> Теплоснабжение здания детского сада., Резервный ввод теплосети.
timofeeve
сообщение 27.10.2009, 17:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31922



По разработанному проекту Теплоснабжения здания детского сада пришло замечание экспертизы:

"...здание ДОУ(детское общеобразовательное учреждение) должно иметь резервный ввод теплосети...(СанПиН 2.4.1.1249-03 п. 2.6.2)"
(СанНиП 2.4.1.1249-03 п. 2.6.2): "Теплоснабжение здания ДОУ следует предусматривать от тепловых сетей ТЭЦ, районных и местных котельных с резервным вводом."

В проекте резервный ввод теплосети предусмотрен не был. Источником теплоснабжения является проектируемая котельная 1-й категории находящаяся на территории детского сада. Расстояние от котельной до ввода теплосети в здание около 35 метров.

вопросы:
1. Какими нормами нужно руководствоваться при проектировании резервного ввода от котельной? Ведь котельная одна, а значит нужно делать отвод от основной теплосети(делать теплофикационный колодец, других вариантов я не вижу). В какой точке основной теплосети устанавливать теплофикационный колодец:возле котельной? возле здания детского сада? или это ничем не нормируется?
2. Есть ли смысл вообще в резервном вводе, если теплоснабжение производится только от одной котельной и резервного источника теплоснабжения проектом не предусмотрено?
3. Есть ли норматив, который может исключить п. 2.6.2 СанПиН 2.4.1.1249-03?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- timofeeve   Теплоснабжение здания детского сада.   27.10.2009, 17:21
- - netman   + ещё к этому вопрос, я так понимаю встроенную и п...   26.11.2009, 10:02
- - К.Д.   А как первую категорию разрешили на территории дет...   26.11.2009, 13:31
- - Kotofei   Автор, а чем все закончилось. Интересно узнать. От...   8.4.2010, 9:56
- - Hans667   а если развить тему резервирования...это должен бы...   24.12.2012, 14:06
- - prant   RE: Теплоснабжение здания детского сада.   25.12.2012, 0:58
- - prant   «Тепловые сети» СНиП 41-02-2003 6.35 Для потребите...   25.12.2012, 2:08
- - Hans667   я насчет п.16.15   25.12.2012, 8:21
- - prant   «Тепловые сети» СНиП 41-02-2003 Районы вечномерзлы...   25.12.2012, 12:48
|- - Hans667   Цитата(prant @ 25.12.2012, 13:48) не мене...   26.12.2012, 12:48
- - Hans667   я все же конкретизирую:это значит что мне достаточ...   25.12.2012, 15:51
- - prant   ЦитатаТрубопроводы должны прокладываться на рассто...   25.12.2012, 15:56
|- - Anatoliy_Valerevich   Цитата(prant @ 25.12.2012, 17:56) - широк...   25.12.2012, 16:39
- - Hans667   господа Anatoliy_Valerevich и prant, быть может, е...   26.12.2012, 12:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных