Не работает система отопления! |
|
|
|
27.10.2009, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589

|
Всем доброй ночи. Смонтирована система отопления, греют только ближние стояки от главного, причем прогреваются с левой стороны 3, а с правой 1. Давление на входе в здание 3.2 атм, после счетчика. Регулировали балансировочниками, воздушники тоже работают (по словам монтажников). Неужели 3.2 атм не продавливают такую систему? Какие могут быть варианты по исправлению данной проблемы, подскажите пожалуйста. Прикрепляю проект (1.3 мб), заранее благодарен.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
KInG Не работает система отопления! 27.10.2009, 23:31 KInG Еще забыл добавить, здание запитывается от рядом с... 27.10.2009, 23:37 jota В ноуте имею Асад 5 лицензионный......не могу похв... 28.10.2009, 1:13 KInG Я проектировал систему, и когда это делал ТУ естес... 28.10.2009, 10:00 MMM Т.е перепад давления у вас равен 0?? 28.10.2009, 10:53 Studentik Если давление на подаче и обратке после элеватора ... 28.10.2009, 13:02 KInG МММ: Т.е перепад давления у вас равен 0??
Получае... 28.10.2009, 14:18 HeatServ Найдите спеца и пригласите на место. Походу там во... 28.10.2009, 15:57 jota Перпад, конечно не равен "0" - это маном... 28.10.2009, 16:38 KInG jota Вы правы стоят на 10 бар. Спасибо всем за отв... 28.10.2009, 21:27 zr84 Уважаемый
посмотрел проект:
1. л.1 Общие данные. У... 28.10.2009, 22:23 HeatServ Цитата(zr84 @ 28.10.2009, 22:23) Уважаемы... 28.10.2009, 22:35 zr84 ЦитатаZR84, выложите пожалуйста картинкой проектик... 28.10.2009, 22:51 HeatServ Спасибо, ZR84!
KInG, есть пара пар вопросов. П... 28.10.2009, 23:29 jota Сам принцип однотрубной системы со смещённым участ... 29.10.2009, 0:28 KInG HeatServ:
1. "Потеря давления в сети составл... 29.10.2009, 11:07 HeatServ Цитата(KInG @ 29.10.2009, 11:07) HeatServ... 29.10.2009, 12:45 Машинист Так теплового узла, где элеватор стоит, вообще не ... 29.10.2009, 11:25 KInG Машинист:Так теплового узла, где элеватор стоит, в... 29.10.2009, 12:37 Studentik Есть данные по давлению ДО элеватора? Трубопроводы... 29.10.2009, 14:20 itanja я так понимаю, если до реконструкции элеватор спра... 1.11.2009, 1:01 KInG Стояки пытались увязать но система все равно не ра... 1.11.2009, 13:14 itanja значит требуемое давление в системе Вы уже определ... 1.11.2009, 15:21 KInG делали так, циркуляция была. 1.11.2009, 16:02 инж323 Подозрительно то как.
А вот ежели два стояка ост... 1.11.2009, 16:16 jota Ничего удивительного....расход уменьшился, давлени... 1.11.2009, 16:52 itanja поставите насос и что? водичка будет бегать по дву... 2.11.2009, 1:02 инж323 Проблема нечетности количества ошибок. Ошибок долж... 2.11.2009, 1:28 itanja инж323, я на глазок не люблю, и не умею
а ошибки... 2.11.2009, 2:22 инж323 Цитата(itanja @ 2.11.2009, 2:22) инж323, ... 2.11.2009, 2:27  itanja Цитата(инж323 @ 2.11.2009, 2:27) Но вот в... 2.11.2009, 12:02   инж323 Цитата(itanja @ 2.11.2009, 12:02) а вот с... 2.11.2009, 20:35 Kult_Ra потому и говорят иногда «Пуля - дура, штык - молод... 2.11.2009, 8:15 HeatServ Я вот только одного не понимаю - почему топикстарт... 2.11.2009, 12:22 zr84 Топикстартер стартанул параметры мерять, будем жда... 2.11.2009, 20:01 itanja "Она в железе уже"
значит нужно передел... 3.11.2009, 0:27 инж323 Цитата(itanja @ 3.11.2009, 0:27) "Он... 3.11.2009, 0:44 Litvinov Пессимист - это хорошо осведомленный оптимист... 3.11.2009, 0:31 Kult_Ra "не замечала раньше такого за Вами" А В... 3.11.2009, 8:43 itanja Kult_Ra, угу ...я с Вами согласна! А то еще че... 3.11.2009, 10:49 KInG А вот у меня вопрос. Если бы не смонтирована систе... 3.11.2009, 20:20 инж323 Безусловно.
После фразы : "Давление на входе ... 3.11.2009, 20:26 KInG В действительности расчет был, откуда по вашему вз... 3.11.2009, 20:36 HeatServ Цитата(KInG @ 3.11.2009, 20:36) может быт... 3.11.2009, 20:56 инж323 Хитсерв, вы удивляете. Вы можете представить себе ... 3.11.2009, 21:06 KInG по давлению после элеватора я писал, остальных да... 3.11.2009, 21:08 HeatServ Цитата(KInG @ 3.11.2009, 21:08) по давлен... 3.11.2009, 21:11 инж323 А какой же вы тогда расчет делали???? 3.11.2009, 21:09 KInG Инж323 Вы чего добиваетесь? Лучше вообще ничего не... 3.11.2009, 21:12 Kult_Ra "Давление на входе в здание 3.2 атм" А ... 3.11.2009, 21:14 KInG нет манометра на выходе. 3.11.2009, 21:15 zr84 уважаемый
Без данных гидравлики-мы не сможем Вам п... 3.11.2009, 21:17 itanja схему и диаметры труб содрали со средненького кот... 7.11.2009, 0:20 HeatServ Цитата(itanja @ 7.11.2009, 0:20) схему и ... 7.11.2009, 0:37 инж323 Предлагаю отправить группу специалистов от форума ... 7.11.2009, 0:47 itanja смешно конечно...но выход все равно же должен быть... 7.11.2009, 2:59 HeatServ Цитата(itanja @ 7.11.2009, 2:59) смешно к... 7.11.2009, 20:46 Wizlock Читаю, читаю и понять не могу, а в чем проблемы пр... 8.11.2009, 12:23 jota Совсем заклевали как грифы....
А дел то - покрутит... 8.11.2009, 13:10 HeatServ Цитата(Wizlock @ 8.11.2009, 12:23) Что-ли... 8.11.2009, 14:03 Kult_Ra ЦитатаДа нет там никакого РР, Jota, стоИт какое-ни... 8.11.2009, 14:25 KGP Действительно, что обсуждаем, если нет исходн данн... 9.11.2009, 8:35 KInG Извиняюсь что пропал, установили насос на подачу. ... 10.11.2009, 15:21 HeatServ Цитата(KInG @ 10.11.2009, 15:21) Извиняюс... 10.11.2009, 15:23 KInG Вроде нет, ну нужно съездить еще посмотреть самому... 10.11.2009, 15:46 Wizlock А если не секрет температура на подаче? (В месте у... 10.11.2009, 16:25 KInG Не секрет 45гр.
Но это на данный момент. 10.11.2009, 16:28 Studentik Насос то какой поставили? Расход и напор как опред... 10.11.2009, 22:47 Studentik Как насос был подобран? Расхода нет, напора нет? Р... 10.11.2009, 23:50 инж323 Ну чего вы волнуетесь? При 45-ти градусах на памят... 10.11.2009, 23:59 KInG Studentik: Как насос был подобран? Расхода нет, на... 11.11.2009, 10:21 zr84 А какой насос? Тип? Рабочая точка по расчету? Пере... 11.11.2009, 13:53
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)