Здравствуйте, подобную тему не нашел.
Почему нельзя установить теплогенератор в санузле, отвечающим требованиям котельной?
Образование газопаровоздушной смеси в помещении с котлом и унитазом невозможно.
Раковины для обслуживания в котельных видел. На кухнях с теплогенераторами уживаются санитарные раковины.
Пожалуйста подскажите при каких условиях возможно установить унитаз и умывальник в котельной индивидуального жилого дома?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Кроха   теплогенератор в санузле   13.9.2009, 0:13
- - Руст   открытая закрытая камера сгорания? если открытая, ...   13.9.2009, 9:22
|- - maximys99   Цитата(Руст @ 13.9.2009, 9:22) наличие пр...   24.3.2011, 11:34
- - jota   Цитата(Кроха @ 13.9.2009, 0:13) 434210Поч...   13.9.2009, 9:47
- - GASPAR   Цитата(Кроха @ 13.9.2009, 0:13) 434210......   13.9.2009, 10:30
- - utilizator   На Украине не при каких условиях. ПОТОМУ ЧТО ТАК Н...   13.9.2009, 15:26
|- - dimapkg   ПОТОМУ ЧТО ТАК НАПИСАНО В ДБН-Газоснабжение. Я под...   14.9.2009, 12:48
- - LevaK   Цитата(Кроха @ 13.9.2009, 0:13) 434210......   14.9.2009, 15:57
- - utilizator   Мёртвые и задохнувшиеся люди - это не новшество ка...   22.9.2009, 14:09
- - ТГС   Читайте в СНИП 31-02-2001 "Дома жилые" п...   25.9.2009, 11:26
|- - LevaK   Цитата(ТГС @ 25.9.2009, 11:26) 438584Чита...   25.9.2009, 14:30
- - ТГС   Вот пункт СНИП 42-01-2002 "Газораспределител...   26.9.2009, 18:43
- - ТГС   И вдогонку еще из СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖ...   26.9.2009, 18:49
- - den999   СНИПЫ написаны кровью. В санузлах нельзя устанавли...   26.9.2009, 23:09
|- - GASPAR   Цитата(den999 @ 26.9.2009, 23:09) 439085С...   27.9.2009, 15:21
- - jota   Совсем хреново если в ваших котлах гаснет пламя, а...   26.9.2009, 23:19
- - LevaK   Не знаю как в российских нормах, а в украинских - ...   29.9.2009, 11:44
- - Леха 83   Теплогенераторы допускается размещать в кухнях или...   1.10.2009, 13:17
- - x-legend   2КРОХА: МДС 40-2-2000 Пособие по проектированию ав...   1.10.2009, 13:44
|- - GASPAR   Цитата(x-legend @ 1.10.2009, 13:44) ...   1.10.2009, 20:51
- - urgenb   Здравствуйте, уважаемый Кроха! Да, вот случайн...   24.3.2011, 18:27
- - Vict   двум предыдущим тормозам - у вас беременность 1,5 ...   24.3.2011, 21:29
- - weekman   СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительн...   14.10.2016, 18:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных