> Вытяжка от зонтов в горячем цехе., Не соответствие производительности вентилятора расчетной. Ошибка?
Olesya
сообщение 8.9.2009, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2008
Пользователь №: 14856



Добрый день!!!
Прошу помочь разобраться мне в сложивщейся ситуации. Специалист я молодой, опыта мало, помочь особо некому.
Суть в следующем: смонтированна система вытяжной вентиляции из помещения горячего цеха, конкретно - вытяжка от зонтов. (см. приложение - схема начерченна на скорую руку). По замерам, хотя и так чувствуется ))) система такой расход не выдает. unsure.gif Замеры делала термоанемометром, даже если взять его погрешность измерений по-больше, система мак. выдает 550 -600 куб.м/ч. Вот и вопрос, я ошиблась в расчетах или что-то не учла?????
Согласно расчету, она должна была быть произовдительностью 1500 куб.м/ч, сопротивление сети по моим расчетам получались 150 Па, там скорости не большие в сечениях воздуховодов, не смотря на большое количество отводов, зонт вытяжной я считаю тоже как свободный вход, коэффиц. местного сопротивления принимаю 1. Часть воздуховодов осталось от прежней системы, мы их использовали. По мимо этой системы есть еще вытяжка общеобменная, и приточка, которая полность компенсирует объем вытяжного воздузха от обеих систем. Работают замечательно в своих расчетных параметрах.
Вентилятор производительность 1500 куб.м/ч мах. давление 200 Па, согласно аэродинамической характеристике по каталогу.
Первый вентилятор очень шумел (не исправен), его заменили на такой же, шума не стала, но и расход тоже не увеличился...
С вытяжкой от нескольких зонтов я никогда не сталкивалась, может чего-то не учла, хотя от одного зонта считала не раз и такого промаха не было

Прикрепленный файл  аксонометрия.dwg ( 114,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olesya   Вытяжка от зонтов в горячем цехе.   8.9.2009, 11:04
- - Olesya   Что-то все смотрят и совсем ничего не говорят   8.9.2009, 11:38
- - Vano   Подождите, наладчики подойдут.   8.9.2009, 11:47
- - exelente   Судя по характеристике ВК 315 Б промахнулись всего...   8.9.2009, 11:50
- - Olesya   Ну наконец-то!! ЦитатаПодождите, наладчик...   8.9.2009, 12:05
- - Варвара   Цитата(Olesya @ 8.9.2009, 12:34) 432206Ве...   8.9.2009, 13:38
- - Skaramush   Если взять характеристики Rosenberg на 355 типораз...   8.9.2009, 14:05
- - Olesya   ЦитатаЕще. Часть воздуховодов осталась - вы их сос...   9.9.2009, 8:26
|- - Railnolds   Цитата(Olesya @ 9.9.2009, 8:26) 432590На ...   9.9.2009, 9:48
- - ArFey   Уважаемая Olesya! Зря Вы так невнимательно отн...   9.9.2009, 9:39
- - Olesya   Место для установки вентилятора однозначно плохое,...   9.9.2009, 10:13
- - Skaramush   Если у вас есть возможность, померяйте давления (с...   9.9.2009, 11:21
- - demon185   На такие объекты всегда ставим русские улитки на к...   9.9.2009, 12:05
- - AleksejCher   По моему врут характеристики вентилятора. Возмем з...   11.9.2009, 10:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных