Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Рекуператоры в медицине, допускаются ли?
Вован (Киев)
сообщение 1.10.2009, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Привет. Применял ли кто-нибудь в Украине рекуператоры в медучереждениях?

Наш родной ДБН гласит :"7.58 Рециркуляция воздуха и утилизация теплоты вытяжных установок в учреждениях здравоохранения не допускается. Для вспомогательных зданий нелечебного профиля (прачечные, служба приготовления еды и др.) рециркуляцию воздуха и утилизацию теплоты вытяжных установок необходимо выполнять в соответствии с действующими нормами."

Интересует в частности вопрос можно ли применить рекуператоры для системы вентиляции обслуживающей помещения конференцзалов? А то зал на 150 человек а тепла мало дают. И как к этому относиться экспертиза?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вован (Киев)   Рекуператоры в медицине   1.10.2009, 10:38
- - Зольников Михаил   Если на конференц-зал у Вас идет отдельная система...   1.10.2009, 12:26
- - vnvik   Не знаю я не пробовал но может Вам поможет следующ...   1.10.2009, 13:21
- - jota   Во всём мире экономят тепло(холод) и применяются с...   1.10.2009, 14:06
- - Зольников Михаил   «СНиП 31-05-2003», п. 9.1 «9.1. Здание должно быть...   1.10.2009, 14:09
- - vnvik   Стоит ли ломать копья вокруг этого пункта, допусти...   1.10.2009, 15:28
- - Зольников Михаил   На сборную приточно-вытяжную установку рекуператор...   1.10.2009, 16:16
|- - jota   Цитата(Зольников Михаил @ 1.10.2009, 16:1...   1.10.2009, 16:28
||- - Lourens   Цитата(jota @ 1.10.2009, 16:28) 440898Миш...   1.10.2009, 16:33
|- - vnvik   Цитата(Зольников Михаил @ 1.10.2009, 16:1...   2.10.2009, 9:38
|- - Зольников Михаил   Цитата(vnvik @ 2.10.2009, 12:38) 441142Не...   2.10.2009, 17:17
- - Вован (Киев)   Да уж насчет нормативов то все очень медленно движ...   1.10.2009, 16:33
- - Зольников Михаил   У меня с нашими СНиПами так - очень поверхностно в...   1.10.2009, 19:24
- - AAANTOXA   Вован в части ДБН я конечно не помошник )) но прос...   2.10.2009, 10:44
|- - Lourens   Цитата(AAANTOXA @ 2.10.2009, 10:44) 44117...   2.10.2009, 16:20
|- - Skaramush   Цитата(Lourens @ 2.10.2009, 16:20) 441323...   2.10.2009, 16:46
|- - Владимир 2010   Цитата(Skaramush @ 2.10.2009, 4:46) Если ...   25.3.2016, 16:00
- - Вован (Киев)   В серьезных объектах нигде утилизации не встречал....   2.10.2009, 11:26
- - Вован (Киев)   Сюда и 50ох400 пойдет.   2.10.2009, 18:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 21:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных