Здравствуйте уважаемые товарищи!
Хотел бы получить консультацию по балансировке систем отопления.
Проектирую отопление 1 этажного магазина., система отопления двухтрубная, с нижней разводкой. От узла управления отходят 2 ветки №1 с тепловой нагрузкой 25,5кВт, №2 с нагрузкой 8,75кВт. Распределить тепловую нагрузку равномерно не получается.
После проведения гидравлического расчета сопротивление ветви №1 составляет 10160Па, ветви №2 1681Па .
По Староверову «Невязка в расчетных потерях давления в параллельных ветвях не должна превышать 15%». Изменением диаметров не добился допустимой величины невязки. Об установке на приборах балансировочных вентилей заказчик слышать не хочет.
Хотелось бы узнать какими еще способами можно уравнять потери давления?
Может диафрагму поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Elektro   Балансировка системы отопления   22.10.2009, 11:08
- - jota   На обратки обоих ветвей вместо шаровых ставите бал...   22.10.2009, 12:09
- - Бабай   Приветствую. А совсем бюджетный вариант - посчитат...   22.10.2009, 12:24
- - Elektro   jota Спасибо за совет! Если можно поподробние ...   22.10.2009, 12:36
- - Кристина   Я Danfoss ставила.   22.10.2009, 13:19
- - Wizlock   Как-то так с ручным балансировочником фирмы Д....с...   22.10.2009, 13:40
- - Kult_Ra   регулируете на одинаковую температуру обратки ( ба...   22.10.2009, 15:20
|- - jota   Цитата(Kult_Ra @ 22.10.2009, 15:20) регул...   22.10.2009, 15:39
- - Wizlock   Разница примерно Шайба - 300р, MSV-BD - 4000р. Выб...   22.10.2009, 15:26
- - Wizlock   jota, а по формуле разве нельзя изначально определ...   22.10.2009, 15:56
- - Kult_Ra   ... та ветка, которая горячее поджимается балансов...   22.10.2009, 16:02
- - jota   Цитата(Wizlock @ 22.10.2009, 15:56) jota,...   22.10.2009, 16:58
- - Wizlock   Цитата(Kult_Ra @ 22.10.2009, 17:02) ... т...   22.10.2009, 22:17
- - Kult_Ra   Постом выше для Вас jota окончательно "расста...   23.10.2009, 15:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных