Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
kuryshev Система противопожарного водопровода 12.10.2009, 15:18 MegaVert а в каком это городе? 12.10.2009, 16:46 Sindarkon Я полагаю, сначало нужно подумать о том, как Вы ум... 12.10.2009, 16:58 kuryshev Умудрился оказаться благодаря воле заработать дене... 12.10.2009, 19:05 MegaVert проблемы в том, что у Вас 2 ввода питают кольцевую... 13.10.2009, 9:42 Я.Ксюша У меня очень СРОЧНЫЙ проблемный вопрос! Как в ... 13.10.2009, 11:26 kuryshev Я так и сделал, напор взял без учета гарантированн... 13.10.2009, 11:35 Young получается у вас перед ПК будет превышено допустим... 13.10.2009, 11:50 kuryshev Я.Ксюша: Предусмотрите последовательную систему из... 13.10.2009, 11:53 kuryshev Имел ввиду 0,4МПа! ЗПТ не туда шлепнул))) 13.10.2009, 12:05![]() Young Цитата(kuryshev @ 13.10.2009, 13:05) 4436... 13.10.2009, 12:09 Я.Ксюша Что значит питающая из расходной емкости??? 13.10.2009, 12:07 MegaVert Я КСЮША.. Вам не обязательно вторую высотную зону ... 13.10.2009, 14:51 kuryshev Ага! Так называемая - "параллельная схема... 13.10.2009, 15:12
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 16:09 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |