Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дизельгенератор, удаление выхлопных газов, надо усилить тягу
Александр Василь...
сообщение 25.9.2009, 15:19
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Объем выхлопов от ДГ 240м3/час. Требуется отвести выхлоп ЕЩЕ на 7 метров. Заказчик сомневается, что это не скажется на работе движка.
как усилить тягу? Эжекционная система тут нужна? Там же температура + агрессивная среда .. все прелести.
так я думаю, берем вентилятор на бОльший расход, забор воздуха ниже вентилятора, а подсос от выхлопа ДГ -выше вентилятора. Методика рассчета есть у кого нибудь, господа?) А то не угадаю, получу приток вместо удаления.

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 25.9.2009, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Дизельгенератор   25.9.2009, 15:19
- - Зольников Михаил   Предлагаю поставить наверх (если есть возможность)...   25.9.2009, 16:56
|- - Freezstyle   Цитата(Зольников Михаил @ 25.9.2009, 17:5...   1.10.2009, 23:53
- - Ernestas   Цитата(Александр Васильев @ 25.9.2009, 15...   25.9.2009, 17:26
- - daddym   В первую очередь стоит проконсультироваться с дизе...   25.9.2009, 18:19
- - Александр Васильев   ДИЗЕЛИСТЫ СКАЗАЛИ "УСИЛИВАЙТЕ ТЯГУ"   25.9.2009, 20:39
|- - Vano   Цитата(Александр Васильев @ 25.9.2009, 21...   25.9.2009, 22:11
|- - Ernestas   Цитата(Vano @ 25.9.2009, 22:11) 438832Ско...   25.9.2009, 23:55
- - Александр Васильев   2 Vano 7м трубы д=125. L=240м3/ч мелочь по сути, н...   26.9.2009, 9:11
- - Alex_   Ничего более умного, чем тупо увеличить диаметр га...   26.9.2009, 12:14
- - Vano   В том то и дело, что надо не гадать, а просчитать ...   26.9.2009, 15:25
- - vikor   Температура уходящих газов от дизель-генератора бе...   28.9.2009, 1:23
- - exelente   Нашел вот эту тему.. Народ! Кто подскажет? Пр...   1.10.2009, 1:05
|- - Vano   Цитата(exelente @ 1.10.2009, 2:05) 440560...   1.10.2009, 1:20
- - exelente   Спасибо А хотяб примерные пропорции тепла утилиз...   1.10.2009, 1:31
- - Зольников Михаил   А через два месяца после Вашего поста "прикол...   28.4.2010, 8:30
- - Evgenyzzz   Температура на выходе из дизельгенератора зависит ...   28.4.2010, 13:19
- - Зольников Михаил   В большинстве случаев, дизельгенератор работает пе...   28.4.2010, 14:44
- - Evgenyzzz   Согласен,но периодически это не 1 -2 мин. это часо...   28.4.2010, 15:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных