Доброго времени суток коллеги! Возник у нас в коллективе высоконаучный спор: обязателен ли частотный регулятор для вентиляторов со свободным рабочим колесом, входящим в состав вентиляционных установок? Я доказываю, что обязателен, ссылаясь на программу подбора фирмы Remak, где это четко прописано. Мой оппонент утверждает, что нет, ссылаясь на программу подбора другого производителя (правда тот производитель автоматику стандартно не поставляет). Пытаюсь объяснить, что частотник защищает двигатель вентилятора от перегрузки, но на встречный вопрос, почему тогда частотник не ставят для защиты двигателя на обычные корпусные вентиляторы в первом исполнении, ответить не могу, - знаний в теории вентиляторов со свободным рабочим колесом не хватает! Может, кто вразумит меня, бестолкового?! Или я не прав изначально? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ArFey   Вентилятор со свободным рабочим колесом   23.9.2009, 10:45
- - Skaramush   Неоднократно ставили вентиляторы со свободным рото...   23.9.2009, 12:18
- - JJJJ   Свободное колесо можно спокойно и дросселировать и...   23.9.2009, 12:34
- - dron   В приточках скорее нужен чем нет И дело не в перег...   23.9.2009, 12:37
- - Lufttechniker   я бы сказал, что в случае лопаток загнутых вперед ...   23.9.2009, 12:48
- - ArFey   Т.е. другими словами, частотнк нужен только для то...   23.9.2009, 13:00
|- - dron   Цитата(ArFey @ 23.9.2009, 14:00) 437862Т....   23.9.2009, 13:14
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 23.9.2009, 10:00) 437862Т....   23.9.2009, 13:52
- - Boris Blade   Необходимость есть наверное у всех вентиляторов, з...   23.9.2009, 13:07
- - Московко Ю.Г.   Уважаемый dron полно и ясно ответил на поставленны...   23.9.2009, 14:27
|- - dron   Цитата(Московко Ю.Г. @ 23.9.2009, 14:27) ...   23.9.2009, 14:56
|- - JJJJ   Цитата(Московко Ю.Г. @ 23.9.2009, 11:27) ...   23.9.2009, 16:22
- - ArFey   Всем спасибо!!! Вразумили. Аркадий   23.9.2009, 17:06
- - kord   Вставлю вдогонку свои 5 копеек: сейчас идет борьба...   23.9.2009, 22:09
|- - Sharki   Цитата(kord @ 24.9.2009, 0:09) 438089Так ...   24.9.2009, 7:41
- - Московко Ю.Г.   С точки зрения аэродинамики попадание в заданный р...   24.9.2009, 7:44
|- - jota   Цитата(Московко Ю.Г. @ 24.9.2009, 7:44) 4...   24.9.2009, 10:15
- - Московко Ю.Г.   Для Jota, Аэродинамические потери в вентиляторе п...   24.9.2009, 10:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных