Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Топливоподача для котельных, Трубопроводы дизтоп к котельной
Гость_ОльгаВ_*
сообщение 14.9.2009, 13:31
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, нужна Ваша помощь!
ВПЕРВЫЕ СТОЛКНУЛАСЬ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА К КОТЕЛЬНОЙ ОТ подземной емкости.
Ситуация такова: есть два трубопровода: напорный от подземной емкости в котельную Ду 25 и обратный Ду 20 (обратно в подземную емкость по защите от перелива расходной емкости). Нужно узнать:
1. на каком расстоянии друг от друга размещать трубопроводы;
2. Нужна ли изоляция
3. Есть ли специальные лотки (здесь нужны маленькие)
4. Как организовать электрообогрев и нужен ли он. Водяной обогрев организовать нет возможности.
Помогите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ОльгаВ   Топливоподача для котельных   14.9.2009, 13:31
- - Patorok   Цитата(ОльгаВ @ 14.9.2009, 13:31) 434621К...   15.9.2009, 17:20
|- - antonts   Цитата(Patorok @ 15.9.2009, 17:20) 2. Зач...   13.12.2009, 15:56
- - Машинист   2. Ниже промерзания-то зачем ? Цитата11.53.* Про...   17.9.2009, 7:58
|- - Patorok   Цитата(Машинист @ 17.9.2009, 7:58) 435763...   17.9.2009, 9:10
- - Машинист   СНиП II-35-76   17.9.2009, 9:32
|- - Patorok   Цитата(Машинист @ 17.9.2009, 9:32) 435803...   17.9.2009, 9:54
- - Машинист   Цитатабольше к мазуту. Там подзаголовок есть - Жид...   17.9.2009, 11:10
|- - Patorok   Цитата(Машинист @ 17.9.2009, 11:10) 43585...   17.9.2009, 11:35
- - Машинист   ЦитатаДелать прокладку трубопроводов в холоде межд...   17.9.2009, 12:15
- - Victorgvv   День добрый коллеги! Хотелось прояснить вопрос...   18.5.2010, 12:02
- - beginer   А какие горелки предусмотрены проектом? Если речь ...   18.5.2010, 16:02
- - Alex_oz   К вопросу о подогреве дизельного топлива для автон...   17.9.2010, 16:32
- - tolant   1. Каким образом организовать подогрев?? Осуществ...   23.9.2010, 19:14
- - Ernestas   Может здесь найдете часть ответов на свои вопросы   23.9.2010, 23:32
- - yuretsc   подскажите чем расход дизельного топлива можно пос...   24.9.2010, 0:52
- - К.Д.   Цитата(yuretsc @ 24.9.2010, 3:52) подскаж...   6.10.2010, 9:47
- - maloi   Не хочется создавать новую тему... поэтому задам с...   19.10.2010, 14:10
- - К.Д.   А какого объема баки с такими горловинами? Заканчи...   5.11.2010, 19:30
- - Lada_1   Подогревать еще нужно потому, что для горелки регл...   9.11.2010, 8:10
- - Lada_1   Ах, да! И еще один товарищ сказочник мне расск...   9.11.2010, 8:16
- - lewa   Здравствуйте! Помогите разобраться, а то я за...   21.12.2010, 9:25
- - tolant   Топливоснабжение котельных, как правило, делают по...   21.12.2010, 9:43
- - lewa   "На указанный Вами пункт не обращают внимания...   21.12.2010, 9:54
- - tolant   Как так не обращать внимания ?)))) так ВНИПИЭНЕРГО...   21.12.2010, 11:41
- - lewa   Извините, но я же не скажу эксперту, мол, во ВНИПИ...   21.12.2010, 12:45
- - Lada_1   Я так понимаю, что циркуляционная схема - это непл...   21.12.2010, 13:14
|- - Ernestas   Цитата(Lada_1 @ 21.12.2010, 13:14) Я так ...   21.12.2010, 15:20
|- - Lada_1   Цитата(Ernestas @ 21.12.2010, 17:20) Силь...   21.12.2010, 19:59
- - tolant   Но, может быть, именно с этим и связано, со стабил...   22.12.2010, 12:16
- - lewa   "Обратка не возвращается в резервуары хранени...   22.12.2010, 12:44
|- - Lada_1   Цитата(lewa @ 22.12.2010, 14:44) "Об...   22.12.2010, 13:01
- - tolant   Я именно про это и спрашивал, про кольцо от границ...   22.12.2010, 14:07
- - lewa   Я все время имел в виду блочную котельную. tolant,...   22.12.2010, 14:18
- - tolant   Кидайте в личное сообщение адрес почты.   22.12.2010, 14:55
- - sever_89   Коллеги , тоже не буду спамить темы т.к. в принцип...   28.2.2011, 17:53
|- - lewa   Цитата(sever_89 @ 28.2.2011, 19:53) Колле...   5.3.2011, 7:56
- - shadow   Поземную прокладку топливпроводов до котельной обя...   6.9.2011, 7:36
- - К.Д.   Цитата(shadow @ 6.9.2011, 10:36) Поземную...   7.9.2011, 19:27
- - Veron   Уважаемые форумчане! В первый раз сталкиваюсь ...   8.9.2011, 16:32
- - tolant   1. Про резервуары. Заказчик хочет в качестве резер...   8.9.2011, 17:42
- - СЕРВЕРНАЯ МИШКА   Здравствуйте, решила не оффтопить, вопрос похож на...   15.10.2011, 12:53
- - shadow   СНиП "Котельные установки" п. 11.53. (К...   8.11.2011, 12:25
- - anto   Обычно прокладывается на глубине 700 мм. Под трубо...   13.11.2011, 21:20
|- - shadow   Цитата(anto @ 13.11.2011, 23:20) Обычно п...   14.11.2011, 6:34
- - shadow   Для резервуара объемом 25 м3 достаточно ли будет к...   14.11.2011, 7:07
|- - zxcvbn   Цитата(shadow @ 14.11.2011, 8:07) Для рез...   20.3.2012, 14:51
- - TGV 1984   Всем привет! Подскажите пожалуйста типовой про...   5.12.2011, 10:15
- - Demsss   Добрый день! Моя ситуация такая же как у всех....   2.4.2012, 12:33
- - tolant   обогрев обычно делают СНИП котельные установки 11...   4.4.2012, 12:53
- - Demsss   С обогревом согласен.Только по неопытности пока не...   4.4.2012, 15:01
|- - tolant   Цитата(Demsss @ 4.4.2012, 15:01) С обогре...   5.4.2012, 11:40
- - BAOT   Дедь бодрый! Вопрос по топливопроводам: кто по...   4.4.2012, 15:36
|- - tolant   Цитата(BAOT @ 4.4.2012, 15:36) Дедь бодры...   5.4.2012, 11:35
- - Demsss   ЦитатаМы трубопроводы, в случае применения подземн...   17.4.2012, 7:22
- - ButcheR   В проекте планируется снабжать котельную дизельным...   28.5.2012, 15:10
- - Demsss   Добрый день. Вопрос в принципе по теме. Есть два ...   21.2.2013, 8:00
- - Demsss   Ответ нашел в другой теме. Прошу прощения. Надо бы...   21.2.2013, 8:37
- - Земский   Цитата(Victorgvv @ 18.5.2010, 13:02) День...   19.3.2013, 21:03
- - Tanitrade   Подскажите, пожалуйста, книжки/справочники, где бы...   29.4.2013, 12:54
- - /Nadezhda/   Добрый день. Вопрос немного не по теме, как опреде...   28.8.2013, 10:42
|- - Yellow boy   Цитата(/Nadezhda/ @ 28.8.2013, 15:42) Доб...   28.8.2013, 14:18
- - timofeyprof   Цитата(/Nadezhda/ @ 28.8.2013, 10:42) Доб...   28.8.2013, 15:11
- - AndyDol   Добрый день всем! Интересная тема РТХ. Столкну...   13.11.2013, 10:46
- - Citbit   Здравствуйте, у меня возник такой вопрос: Есть вс...   28.11.2014, 12:53
- - ne_rylut   1. СНиП 2.11.03-93: "п.10.2. ... Расстояние о...   24.12.2014, 15:49
- - RamiL-83   Подниму старую тему. Привет всем. Подскажите пожал...   22.9.2015, 15:09
|- - ne_rylut   Цитата(RamiL-83 @ 22.9.2015, 15:09) ...   24.9.2015, 10:28
- - RamiL-83   Поясните пожалуйста зачем в котельной теплообменни...   24.9.2015, 13:01
|- - ne_rylut   Цитата(RamiL-83 @ 24.9.2015, 12:01) ...   25.9.2015, 0:27
|- - shvet   Цитата(ne_rylut @ 25.9.2015, 0:27) 1. СП ...   26.9.2015, 17:17
|- - RamiL-83   Цитата(ne_rylut @ 25.9.2015, 0:27) Подогр...   7.10.2015, 16:39
- - ne_rylut   Диэлектрическая проницаемость - "Рекомендации...   28.9.2015, 0:56
|- - shvet   Цитата(ne_rylut @ 28.9.2015, 0:56) Диэлек...   5.10.2015, 16:31
- - ne_rylut   там же п. 2.7 "Метод расчета минимальной энер...   5.10.2015, 18:57
- - ne_rylut   W=alfa*q*lk^3 alfa=0,5 - коэффициент q=1,87*10^5 Д...   5.10.2015, 21:13
|- - shvet   Цитата(ne_rylut @ 5.10.2015, 21:13) W=alf...   7.10.2015, 10:46
- - RamiL-83   А может кто нибудь поделиться проектом (решениями)...   7.10.2015, 15:16
- - ne_rylut   СП 110.13330.2012 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. П...   8.10.2015, 11:54
|- - RamiL-83   Цитата(ne_rylut @ 8.10.2015, 11:54) СП 11...   8.10.2015, 15:31
- - timofeyprof   Цитата(ne_rylut @ 8.10.2015, 11:54) СП 11...   8.10.2015, 15:44
- - K_Stork   Добрый вечер! Надеюсь кто-нибудь ещё мониторит...   11.1.2018, 17:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных