> Противопожарные клапаны (воздшные затворы) в санузлах, нужны или нет??
Гость_reLife_*
сообщение 9.10.2009, 16:48
Сообщение #1





Guest Forum






Друзья, объясните пожалуйста, нужны ли противопожарные клапана (или воздушные затворы?) на сборных воздуховодах вытяжки из санузлов, если сам коллектор проходит через санузлы?

Вот выдержки из норм:

СНиП 41-01-2003

7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г.

СНиП 41-01-2008 (не изданный)

7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань), а также производственных помещений категорий В4 и Г;

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань), а также для производственных помещений категории Г.

СП 7.13130.2009

6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору или горизонтальному коллектору для жилых, а также для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, кухонь) и производственных помещений категорий В4 и Г;

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному и горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых и производственных помещений категории Г.

Чему верить? По СНиП 41-01-2003 получается нужны клапаны или затворы, по СНиП 41-01-2008 не нужны ни клапаны, ни затворы, а по Своду правил нужны затворы?? bang.gif

А как вы делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- reLife   Противопожарные клапаны (воздшные затворы) в санузлах   9.10.2009, 16:48
- - EJIEHA   СНиП 41-01-2003 никто не отменял, а СНиП 41-01-200...   9.10.2009, 18:36
- - reLife   Спасибо за ответ, а как считать эти затворы? везде...   9.10.2009, 19:40
- - EJIEHA   Так и ставят не менее 2 м, не рассчитывая...   9.10.2009, 20:15
|- - DМК   Цитата(EJIEHA @ 9.10.2009, 20:15) Так и с...   11.10.2020, 19:15
|- - v_elena05   Цитата(DМК @ 11.10.2020, 19:15) Подскажит...   12.10.2020, 9:59
- - Странная Белка   Проще клапаны поставить в перекрытиях. затвор дово...   12.10.2009, 20:22
- - reLife   ну что, значит, все ставят противопожарные клапаны...   16.10.2009, 20:18
- - Lakomka   Разрешите задать этот вопрос повторно: Есть здани...   11.10.2020, 14:48
|- - ИОВ   Цитата(Lakomka @ 11.10.2020, 14:48) Есть ...   12.10.2020, 11:20
|- - EJIEHA   Цитата(Lakomka @ 11.10.2020, 14:48) Разре...   12.10.2020, 12:47
|- - ИОВ   Цитата(EJIEHA @ 12.10.2020, 12:47) Экспер...   12.10.2020, 14:07
- - EJIEHA   Вы в МГЭ проекты защищали?   12.10.2020, 15:12
|- - ИОВ   Цитата(EJIEHA @ 12.10.2020, 15:12) Вы в М...   12.10.2020, 15:43
- - Lakomka   Всем большое спасибо за мнения и обсуждение пробле...   13.10.2020, 18:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных