elina
сообщение 16.9.2009, 20:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



тема уже обсуждалась (давление в обратке выше чем в подающем). в результате прений на Заказчика повесили понижающую насосную на группу домов, которую он строит.
теперь он требует, чтобы эту насосную мы усттроили в подвале одного из жилых домов, ссылаясь на "бесшумность" современных насосов, на звукоизоляцию и проч.
насосы 2х40 м3/ч 60м вод ст. плюс резервный.
по СП 41-101-95 п 2.9 "Центральные тепловые пункты (ЦТП) следует, как правило, предусматривать отдельно стоящими...Допускается предусматривать ЦТП пристроенными к зданиям или встроенными в общественные, административно-бытовые или произ¬водственные здания и сооружения."
Насосная, насколько я понимаю, является ЦТП согласно п 11.2 снип "тепловые сети"
вопрос в следующем: есть ли каке-то документы, разрешающие устройство такого типа насосных в жилых зданиях?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elina   ЦТП в подвале жилого дома   16.9.2009, 20:29
- - ArtNikaEnergetik   Сейчас на вскидку вспомнить нормативный документ н...   17.9.2009, 13:40
|- - Serbot   Цитата(ArtNikaEnergetik @ 17.9.2009, 14:4...   21.9.2009, 10:35
|- - DinaZavr   Цитата(Serbot @ 21.9.2009, 13:35) 436881Е...   21.9.2009, 11:13
- - zr84   Цитата...вопрос в следующем: есть ли каке-то докум...   17.9.2009, 19:38
- - ArtNikaEnergetik   Самое интересное что и пол был плавающий, виброосн...   21.9.2009, 11:07
- - zeman   Все правильно DinaZavr написала. Но к реальной жиз...   21.9.2009, 12:06
- - jota   Единственное место для ИТП и насосной в жилом доме...   21.9.2009, 13:34
|- - zht   А в Леноблтеплоэнерго допускалось установка ИТП в ...   19.1.2011, 15:14
- - zeman   В Москве обычно первые этажи под разные магазинчик...   21.9.2009, 18:47
- - miron2007   В Киеве ситуация похожая, практически все вводы те...   23.9.2009, 18:54
- - EJIEHA   elina Для какого региона проектируете?   23.9.2009, 19:07
- - oven_   Присоединяюсь к теме как пострадавшая сторона. Про...   5.12.2010, 2:30
- - elena1245   Появился шум в квартире на 2-м этаже от ЦТП, распо...   15.11.2011, 23:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных