> ИТП, Особенности выбора перепада на клапанах
Kai
сообщение 28.9.2009, 12:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.9.2009
Пользователь №: 39002



Добрый день, форумчане.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, вопрос в следующем:
На вводе и ИТП имеется располагаемый перепад давления, рассматривается узел отопления (зависимая схема).
1. При установке регулятора перепада давления и рег. клапана на подаче: выбирам передады на полностью открытых клапанах и приходим в точку соединения Т1 с байпасом от Т2 с одинаковыми давлениями. Далее насос делает свое дело... Тут вроде все понятно... поправьте если не так.
2. Второй вариант - самый интересный: Установка рег. клапана и перепадника на обратке. В точке соединения Т1 с байпасом от Т2 одинакового давления не будет, как выбирать насос? Если насос установлен на подаче, то что происходит с гидравликой? Может как-то пересчитывать степень разрежения на всасе насоса? Если насос на обратке то напор насоса нужно учитывать при расчете перепадов на клапанах?
Инфу по этой теме нигде не могу найти, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kai   ИТП   28.9.2009, 12:57
- - HeatServ   Плохо в голове отрисовывается это всё. Можно карти...   28.9.2009, 14:30
- - Kai   Извиняюсь за превидущее сообщение, если чесно напи...   28.9.2009, 14:49
|- - HeatServ   Цитата(Kai @ 28.9.2009, 15:49) 439535Что ...   28.9.2009, 14:58
- - jota   Цитата(Kai @ 28.9.2009, 12:57) 439460На в...   28.9.2009, 14:53
- - Kai   Спасибо!!! тут про статику было сказа...   28.9.2009, 15:16
|- - HeatServ   Цитата(Kai @ 28.9.2009, 16:16) 439558у на...   28.9.2009, 15:36
|- - zr84   Цитата(Kai @ 28.9.2009, 15:16) 439558... ...   1.10.2009, 14:14
- - KGP   Ув.Kai, предлагаю в Вашем случае РТП и насос перен...   1.10.2009, 12:20
- - valex   насос на подаче ставиться, если не хватает давлени...   1.10.2009, 12:55
|- - HeatServ   Цитата(valex @ 1.10.2009, 13:55) 440760на...   1.10.2009, 15:22
- - Kai   В детских садах гвс готовится следующим образом: Г...   2.10.2009, 14:00
- - Kai   И еще вопрос об авторитете регулирующего клапана: ...   2.10.2009, 14:12
- - KGP   В обоих вариантах, представленных Вами, авторитет ...   2.10.2009, 14:29
- - Kai   А если отопление независимое?   8.10.2009, 14:17
|- - KGP   Цитата(Kai @ 8.10.2009, 15:17) 442297А ес...   9.10.2009, 7:28
- - Nergal   Вклинюсь в этут тему. Схема один в один, вообщем в...   7.2.2013, 11:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных