Здравствуйте уважаемые специалисты! Вопрос следующий: строится 7 этажная гстиница, 1 этаж ресторан и 6 этажей номеров (117 шт). Для здания была спроектирована система кондиционирования на мульти сплит системе Daikin (на улице рядом с зданием стоят наружние блоки 6 шт на каждый этаж свой). Мощность системы холожоснабжения 270 кВт. Заказчику было предложено заменить систему на 1 чиллер KTK Klimatechnic TWA 302 и фанкойлы Royal Clima FC 42 полипропиленовые трубы, оказалось дешевле процентов на 40 по капитальным затратам. Генподрядчика это устроило, НО чтобы доказать заказчику надо предоставить обоснавания чем лучше и дешевле система водяного охлаждения перед фреоновой по эксплуатации.
Спасибо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sergiobss Преимущества системы чиллер-фанкойл перед мультисплит 27.10.2009, 14:14 Volander Ну да, конечно дешевле получится на итальянцах, че... 27.10.2009, 14:34 sergiobss Спасибо, но речь идет не о капитальны затратах, а ... 27.10.2009, 15:02 Phenomen_ON Арифметика проста: 117/6=19.5, следовательно на ка... 27.10.2009, 16:17 airwave ЦитатаКогда у VRV-системы становятся очень большие... 27.10.2009, 16:59 Volander Цитата(sergiobss @ 27.10.2009, 15:02) Спа... 27.10.2009, 17:05 sergey'd Ну, на эту тему столько копий сломано, в том числе... 27.10.2009, 17:15 LordN вижу домик офисный с десятком мультизон. у экспа г... 27.10.2009, 19:02 coverart а если в одном из номеров внутряна разгерметизируе... 27.10.2009, 20:40 sergiobss Большое спасибо за ответы, а я то был уверен что ч... 27.10.2009, 21:41 sergey'd Цитата(sergiobss @ 27.10.2009, 21:41) Бол... 28.10.2009, 13:30  timmy Цитата(sergey'd @ 28.10.2009, 13:30) ... 29.10.2009, 14:01 daddym Помимо обслуживания есть еще и монтаж. А он у фрео... 27.10.2009, 22:03 airwave А зачем вам кривой Дайкин?
Возьмите лучше MHI. Го... 28.10.2009, 9:18 sergiobss Спасибо, но фреонка мне как раз не нужна пусть и M... 28.10.2009, 10:17 nk879 Цитата(sergiobss @ 28.10.2009, 10:17) Спа... 21.3.2016, 16:13 timmy Может стоит почитать книжку Беловой из "Еврок... 28.10.2009, 11:35 airwave ЦитатаЭто ключевой момент, врв монтировать налажив... 28.10.2009, 14:26 sergiobss 2 airwave
Мультизон в нашем регионе я вообще не ви... 28.10.2009, 14:38 daddym Я вот по своей специфике регулярно вижу криво спая... 28.10.2009, 15:22 sergey'd Кстати если я правильно понял, в проекте именно вр... 29.10.2009, 12:36 airwave У нас пока электроэнергия столько не стоит, скольк... 29.10.2009, 14:37 daddym 2 airwave
Все же уточню, с фреоном проще не сервис... 29.10.2009, 14:48 airwave Цитата(daddym @ 29.10.2009, 15:48) 2 airw... 29.10.2009, 15:00 daddym Ну так если искать подешевле, можно и мультизону н... 29.10.2009, 17:24 Volander Возможно, я повторюсь, но правда жизни будет такая... 30.10.2009, 11:29 Alex_ Цитата(Volander @ 30.10.2009, 11:29) Чилл... 31.10.2009, 17:44 SSA Наличие чилера на объекте ТРЕБУЕТ наличия обслужив... 31.10.2009, 18:41 airwave Цитата(SSA @ 31.10.2009, 18:41) Наличие ч... 31.10.2009, 20:30 antonts Цитата(SSA @ 31.10.2009, 18:41) Наличие ч... 15.12.2009, 18:32 narkom Разумеется, человек с улицы сальник поменять не см... 1.11.2009, 0:22 coverart Почему игнорируется проблема о которой я писал ВЫШ... 1.11.2009, 14:42 LordN ЦитатаПочему игнорируется проблема о которой я пис... 1.11.2009, 14:46 coverart И почему же, уважаемый LordN? 1.11.2009, 14:58 airwave Потому что аварийная сигнализация по превышению ко... 1.11.2009, 16:41 инж323 Зная основную схему строительства бизнесцентров и ... 1.11.2009, 16:56 coverart +1
Большим минусом фреоновых систем является сложн... 1.11.2009, 17:52 airwave Цитата(coverart @ 1.11.2009, 17:52) +1
Бо... 1.11.2009, 19:32  Alex_ Цитата(airwave @ 1.11.2009, 19:32) Проект... 2.11.2009, 9:11 Manusha Люди добрые! Скажите, пожалуйста, как быть с п... 15.12.2009, 17:46 coverart +1 15.12.2009, 21:18 ArFey А вы знаете, коллеги, я все больше прихожу к вывод... 20.1.2010, 17:08 Alex_ Цитата(ArFey @ 20.1.2010, 17:08) А вы зна... 20.1.2010, 20:47 JJJJ Однако бывают ситуации когда нужна только VRV/VRF ... 20.1.2010, 17:16 daddym Цитата(JJJJ @ 20.1.2010, 17:16) Однако бы... 20.1.2010, 17:59 daddym Ну кстати и в Европе тоже число чиллерных инсталля... 20.1.2010, 21:44 timmy В Европе просто с местом напряженка, вот они и кру... 20.1.2010, 23:36 SSA Вы еще с америкосов пример возьмите, что там больш... 9.2.2010, 22:55 Alex_ Цитата(SSA @ 9.2.2010, 22:55) С крыши все... 9.2.2010, 23:06 baradus В моей квартире установлен
А у нас установлены п... 7.4.2013, 12:27 oleg-kr Добрый день, дамы и господа проектировщики!
Мо... 5.5.2016, 13:25 airwave Может поступить проще?
Заплатить v-david за экспер... 5.5.2016, 18:40 oleg-kr Цитата(airwave @ 5.5.2016, 19:40) Может п... 6.5.2016, 9:20 ИОВ Любое проектное решение крайне редко бывает единст... 6.5.2016, 9:30 oleg-kr Цитата(ИОВ @ 6.5.2016, 10:30) Любое проек... 11.5.2016, 21:10  ИОВ Цитата(oleg-kr @ 11.5.2016, 21:10) С... 11.5.2016, 21:26 airwave Нет бюджета на это и вопрос закрыт. Дальше сами, в... 6.5.2016, 14:14 nizercat Люди считайте деньги! корректный проект позвол... 6.5.2016, 20:45 v-david airwave, спасибо за лестные слова в мой адрес. В с... 7.5.2016, 19:57 coverart Выложил бы товарищ проект, можно было бы обсудить.... 7.5.2016, 20:35 oleg-kr Цитата(coverart @ 7.5.2016, 21:35) Выложи... 12.5.2016, 6:36 ИОВ Цитата(v-david @ 7.5.2016, 19:57) Я ... 7.5.2016, 22:04 инж323 и не только что б проект выложил, но и платежку за... 7.5.2016, 22:32 v-david У многих, видать, накипело... Дополню. Нам ничего ... 8.5.2016, 9:47 coverart Цитата(v-david @ 8.5.2016, 12:47) У ... 8.5.2016, 21:38 airwave Мне попался недавно проект бооольшой гостиницы из ... 10.5.2016, 9:46 Skaramush ...И на сём - закрываем тему. 12.5.2016, 7:55