DiM-Kiev
сообщение 29.9.2009, 12:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470



Здравствуйте, коллеги!
Проектирую теплогенераторную на ТН с СК и резерв газовым котлом.
Посмотрите, пожалуйста, принципиальную схему объекта. Может какие замечания, рекомендации...

Спасибо.
С уважением, Дмитрий

З.Ы. Может тему в Теплоснабжение, а? Если да, то перенисете, ув. модератор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  011_DM_Дом_Дамба_схема_29_09_2009.pdf ( 79,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DiM-Kiev   Схема теплогенераторной с тепловым насосом и СК   29.9.2009, 12:39
- - vnvik   А зачем Вам бак-аккумулятор да ещё с ТЭН, Вы что с...   29.9.2009, 15:08
- - DiM-Kiev   ТЭН в баке аккумуляторе для покрытия пиковых нагру...   29.9.2009, 15:42
- - vnvik   Так зачем бак.   29.9.2009, 15:44
- - DiM-Kiev   Аккумулятор!! для уменьшения количества ци...   29.9.2009, 16:29
|- - GeoTeplo   Цитата(DiM-Kiev @ 29.9.2009, 16:29) ...   1.12.2009, 14:32
- - Alex_   Нормальная рабочая стандартная схема. Интересная ...   29.9.2009, 17:24
|- - vnvik   Цитата(Alex_ @ 29.9.2009, 17:24) 439951Но...   30.9.2009, 7:52
|- - Alex_   Цитата(vnvik @ 30.9.2009, 8:52) 440047Нас...   30.9.2009, 10:19
||- - vnvik   Цитата(Alex_ @ 30.9.2009, 10:19) 440088РЖ...   30.9.2009, 11:06
|- - ekoteplo   Цитата(vnvik @ 30.9.2009, 7:52) 440047Нас...   3.10.2009, 22:08
- - DiM-Kiev   Согласен, интересная, особенно в жару избыток тепл...   29.9.2009, 18:07
|- - kord   Цитата(DiM-Kiev @ 29.9.2009, 18:07) ...   30.9.2009, 10:15
- - Boris Blade   В свое время Испания объявила полмира своей собств...   30.9.2009, 11:16
- - DiM-Kiev   И все таки - ближе к теме! Примарный контур в ...   30.9.2009, 12:39
|- - Майкл   Цитата(DiM-Kiev @ 30.9.2009, 13:39) ...   3.10.2009, 22:44
|- - DiM-Kiev   Цитата(Майкл @ 3.10.2009, 22:44) 441522Пр...   7.10.2009, 23:30
- - vnvik   Я привёл этот патент просто как пример на мой взгл...   30.9.2009, 12:40
- - AKN   Цитата(vnvik @ 30.9.2009, 7:52) 440047Нас...   30.9.2009, 13:36
|- - vnvik   Цитата(AKN @ 30.9.2009, 13:36) 440238Как ...   30.9.2009, 14:03
- - AKN   Цитата(DiM-Kiev @ 30.9.2009, 12:39) ...   30.9.2009, 14:10
- - Boris Blade   а как эту конструкцию топят? из любопытства   6.10.2009, 18:47
- - DiM-Kiev   Выходит что никто не делал....   12.10.2009, 23:40
- - Alex_   Майкл делал, он Вам все расписАл. Мы не делали. Ци...   13.10.2009, 7:32
- - hausmeister   Странноватый у Вас ТН. 42 Кв по теплу это в средн...   13.10.2009, 11:25
- - DiM-Kiev   Цитата(hausmeister @ 13.10.2009, 11:25) 4...   13.10.2009, 17:30
- - Мaйкл   Цитата(DiM-Kiev @ 13.10.2009, 18:30)...   13.10.2009, 19:27
- - Alex_   Цитата(DiM-Kiev @ 13.10.2009, 18:30)...   13.10.2009, 19:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных