Freezstyle
сообщение 30.9.2009, 19:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935



Просьба помочь в следующем:

Монтируем ОВК в Госе на Объекте Административное здание высотой в 7-мь этажей...

Сквозь перекрытия идут вытяжные и приточные шахты 2000*1000...

Вопрос в следующем - в Ведомости отделки в АР не указан материал отделки воздуховодов в помещениях...

В помещениях, где по несчастью проходят транзитные и подающие воздуховоды будут работать люди, объёмы перемещаемых кубометров идут на десятки тысяч, что очень существенно...

Также над помещением венткамеры, где 3 установки по 20000 кубов будут работать в офисе люди и там тоже будут идти магистральные транзиты от начала разводки здания (подача с 1-го этажа в направлении 7-го (снизу-вверх)) - по любому надо шумоизолировать потолок венткамеры, не говоря о транзитах...

Вопрос: на какие нормативы сослаться ГенПодрядчику чтобы получить вменяемый ответ кто будет крайний в следующем случаях:
1) Воздуховоды зашивают по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя и все идут лесом (так по Проекту)...

Мы не сдаёмся, так есть следующие варианты:
2) Воздуховоды шумоизолировать и зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
3) Изготавливать шахты обкладывая воздуховоды кирпичом, зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
4) Изготавливать шахты обкладывая воздуховоды кирпичом, шумоизолировать и зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
5) Предусматривать мероприятия на случай падения температуры окружающей до - 40 С по недопущению размораживания здания в ночной период сквозь "подобие вентшахт из ГКЛ" в случае отсутствия кирпичных шахт...

PS. В перекрытиях отсутствуют межэтажные огнезадерживающие клапана... НПБ по любому тоже косо на это смотрит как минимум...

*****************************************************************************************************

Вообщем нас настойчиво уговаривают сделать по Проекту ГКЛ - мы считаем что это неправильно, но на наше Письмо где мы ссылаемся на мероприятия по борьбе с шумом, СНиПЫ и ГОСты Архитектор и Заказчик отвечают, типа не катит... Вот думаем противопожарными требованиями задавить, ибо когда это все включат, там персонал из окон от шумов повыпрыгивать может от инфрачастот... Грустно попадать, а Заказчик деревянен и туп к сожалению как пробка sad.gif

Сообщение отредактировал Freezstyle - 30.9.2009, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных