Получил из теплостетей замечание по проекту теплового пункта
Цитирую: "Предусмотреть ограничение температуры температуры обратной воды при работе сетей: а. на нижней точке срезки температурного графика б. при отсутствии водоразбора системами ГВС в. при выключении вентиляторов системы вентиляции"
Подключение систем отопления/вентиляции/ГВС у меня независимое, через теплообменники. Регулирование - 2-х ходовые клапаны на трубопроводах сетевой воды после каждого ТО. Чего им не хватает? И про "срезку" вообще не понял, на этой самой срезке параметры 70-40 примерно. Если я поставлю регулятор температуры на 40 градусов, как тогда быть при расчетных условиях, при графике 110-70?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
dron Ограничение температуры обратной воды 17.9.2009, 18:17 alexius_sev ставить регулятор расхода, который будет держать т... 17.9.2009, 18:56 den.mgn Некоторые регуляторы температуры для систем отопле... 17.9.2009, 19:44 zr84 Цитата(dron @ 17.9.2009, 18:17) 436089Пол... 17.9.2009, 19:57 jota Цитата(zr84 @ 17.9.2009, 19:57) 436117Есл... 17.9.2009, 20:05  dron Цитата(jota @ 17.9.2009, 20:05) 436119+1
... 18.9.2009, 9:17   KGP Цитата(dron @ 18.9.2009, 10:17) 436239Я в... 22.9.2009, 9:11    jota Цитата(KGP @ 22.9.2009, 9:11) 437232Не об... 22.9.2009, 9:28     KGP Цитата(jota @ 22.9.2009, 10:28) 437240Ред... 22.9.2009, 9:56      jota Цитата(KGP @ 22.9.2009, 9:56) 437252если ... 22.9.2009, 11:23 jota На сайте Данфосс есть вся информация и система пош... 18.9.2009, 9:27 Бойко За существенно меньшие деньги чем у Данфосс можно ... 18.9.2009, 10:52 KGP Цитата(dron @ 17.9.2009, 19:17) 436089Пре... 22.9.2009, 11:40 Бойко ПТЭ тепловых энергоустановок п. 9.2.1. ".... ... 22.9.2009, 12:31 KGP Цитата(Бойко @ 22.9.2009, 13:31) 437348ПТ... 22.9.2009, 13:49 KGP Цитата(Бойко @ 22.9.2009, 13:31) 437348ПТ... 9.10.2009, 14:53 Бойко Цитата(KGP @ 22.9.2009, 14:49) 437404....... 22.9.2009, 14:54 KGP Цитата(Бойко @ 22.9.2009, 15:54) 437456С ... 23.9.2009, 8:17 dron У нас в теплосетях дурдом
Я относительно недавно ... 23.9.2009, 11:51 инж323 Цитата(dron @ 23.9.2009, 12:51) 437838У н... 23.9.2009, 20:02 jota На перемычке перед 3х-ходовым нужен балансовый вен... 23.9.2009, 14:57 JJJJ Цитата(jota @ 23.9.2009, 11:57) 437926На ... 23.9.2009, 15:37 dron Цитата(jota @ 23.9.2009, 14:57) 437926На ... 24.9.2009, 11:25 jota Любой, кроме необходимого, перепуск с подачи на об... 23.9.2009, 16:17 JJJJ Цитата(jota @ 23.9.2009, 13:17) 437974Люб... 23.9.2009, 16:53  jota Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 16:53) 437991но ... 23.9.2009, 17:00   JJJJ Цитата(jota @ 23.9.2009, 14:00) 437994Теп... 23.9.2009, 17:34 jota 1. Мощность передаваемая теплообменником изменилас... 23.9.2009, 18:20 JJJJ Цитата(jota @ 23.9.2009, 15:20) 4380211. ... 24.9.2009, 15:38  jota Цитата(JJJJ @ 24.9.2009, 15:38) 438311Я э... 24.9.2009, 15:54   JJJJ Цитата(jota @ 24.9.2009, 12:54) 438318Я н... 24.9.2009, 18:28 dron Не понятно, как будет работать байпас с балансиров... 24.9.2009, 12:13 jota RE: Ограничение температуры обратной воды 24.9.2009, 14:51 dron Цитата(jota @ 24.9.2009, 14:51) 438291
Д... 24.9.2009, 15:24 инж323 Правила
технической эксплуатации тепловых энергоус... 24.9.2009, 15:31 dron Цитата(инж323 @ 24.9.2009, 15:31) 438305П... 24.9.2009, 15:36 инж323 А вы название раздела 9 гляньте.
Хотя можете все о... 24.9.2009, 15:39 dron Цитата(инж323 @ 24.9.2009, 15:39) 438313А... 24.9.2009, 15:47  инж323 Цитата(dron @ 24.9.2009, 16:47) 4383169. ... 25.9.2009, 10:37   dron Цитата(инж323 @ 25.9.2009, 10:37) 438541Н... 25.9.2009, 10:44    jota Цитата(dron @ 25.9.2009, 10:44) 438542а т... 25.9.2009, 13:28     dron Цитата(jota @ 25.9.2009, 14:28) 438647Вро... 25.9.2009, 13:37      jota Цитата(dron @ 25.9.2009, 13:37) 438654При... 25.9.2009, 13:56       dron Цитата(jota @ 25.9.2009, 13:56) 438665Есл... 25.9.2009, 14:50       KGP Цитата(jota @ 25.9.2009, 14:56) 438665Есл... 1.10.2009, 11:03        dron Цитата(KGP @ 1.10.2009, 11:03) 440714Но d... 2.10.2009, 11:07         KGP Цитата(dron @ 2.10.2009, 12:07) 441192тут... 2.10.2009, 14:53   ArtNikaEnergetik Цитата(инж323 @ 25.9.2009, 11:37) 438541Н... 25.9.2009, 13:31 jota Или мы говорим о разных вещах,.....но я ничего не ... 24.9.2009, 18:38 dron jota
Так и не понял, зачем в вашей схеме нужна 2-... 25.9.2009, 9:44  jota Цитата(dron @ 25.9.2009, 9:44) 438508jota... 25.9.2009, 10:32 Бойко Цитата(dron @ 24.9.2009, 16:47) 4383169. ... 25.9.2009, 13:17 Alex_ Цитата(Бойко @ 25.9.2009, 14:17) 438644..... 25.9.2009, 13:30 Бойко Цитата(Alex_ @ 25.9.2009, 14:30) 438649Те... 25.9.2009, 14:20 jota Цитата(Бойко @ 25.9.2009, 14:20) 438682Ск... 25.9.2009, 14:50  Alex_ Цитата(jota @ 25.9.2009, 15:50) 438702Ваш... 26.9.2009, 10:04 Бойко Цитата(dron @ 25.9.2009, 15:50) 438704...... 25.9.2009, 15:19 jota Цитата(Бойко @ 25.9.2009, 15:19) 438715А ... 26.9.2009, 11:41 инж323 Приходящие инспекторы ретировались сразу при следу... 9.10.2009, 15:18 KGP Цитата(инж323 @ 9.10.2009, 16:18) 442702З... 12.10.2009, 7:17 Бойко К постам 53, 54
Просматривал, но нет времени ответ... 23.10.2009, 15:24 jota Цитата(Бойко @ 23.10.2009, 15:24) Jota... 23.10.2009, 16:10 Бойко Цитата(jota @ 23.10.2009, 17:10) Коллега... 23.10.2009, 16:43 jota Цитата(Бойко @ 23.10.2009, 16:43) Некотор... 23.10.2009, 16:53 Бойко Ну вот, опять шляпа.
Jota! Вы то здесь прич... 23.10.2009, 17:21 Const82 2 Бойко
Вам неприятно более всего не то что тут б... 23.10.2009, 17:40