ДмитрийМ
сообщение 10.4.2006, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1778



У меня система приточной вентиляции такая: 1я ступень теплообменника(3х ходовой клапан, датчик обр. воды.), увлажнитель (насос), ступень охлаждения (3х ходовой клапан), 2я ступень теплообменника(3х ходовой клапан). На притоке датчик температуры, на вытяжке датчик температуры и датчик влажности.
В моем понятии 2я ступень служит для подогрева воздуха после увлажнителя. Значит она должна поддерживать температуру притока зимой и когда включен насос увлажнителя, а в других случаях клапан закрыт.
Так ли это подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ДмитрийМ   вторая ступень теплообменника   10.4.2006, 10:02
- - AlexSch   Если кратко, то так. Но не совсем. Возможно, клапа...   10.4.2006, 12:11
- - ДмитрийМ   А скажите, нужно ли летом поддерживать влажность н...   10.4.2006, 13:48
- - AlexSch   ЦитатаА скажите, нужно ли летом поддерживать влажн...   10.4.2006, 15:24
- - ДмитрийМ   Спасибо. Вот другой вопрос. Есть другая приточно-в...   10.4.2006, 15:43
- - sharkey   Цитата(ДмитрийМ @ Apr 10 2006, 14:48 )А скажи...   10.4.2006, 15:53
- - AlexSch   Цитатакогда работают насосы рекуператора Насосы ре...   10.4.2006, 16:04
- - sharkey   Цитата(ДмитрийМ @ Apr 10 2006, 16:43 )Спасибо...   10.4.2006, 16:05
- - ДмитрийМ   [Кстати, каким контроллером планируете управлять в...   10.4.2006, 20:29
- - Zoro   КХМ... 1вый вопрос вы кто, в данном проекте? автом...   10.4.2006, 23:32
- - AlexSch   ЦитатаА если температура становиться ниже чем уста...   11.4.2006, 8:29
- - sharkey   Цитата(ДмитрийМ @ Apr 10 2006, 21:29 )Вообще ...   11.4.2006, 8:50
- - Гость_СЕРГЕЙ   Цитата2. Когда есть смысл в рекуперации. т.е. если...   11.4.2006, 9:57
- - sharkey   Цитата(Гость_СЕРГЕЙ @ Apr 11 2006, 10:57 )А м...   11.4.2006, 10:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 0:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных