Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Установка теплосчетчика
Elektro
сообщение 16.10.2009, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35362



Здравствуйте уважаемые товарищи!
У меня возникла следующая проблема. Заказчик хочет построить 250м теплосети, проблема в том что хозяин теплосети в которую будем врезатся требует чтобы счетчик был установлен у места врезки, т.е на улице.
Хотел спросить допускается ли установка теплосчетчика и фильтров на улице. Если нет то что можете предложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Elektro   Установка теплосчетчика   16.10.2009, 14:54
- - alexrem   установить можно и на улице, но надо вычислитель з...   16.10.2009, 15:01
- - alexius_sev   установка счетчика около врезки наиболее будет выг...   16.10.2009, 15:08
- - Elektro   Теплосеть проложена открыто (грунт скала) поэтому ...   16.10.2009, 15:57
- - alexrem   Цитата(Elektro @ 16.10.2009, 23:57) Тепло...   16.10.2009, 16:06
- - Elektro   Большое спасибо!   16.10.2009, 16:14
- - alexius_sev   пристройку сделайте, типа небольшого домика)))))) ...   16.10.2009, 17:15
- - ruben   У меня также вопрос касающейся этой темы. Два субъ...   17.10.2009, 19:54
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(ruben @ 17.10.2009, 19:54) Кто зна...   18.10.2009, 0:28
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(ruben @ 17.10.2009, 19:54) .... кт...   18.10.2009, 0:40
- - ruben   Спасибо. Сергей, позволь поспорить. ТСО имеет дого...   18.10.2009, 15:49
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(ruben @ 18.10.2009, 15:49) Какое о...   19.10.2009, 9:10
|- - ruben   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.10.200...   21.10.2009, 13:13
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(ruben @ 21.10.2009, 13:13) Друже, ...   21.10.2009, 17:13
|- - den.mgn   Цитата(ruben @ 21.10.2009, 16:13) Друже, ...   21.10.2009, 20:03
- - nicymar   Добрый день. Не знаю, в правильную ли тему я адрес...   21.10.2009, 11:07
- - ArtNikaEnergetik   Требования правильные. Все что в ходит в Узел Учет...   21.10.2009, 12:40
|- - nicymar   Цитата(ArtNikaEnergetik @ 21.10.2009, 12...   22.10.2009, 7:10
- - ArtNikaEnergetik   В таком случае вопрос чисто психологический, если ...   22.10.2009, 8:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных