В Мед. сан части что я сейчас проектирую есть палаты интенсивной терапиии, нужно сделать их вентиляцию. согласно СНиП 2,08,02-89 таблица 26, нужно по расчёту но не менее 10 крат, но что значит вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, проектируется вроде голая палата, без наркозных. т.е. я 100% могу через общеобменку выдуть? На приток надо ФЯС ставить.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Sparcle Палаты интенсивной терапии. 14.9.2009, 12:24 Alex N вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, это... 16.9.2009, 9:45 Vano Нет у него наркозной.
Не не можете 100% - должны и... 16.9.2009, 21:40 Sparcle Спасибо, понял, что приток должен быть больше вытя... 22.9.2009, 9:55 kornkorn 10 крат это минимум, вы ещё должны на ассимиляцию ... 22.9.2009, 10:04 Vano Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 11:04) 43725... 22.9.2009, 11:43  kornkorn Цитата(Vano @ 22.9.2009, 12:43) 437312Рец... 22.9.2009, 16:46   Vano Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 17:46) 43752... 22.9.2009, 16:59   JJJJ ЦитатаМожно для ознакомления ссылку?
Например ЗАО ... 22.9.2009, 18:02   jota Цитата(kornkorn @ 22.9.2009, 16:46) 43752... 22.9.2009, 18:12 Bombur 7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее ... 22.9.2009, 12:50 Sparcle Цитата(Bombur @ 22.9.2009, 15:50) 4373597... 27.9.2009, 21:29  Vano Цитата(Sparcle @ 27.9.2009, 22:29) 439281... 27.9.2009, 21:35   Sparcle Цитата(Vano @ 28.9.2009, 0:35) 439284Это ... 27.9.2009, 22:00 old patriot Для справки: допускается по нормам, существует и п... 22.9.2009, 12:58 jota Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 12:58) 43... 22.9.2009, 13:14 Altertera Цитата(old patriot @ 22.9.2009, 12:58) Дл... 2.12.2014, 18:42 Vano Однозначно. 22.9.2009, 12:59 old patriot ЦитатаМожно для ознакомления ссылку?
Я так понима... 22.9.2009, 21:17 313A Почему-то в ГОСТе 52539-2006 написано см. рисунок... 23.9.2009, 18:37 Vano Версия у Вас такая - ловите 23.9.2009, 19:11 313A Поймала))) Большое спасибо))) 23.9.2009, 20:01 Vano Но, не забывайте про ограничения на размещения вен... 27.9.2009, 22:05 Sparcle Цитата(Vano @ 28.9.2009, 1:05) 439291Но, ... 27.9.2009, 22:32 Sparcle Зацените черновик проекта с палатами интенсивной т... 1.10.2009, 16:02 jota Трудно судить. У нас бы не прошёл такой проект и п... 1.10.2009, 16:55 Sparcle Цитата(jota @ 1.10.2009, 19:55) 440906Тру... 2.10.2009, 7:28 kornkorn Могу ошибиться, но горизонтальная разводка по этаж... 1.10.2009, 17:10 Vano Цитата(kornkorn @ 1.10.2009, 18:10) 44090... 1.10.2009, 19:51  Sparcle Цитата(Vano @ 1.10.2009, 22:51) 440960В Л... 2.10.2009, 7:21 Gemini Цитата(jota @ 1.10.2009, 16:55) Вытяжка в... 24.11.2009, 14:46 Vano Цитата(Gemini @ 24.11.2009, 14:46) Коллег... 24.11.2009, 17:02 Vano про ПИТ в нем нет этого - есть про операционные:
6... 24.11.2009, 17:14 jota Эти требования для ПИТ по зонам из-за применения н... 24.11.2009, 19:04 Gemini Спасибо большое! теперь всё встало на свои мес... 24.11.2009, 19:33 myava Подскажите , пожалуйста, как вы расчитываете тепло... 17.6.2010, 16:15 JJJJ Цитата(myava @ 17.6.2010, 14:15) Подскажи... 17.6.2010, 18:13 myava Интересуют КОНКРЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ из опыта проектиров... 17.6.2010, 18:43 myava Имеет ли вообще смысл морочиться с расчетом? Было... 17.6.2010, 18:50 pashik Цитата(myava @ 17.6.2010, 18:50) Имеет ли... 28.3.2012, 13:36 vitaliykolesnik7 подскажите не был знаком с палатами интенсивной те... 2.12.2014, 9:44 Skaramush Не на решётках, а в зоне обслуживания. На "ре... 2.12.2014, 14:04 Vano Цитата(Skaramush @ 2.12.2014, 15:04) Не н... 14.1.2015, 21:14 vitaliykolesnik7 Не понятно. В зону обслуживания идет воздуховод из... 2.12.2014, 15:38 Skaramush Вопрос на уточнение. Вы кто?
Хотите сказать, возд... 2.12.2014, 18:09 sneiks_78 Уважаемые Господа и Дамы!!! Читайте вн... 14.1.2015, 17:23 sneiks_78 Цитата(Vano @ 14.1.2015, 21:14) Уже как т... 15.1.2015, 12:38 Vano И? все по СаНПиН 15.1.2015, 12:42 Skaramush Иван, а воздуховод доходил именно до зоны обслужив... 15.1.2015, 15:41 Vano Воздуховод доходил до диффузора в подвесном потолк... 15.1.2015, 15:47 Skaramush Поясняю. В Вашем случае диффузор находится вне (за... 15.1.2015, 16:11 Vano Цитата(Skaramush @ 15.1.2015, 17:11) Пояс... 15.1.2015, 20:03 vitaliykolesnik7 Возникает вопрос. Я воздуховод до двух рядом распо... 15.1.2015, 18:06 Skaramush Вопрос состоит в чём? 15.1.2015, 18:40 Skaramush Согласен. Именно это и вызвало такую реакцию на со... 15.1.2015, 21:33 Vano Спасибо, почитал ГОСТ там о.з. для жилых и обществ... 16.1.2015, 0:04