> Сигнализатор протока, Сигнализатор протока
eva33
сообщение 30.9.2009, 12:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39089



Всем добрый день, помогите разобраться с сигнализатором протока. Гостиница 10 этажей: 1 секция- 1-3 этаж, 2 секция -4-10 этаж. На каждом этаже сигнализатор протока, а как он обвязывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eva33   Сигнализатор протока   30.9.2009, 12:00
- - Sindarkon   Что значит "обвязывается"? Это единичный...   30.9.2009, 12:23
- - eva33   я так понимаю, что запорная арматура это обязатель...   30.9.2009, 12:29
|- - Young   Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:29) 440187я ...   30.9.2009, 12:37
|- - Miss Yana   думаете кто-то выкрутит спринклер и начнет обратно...   5.11.2009, 17:51
|- - Сантехник2008   Цитата(Young @ 30.9.2009, 12:37) думаете ...   2.12.2009, 11:08
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 11:08) ...   2.12.2009, 14:04
- - eva33   все, спасибо, разобралась. А насчет обратного клап...   30.9.2009, 13:12
- - Sindarkon   "5.1.17 При использовании сигнализатора поток...   30.9.2009, 13:43
- - etc   Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:00) 440149Вс...   1.10.2009, 14:53
- - BasiloS   Рекомендую посмотреть http://www.sauto.biysk.ru/pr...   2.10.2009, 6:21
- - ivandive   Цитата(eva33 @ 30.9.2009, 13:12) все, спа...   2.11.2009, 3:14
- - Lilia   Обратник ставится не ко всем реле потока, а в зави...   2.11.2009, 14:29
|- - Young   Цитата(ivandive @ 2.11.2009, 3:14) Ставит...   2.11.2009, 17:13
- - inPut   Есть сигнализаторы потока срабатывающие при течени...   3.11.2009, 14:40
- - дмитрий01   Вопрос такого рода, есть водопровод подземной авто...   3.11.2009, 15:18
|- - B747   Цитата(дмитрий01 @ 3.11.2009, 16:18) Вопр...   10.11.2009, 19:54
- - Sindarkon   дмитрий01 А куда делись кнопки из шкафов?   3.11.2009, 15:48
- - дмитрий01   их там и не было, система под давлением, помещение...   3.11.2009, 17:48
- - Sindarkon   Я не вижу проблем для установки СПЖ. Это нигде не ...   3.11.2009, 18:30
- - дмитрий01   меня смутила фраза что в паспорте на СПЖ записано,...   3.11.2009, 21:48
- - eva33   Всем спасибо кто откликнулся. Я в итоге поставила ...   5.11.2009, 17:11
- - inPut   Цитата(eva33 @ 5.11.2009, 17:11) Всем спа...   6.11.2009, 13:35
- - Apelsinov   У меня вопрос по теме. в СП 5.13130.2009 написано...   27.11.2009, 12:24
- - Sindarkon   ЦитатаВот про то, что ДОПУСКАЕТСЯ - это понятно, а...   27.11.2009, 12:31
- - nikif   Перед СПЖ только запорная арматура и больше ничего...   29.11.2009, 11:35
- - S_K   Девушка которая тему создала eva33 из Крима В Крым...   2.12.2009, 10:56
- - Sindarkon   ЦитатаНе смешно. Мы на старой работе ставили перед...   2.12.2009, 11:38
- - Сантехник2008   Все нормально принималось, если им все логически о...   2.12.2009, 11:51
- - Sindarkon   А что мешает поставить однонаправленный СПЖ?   2.12.2009, 13:41
- - Сантехник2008   А когда заработают насосы и всю свою мощь (расчиты...   2.12.2009, 14:19
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 14:19) ...   2.12.2009, 14:23
- - Сантехник2008   Тогда вот пару вопросов к Вам: 1. Какое падение д...   2.12.2009, 15:21
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 15:21) ...   2.12.2009, 15:37
- - Сантехник2008   Вот видите, когда жокей не справляется идет снижен...   2.12.2009, 15:51
|- - Young   Хм... я не хочу придираться, но вы какие-то непоня...   2.12.2009, 16:02
|- - Сантехник2008   Цитата(Young @ 2.12.2009, 16:02) Хм... я ...   2.12.2009, 16:43
|- - Young   Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 16:43) ...   2.12.2009, 16:48
- - inPut   Сам всегда Гринелевские ставил, во первых задержку...   2.12.2009, 17:27
- - Сантехник2008   Что спорить, все расно кто как делал, так делать и...   2.12.2009, 17:45
- - дмитрий01   Надо не кто как делал - так и будет, а по возможно...   3.12.2009, 9:08
- - inPut   Мое мнение как человека чуть не вылетевшего из инс...   3.12.2009, 12:45
|- - Young   Цитата(inPut @ 3.12.2009, 12:45) а обратн...   3.12.2009, 12:57
- - inPut   Цитата(Young @ 3.12.2009, 12:57) к предох...   3.12.2009, 13:28
- - Young   норматив не знаю, в большинстве учебников для ВУЗо...   3.12.2009, 13:52
- - Sindarkon   Под арматурой, мне кажется, в СП5 подразумевается ...   3.12.2009, 13:58
- - inPut   Ну теперь точно могу утверждать, что обратные клап...   3.12.2009, 14:07
- - пользователь   Подскажите, пожалуйста, про сигнализаторы потока. ...   17.1.2019, 8:25
- - Sindarkon   Об обеспечении постоянного доступа побеспокоиться ...   17.1.2019, 9:00
- - пользователь   Но если поставить сигнализаторы в помещении с удоб...   18.1.2019, 6:37
|- - BTS   Цитата(пользователь @ 18.1.2019, 6:37) Но...   18.1.2019, 13:25
|- - jiexawcr   Цитата(пользователь @ 18.1.2019, 6:37) .....   18.1.2019, 16:28
- - пользователь   Большое спасибо за разъяснения. Теперь вопрос вых...   22.1.2019, 6:37
- - Sindarkon   ЦитатаА если она получается более 200 м. Не реглам...   22.1.2019, 10:17
- - пользователь   Да, потери очень большие получаются . Но ведь они...   22.1.2019, 12:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных