> ИТП со 150/70 и 95/70, Покритикуйте пожалуйста
borm
сообщение 14.10.2009, 19:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Здрасте!
Суть такова:
Здание трехуровневое, 1, 2 и 9 этажей (33 метра) этажей с подвалами под всеми зданиями.
От ИТП этого здания подключаются еще два здания, одно на 95/70 другое 150/70
Статика в тепловой сети на уровне верхней точки тех этажа. нужен подпор или независимое подключение. Выбран подпор.
По ТУ ГВС смешенная с ограничением.
Есть приличная нагрузка на вентиляцию
Значит основное здание сидит по графику 95/70, но лестницы на 150/70, вентиляция 150/70.
ОВ не наше и никто его не переделает.
Делаем ИТП и хотелось бы критики опытных людей с указанием, что смущает или сделано не правильно на ваш взгляд.
Ошибочка блин: импульс с клапана на линии ХВС будет кинут на выход ГВС, а не как сейчас "после себя" А, клапан на обратной линии в тепловую сеть будет "до себя" Просто импульсы перепутаны случайно)))))
Прикладываю схемку

Сообщение отредактировал borm - 14.10.2009, 19:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИТП_проверка.pdf ( 163,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных