Гость_Scum_*
сообщение 20.10.2009, 13:53
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, если было - не взыщите. Поиском пользовался.
Работаю начальником водогрейной котельной. Территория отапливаемого предприятия довольно велика. Периодически возникают утечки на линиях (аварии, в основном - большой износ труб). Дабы оперативно направлять бригаду хоть куда-нибудь - купили расходомер "Взлёт" с накладными датчиками.
Всё вроде бы показывает (точность здесь не особо важна), но при организации искусственной утечки (открытие кранов и пр. 8-10 т/ч) - никакой реакции. Датчики установлены сразу после арматуры на линиях, от подающего (прямого) коллектора.
Вот думаем, может, в двух местах на каждой линии ставить - у обратного коллектора тоже? Сейчас уже в инете глянул - есть течеискатели всевозможные. Но это не то, как мне кажется.
Реально ли вообще обойтись одним комплектом (4 канала)?
Заранее всем откликнувшимся спасибо. wub.gif
P.S.: Замысел был в том, что при разрыве трубы - расход воды в через эту линию увеличится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Scum   Расходомер "Взлёт" (накладные датчики)   20.10.2009, 13:53
- - ArtNikaEnergetik   Цитата(Scum @ 20.10.2009, 14:53) P.S.: За...   20.10.2009, 16:22
- - den.mgn   Расходомером можно найти утечку, только сопоставля...   20.10.2009, 19:17
|- - Scum   Цитата(den.mgn @ 20.10.2009, 20:17) Расхо...   20.10.2009, 19:41
- - den.mgn   Для начала разберитесь, что Вам нужно: регистриров...   20.10.2009, 20:31
|- - Scum   Цитата(den.mgn @ 20.10.2009, 21:31) Для н...   22.10.2009, 16:59
- - alexius_sev   А у вас датчики давления стоят? и датчик температу...   21.10.2009, 8:16
|- - den.mgn   Цитата(alexius_sev @ 21.10.2009, 11:16) П...   21.10.2009, 20:55
- - alexius_sev   ну не знай, придется ставить вычислитель на каждую...   22.10.2009, 20:02
|- - Scum   Цитата(alexius_sev @ 22.10.2009, 21:02) В...   22.10.2009, 21:50
- - alexius_sev   Цитата(Scum @ 22.10.2009, 22:50) Дык, нет...   22.10.2009, 23:51
- - alexius_sev   Цитата(den.mgn @ 21.10.2009, 21:55) И как...   23.10.2009, 0:01
- - Scum   Диаметр линий разный, 300, 400. На больших диаметр...   24.10.2009, 9:57
|- - den.mgn   Цитата(Scum @ 24.10.2009, 12:57) Диаметр ...   25.10.2009, 1:21
- - alexius_sev   это датчики давления до и после шайбы? просмотрел ...   24.10.2009, 13:05
- - alexius_sev   если была бы схема, все было бы понятно((((( это ...   24.10.2009, 13:13
- - Scum   Да это-то всё понятно. Мне конкретное значение рас...   24.10.2009, 16:55
- - alexius_sev   да придется так и ставить, а у вас тепло идет толь...   24.10.2009, 17:13
- - Scum   Цитата(den.mgn @ 25.10.2009, 2:21) КИПовц...   25.10.2009, 1:38
|- - Synoptyk   У меня на котельной (заводской) стоит отдельный ра...   25.10.2009, 15:51
- - alexius_sev   Цитата(Synoptyk @ 25.10.2009, 15:51) У ме...   26.10.2009, 2:37
- - Андрей Подколзин   Взлет - капризная штука, стаил пару раз, с пузырям...   26.10.2009, 3:41
- - alexius_sev   Цитата(den.mgn @ 25.10.2009, 1:21) КИПовц...   27.10.2009, 19:34
- - WVXIW   Взлеты - полная туфта и искать утечки расходомером...   23.12.2009, 16:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 9:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных