> Среднее давление, 2500 м.куб/час, Ду100, длина - 2000 м, Действующий газопровод
proekt_mep
сообщение 22.10.2009, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



Делаю проект на реконструкцию котельной. Газовики в ТУ забили гидравлический расчет сущ. схемы газоснабжения. Дали схему существующей трассы и нагрузку.
По их схеме получается, что газопровод Ду 100 длиной 2 км должен пропустить 2500 м.куб/ час природного газа среднего давления. И это без учета моей котельной.
Я и по номограммам прикидывала и расчет гидравлический сделала. Не работоспособна их существующая схема со сущ. нагрузками....
Товарищи, прикиньте кто не прав я в своих расчетах или их подземный газопровод Ду100? Мож у меня ум за разум зашел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- proekt_mep   Среднее давление, 2500 м.куб/час, Ду100, длина - 2000 м   22.10.2009, 14:56
- - seremba   Напишите давление в цифрах.прикину.   22.10.2009, 16:03
|- - proekt_mep   Цитата(seremba @ 22.10.2009, 16:03) Напиш...   23.10.2009, 11:03
|- - seremba   Цитата(proekt_mep @ 23.10.2009, 9:03) в н...   23.10.2009, 13:12
- - мурад   proekt_mep, уважаемый сан саныч скинул на форум пр...   22.10.2009, 16:06
- - LevaK   При расчете по формулам приведенным в ДБН В.2.5-20...   23.10.2009, 11:30
- - LevaK   Думаю, что если не оговорено специально - значит и...   23.10.2009, 13:50
- - seremba   По расчетц Ду 150 получается. Надо переделывать ги...   23.10.2009, 14:29
- - Valiko   не расчет переделывать, а газопровод новый проекти...   23.10.2009, 14:40
|- - seremba   Цитата(Valiko @ 23.10.2009, 11:40) не рас...   23.10.2009, 15:24
- - proekt_mep   Так в том то и дело, что дали посчитать сущ. систе...   24.10.2009, 13:03
|- - Valiko   Цитата(proekt_mep @ 24.10.2009, 13:03) Та...   24.10.2009, 15:21
- - proekt_mep   Вариант интересный. Я над ним и не задумавалась. О...   26.10.2009, 9:22
- - Valiko   Регулятор давления - есть устройство, поддерживающ...   26.10.2009, 11:07
- - proekt_mep   Это точно! Спасибо за подсказки. Буду ждать ве...   26.10.2009, 13:31
- - proekt_mep   Valiko, до меня только вчера вечером дошло который...   27.10.2009, 9:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных