demon185
сообщение 8.10.2009, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Добрый день! Ситуация такова. Заказчику требуется вентиляция мойки, есть только электричество в размере 20кВт на вентиляцию (дизельный котел ставить не хочет). Бюджет на оборудование урезан. Расход воздуха составляет 2500 кубов, т.е. нагрев электрич. не малый (примерно 32кВт). Самое простое решение было подобрать приточно-вытяжную установку с пластинчатым рекуператором и эл.калорифером. Но денег нет даже на дешевый ventrex. Всего 170 тыс. на оборудование. Тогда решили взять отдельно приточку, отдельно вытяжной вентилятор и перед ними поставить рекуператор от Remak. Возник вопрос по защите рекуператора, в Remak сказали, что у них защита по увязке датчика в рекуператоре с регулятором оборотов приточки (При обморозке обороты приточки переключаются на минимум). Это как первое решение (все суммарно вышло на 165 тыс.). 2 решение поставить рекуператор после приточки и вытяжного вентилятора. В данном случае защита вроде как не нужна для рекуператора, т.к. воздух сначала проходит через эл.калорифер, тогда вопрос как регулировать темп.притока, ставить канальный датчик темп. приточки за рекуператором? 3й вариант тоже самое, что первый, только защита рекуператора с помощью преднагревателя (греет от -26С до -8С), установленного перед ним, тогда в данном случае эл.калорифер на самой приточке нужен малой мощности. Вот и запутался какое решение рабочее.

Сообщение отредактировал demon185 - 8.10.2009, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- demon185   Пластинчатый рекуператор отдельно   8.10.2009, 8:58
- - Vik   Рекуператор, как любой т/о имеет максимальную эффе...   8.10.2009, 10:11
|- - Александр Васильев   Цитата(Vik @ 8.10.2009, 11:11) 442183Реку...   9.10.2009, 16:13
- - demon185   Вот спасибо недостающее звено добавили в цепочку м...   8.10.2009, 10:46
- - Skaramush   Если правильно рассчитать и не выжимать максимальн...   8.10.2009, 13:06
- - Зольников Михаил   Если надо эконом-вариант, то не парьтесь - в вытяж...   8.10.2009, 19:46
- - Skaramush   Из этого "чуда" выжать процентов тридцат...   8.10.2009, 20:17
- - Зольников Михаил   Дак не спорю... но автор пишет - бюджет урезан... ...   8.10.2009, 21:57
- - Boris Blade   рециркуляция?   8.10.2009, 23:11
- - Зольников Михаил   Рециркуляцию не хотелось бы... Влага в помещение в...   9.10.2009, 6:06
- - Boris Blade   влага не вся возвратиться, с температурой справите...   9.10.2009, 8:04
- - Зольников Михаил   Я про гликолевый рекуператор и писал - "Если ...   9.10.2009, 12:39
- - Boris Blade   можно удерживать температуру за рекуператором (нев...   9.10.2009, 16:28
- - Зольников Михаил   Гликолевый рекуператор можно продувать компрессоро...   9.10.2009, 19:14
- - Skaramush   Цитата(Зольников Михаил @ 9.10.2009, 19:1...   9.10.2009, 19:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных