Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Не работает система отопления!
KInG
сообщение 27.10.2009, 23:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 7.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13589



Всем доброй ночи. Смонтирована система отопления, греют только ближние стояки от главного, причем прогреваются с левой стороны 3, а с правой 1. Давление на входе в здание 3.2 атм, после счетчика. Регулировали балансировочниками, воздушники тоже работают (по словам монтажников). Неужели 3.2 атм не продавливают такую систему? Какие могут быть варианты по исправлению данной проблемы, подскажите пожалуйста. Прикрепляю проект (1.3 мб), заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _Планы__взорв..dwg ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 663
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KInG   Не работает система отопления!   27.10.2009, 23:31
- - KInG   Еще забыл добавить, здание запитывается от рядом с...   27.10.2009, 23:37
- - jota   В ноуте имею Асад 5 лицензионный......не могу похв...   28.10.2009, 1:13
- - KInG   Я проектировал систему, и когда это делал ТУ естес...   28.10.2009, 10:00
- - MMM   Т.е перепад давления у вас равен 0??   28.10.2009, 10:53
- - Studentik   Если давление на подаче и обратке после элеватора ...   28.10.2009, 13:02
- - KInG   МММ: Т.е перепад давления у вас равен 0?? Получае...   28.10.2009, 14:18
- - HeatServ   Найдите спеца и пригласите на место. Походу там во...   28.10.2009, 15:57
- - jota   Перпад, конечно не равен "0" - это маном...   28.10.2009, 16:38
- - KInG   jota Вы правы стоят на 10 бар. Спасибо всем за отв...   28.10.2009, 21:27
- - zr84   Уважаемый посмотрел проект: 1. л.1 Общие данные. У...   28.10.2009, 22:23
|- - HeatServ   Цитата(zr84 @ 28.10.2009, 22:23) Уважаемы...   28.10.2009, 22:35
- - zr84   ЦитатаZR84, выложите пожалуйста картинкой проектик...   28.10.2009, 22:51
- - HeatServ   Спасибо, ZR84! KInG, есть пара пар вопросов. П...   28.10.2009, 23:29
- - jota   Сам принцип однотрубной системы со смещённым участ...   29.10.2009, 0:28
- - KInG   HeatServ: 1. "Потеря давления в сети составл...   29.10.2009, 11:07
|- - HeatServ   Цитата(KInG @ 29.10.2009, 11:07) HeatServ...   29.10.2009, 12:45
- - Машинист   Так теплового узла, где элеватор стоит, вообще не ...   29.10.2009, 11:25
- - KInG   Машинист:Так теплового узла, где элеватор стоит, в...   29.10.2009, 12:37
- - Studentik   Есть данные по давлению ДО элеватора? Трубопроводы...   29.10.2009, 14:20
- - itanja   я так понимаю, если до реконструкции элеватор спра...   1.11.2009, 1:01
- - KInG   Стояки пытались увязать но система все равно не ра...   1.11.2009, 13:14
- - itanja   значит требуемое давление в системе Вы уже определ...   1.11.2009, 15:21
- - KInG   делали так, циркуляция была.   1.11.2009, 16:02
- - инж323   Подозрительно то как. А вот ежели два стояка ост...   1.11.2009, 16:16
- - jota   Ничего удивительного....расход уменьшился, давлени...   1.11.2009, 16:52
- - itanja   поставите насос и что? водичка будет бегать по дву...   2.11.2009, 1:02
- - инж323   Проблема нечетности количества ошибок. Ошибок долж...   2.11.2009, 1:28
- - itanja   инж323, я на глазок не люблю, и не умею а ошибки...   2.11.2009, 2:22
|- - инж323   Цитата(itanja @ 2.11.2009, 2:22) инж323, ...   2.11.2009, 2:27
|- - itanja   Цитата(инж323 @ 2.11.2009, 2:27) Но вот в...   2.11.2009, 12:02
|- - инж323   Цитата(itanja @ 2.11.2009, 12:02) а вот с...   2.11.2009, 20:35
- - Kult_Ra   потому и говорят иногда «Пуля - дура, штык - молод...   2.11.2009, 8:15
- - HeatServ   Я вот только одного не понимаю - почему топикстарт...   2.11.2009, 12:22
- - zr84   Топикстартер стартанул параметры мерять, будем жда...   2.11.2009, 20:01
- - itanja   "Она в железе уже" значит нужно передел...   3.11.2009, 0:27
|- - инж323   Цитата(itanja @ 3.11.2009, 0:27) "Он...   3.11.2009, 0:44
- - Litvinov   Пессимист - это хорошо осведомленный оптимист...   3.11.2009, 0:31
- - Kult_Ra   "не замечала раньше такого за Вами" А В...   3.11.2009, 8:43
- - itanja   Kult_Ra, угу ...я с Вами согласна! А то еще че...   3.11.2009, 10:49
- - KInG   А вот у меня вопрос. Если бы не смонтирована систе...   3.11.2009, 20:20
- - инж323   Безусловно. После фразы : "Давление на входе ...   3.11.2009, 20:26
- - KInG   В действительности расчет был, откуда по вашему вз...   3.11.2009, 20:36
|- - HeatServ   Цитата(KInG @ 3.11.2009, 20:36) может быт...   3.11.2009, 20:56
- - инж323   Хитсерв, вы удивляете. Вы можете представить себе ...   3.11.2009, 21:06
- - KInG   по давлению после элеватора я писал, остальных да...   3.11.2009, 21:08
|- - HeatServ   Цитата(KInG @ 3.11.2009, 21:08) по давлен...   3.11.2009, 21:11
- - инж323   А какой же вы тогда расчет делали????   3.11.2009, 21:09
- - KInG   Инж323 Вы чего добиваетесь? Лучше вообще ничего не...   3.11.2009, 21:12
- - Kult_Ra   "Давление на входе в здание 3.2 атм" А ...   3.11.2009, 21:14
- - KInG   нет манометра на выходе.   3.11.2009, 21:15
- - zr84   уважаемый Без данных гидравлики-мы не сможем Вам п...   3.11.2009, 21:17
- - itanja   схему и диаметры труб содрали со средненького кот...   7.11.2009, 0:20
|- - HeatServ   Цитата(itanja @ 7.11.2009, 0:20) схему и ...   7.11.2009, 0:37
- - инж323   Предлагаю отправить группу специалистов от форума ...   7.11.2009, 0:47
- - itanja   смешно конечно...но выход все равно же должен быть...   7.11.2009, 2:59
|- - HeatServ   Цитата(itanja @ 7.11.2009, 2:59) смешно к...   7.11.2009, 20:46
- - Wizlock   Читаю, читаю и понять не могу, а в чем проблемы пр...   8.11.2009, 12:23
- - jota   Совсем заклевали как грифы.... А дел то - покрутит...   8.11.2009, 13:10
- - HeatServ   Цитата(Wizlock @ 8.11.2009, 12:23) Что-ли...   8.11.2009, 14:03
- - Kult_Ra   ЦитатаДа нет там никакого РР, Jota, стоИт какое-ни...   8.11.2009, 14:25
- - KGP   Действительно, что обсуждаем, если нет исходн данн...   9.11.2009, 8:35
- - KInG   Извиняюсь что пропал, установили насос на подачу. ...   10.11.2009, 15:21
|- - HeatServ   Цитата(KInG @ 10.11.2009, 15:21) Извиняюс...   10.11.2009, 15:23
- - KInG   Вроде нет, ну нужно съездить еще посмотреть самому...   10.11.2009, 15:46
- - Wizlock   А если не секрет температура на подаче? (В месте у...   10.11.2009, 16:25
- - KInG   Не секрет 45гр. Но это на данный момент.   10.11.2009, 16:28
- - Studentik   Насос то какой поставили? Расход и напор как опред...   10.11.2009, 22:47
- - Studentik   Как насос был подобран? Расхода нет, напора нет? Р...   10.11.2009, 23:50
- - инж323   Ну чего вы волнуетесь? При 45-ти градусах на памят...   10.11.2009, 23:59
- - KInG   Studentik: Как насос был подобран? Расхода нет, на...   11.11.2009, 10:21
- - zr84   А какой насос? Тип? Рабочая точка по расчету? Пере...   11.11.2009, 13:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных