> Печное отопление, Самотечная система отопления
miron2007
сообщение 13.10.2009, 17:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.2.2008
Из: Киев
Пользователь №: 16062



Добрый день. Вопрос : Мебельный цех, 3-и этажа, заказчик хочет запроектировать самотечную систему отопление, я прочитал в Щекине и Снипе нельзя проектировать печное отопление свыше 2-х этажей. Почему нельзя не написано может кто-то сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом....что произойдет если это сделать, мое предположение что система будет работать но будет в начале очень долго нагревать, а потом поддерживать ее и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- miron2007   Печное отопление   13.10.2009, 17:10
- - Машинист   Вы так причудливо смешали печное с самотечным. Пе...   14.10.2009, 14:12
- - Kult_Ra   Да. Странное и не знакомое словосочетание, но вот ...   14.10.2009, 14:25
- - Машинист   Ну насчет самотечной - ЕЦ - тут других версий у ме...   14.10.2009, 14:28
- - miron2007   Источник тепла - твердотоплевный котел КРИГЕР напр...   15.10.2009, 18:28
- - LordN   не считаю себя спецом в отоплении, но никогда не с...   15.10.2009, 19:02
- - Kult_Ra   Возможно такое : Гравитационные - низкие скорости....   15.10.2009, 19:11
- - slava_pri   Часто приходится видеть ,что в самотечную систему ...   2.11.2009, 17:23
|- - jota   Цитата(slava_pri @ 2.11.2009, 16:23) Обыч...   2.11.2009, 18:40
- - LordN   Цитатаприходится вручную открывать винтель на байп...   2.11.2009, 17:36
- - slava_pri   Хотел найти как он выглядит "сафети моде...   2.11.2009, 18:13
- - LordN   ЦитатаХотел найти как он выглядит "сафети мод...   2.11.2009, 18:32
- - Kult_Ra   Обратил внимание: здесь названо "печное отопл...   2.11.2009, 18:57
- - Притык   Продают спец. обратные клапаны - запирающий элемен...   3.11.2009, 22:55
- - alsem   Несколко раз вот так делали, без обратного клапана...   10.11.2009, 11:37
- - alsem   То-есть, за насосом - ещё один насос.   10.11.2009, 18:22
- - Bers   Печное отопление в мебельном цехе... Топить, вероя...   11.11.2009, 7:45
- - alsem   Продукцией? Сырьём. А вот, почему трёх...   12.11.2009, 17:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных