> Вентиляция теплогенераторной с настенным газовым котлом с закрытой камерой сгорания.
Сан Саныч
сообщение 23.10.2009, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



helpsmilie.gif Возник вопрос, нужен ли трёхкратный воздухообмен в теплогенераторной административного здания где устанавливается настенный котёл - 12,5 Квт с закрытой камерой сгорания . и на что можно сослаться. helpsmilie.gif
Дополнительно сообщаю в данном помещении устанавливается одна газовая плита ПГ-4, объём помещения 20 метров куб. Пройдет ли в нём вент. канал сечением 270х140 мм

Сообщение отредактировал Сан Саныч - 23.10.2009, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сан Саныч   Вентиляция теплогенераторной с настенным газовым котлом с закрытой камерой сгорания.   23.10.2009, 16:39
- - Litvinov   СНиП II-35-76* Котельные установки Цитата16.8. ...   23.10.2009, 17:40
- - GASPAR   Я бы поспорил по поводу необходимости кратности во...   23.10.2009, 20:07
|- - Heater   ЦитатаPS: кстати, почему в ответе дана ссылка на С...   23.10.2009, 20:55
|- - GASPAR   Цитата(Heater @ 23.10.2009, 20:55) PS: кс...   23.10.2009, 20:58
||- - Litvinov   Цитата(GASPAR @ 23.10.2009, 21:58) Опять ...   23.10.2009, 21:30
||- - GASPAR   Цитата(Litvinov @ 23.10.2009, 21:30) Ну п...   23.10.2009, 21:38
|- - Litvinov   Цитата(Heater @ 23.10.2009, 21:55) ... Ка...   23.10.2009, 21:00
- - Litvinov   согласен 320 кубов - это жесть. ну надо же чем то...   23.10.2009, 20:56
- - GASPAR   Поправочка: 4.15. Системы газоснабжения зданий учр...   23.10.2009, 21:04
- - мурад   Сан Санычу отвечаем 1... 3крат.воздухообмен не...   24.10.2009, 8:52
|- - GASPAR   Цитата(мурад @ 24.10.2009, 8:52) ... для ...   24.10.2009, 9:19
|- - Litvinov   Цитата(мурад @ 24.10.2009, 9:52) ...для з...   24.10.2009, 10:28
- - Инженер   Вообще-то по нормам СанПиНа, в помещении кухни дол...   24.10.2009, 10:13
|- - GASPAR   Цитата(Инженер @ 24.10.2009, 10:13) Вообщ...   24.10.2009, 11:06
- - Litvinov   это если полноценный горячий цех общепита. а там с...   24.10.2009, 10:17
- - Инженер   недавно столкнулась с таким вопросом. Настенный ко...   24.10.2009, 10:27
- - АГР   Хватит однократного воздухообмена без присутствия ...   24.10.2009, 12:51
- - Сан Саныч   Уважаемые коллеги всем огромное спасибо за предост...   24.10.2009, 19:46
- - cher   О чём спор. В СНиПе четко сказано трёхкратный обме...   24.10.2009, 20:56
|- - GASPAR   Цитата(cher @ 24.10.2009, 20:56) .... В С...   25.10.2009, 10:39
- - elina   ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41...   27.10.2009, 18:56
- - Joker2   Подскажите, а можно вентканал из теплогенераторной...   21.2.2011, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных