volk35-72
сообщение 30.10.2009, 8:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.7.2009
Из: херсон
Пользователь №: 36488



Описание объекта прилагается. Задача- выбрать соответствующее Kv для каждого контура по этажам.
ну и проверить мои расчёты:)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  контура_поэтажно.doc ( 21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- volk35-72   Кто поможет с настройкой?   30.10.2009, 8:56
- - arch_artem   А расчеты-то где?   30.10.2009, 11:31
- - Studentik   Kvu- говорите какой? Да Фиолетовый! Чтобы ра...   30.10.2009, 14:31
- - volk35-72   Цитата(arch_artem @ 30.10.2009, 11:31) А ...   30.10.2009, 23:43
- - jota   Кv каждого контура будет равен 0,86*Q/5 где Q - мо...   31.10.2009, 0:23
- - volk35-72   Все контура уложены улиткой (ракушкой). Проблема в...   31.10.2009, 9:03
- - jota   Расходомеры, это удобно.... Там, где их нет придёт...   31.10.2009, 12:16
- - zr84   Извините, неверно глянул в данные...   31.10.2009, 15:39
|- - zr84   Цитата(zr84 @ 31.10.2009, 18:39) Извините...   31.10.2009, 16:30
|- - volk35-72   Цитата(zr84 @ 31.10.2009, 16:30) оценочно...   3.11.2009, 8:39
|- - zr84   Цитата(volk35-72 @ 3.11.2009, 11:39)...   3.11.2009, 8:51
- - jota   1. Вызывает сомнения тепловой поток 120Вт/м2..... ...   31.10.2009, 16:06
- - volk35-72   Jota и zr34 - Спасибо! Для расчётов теплового...   1.11.2009, 7:57
|- - zr84   Цитата(volk35-72 @ 1.11.2009, 10:57)...   2.11.2009, 5:24
- - jota   http://www.barrakuda.com.ua/truby_kantherm.htm Спр...   1.11.2009, 11:49
- - arch_artem   Меня то и смутили длины и теплоотдача на кв. м., н...   2.11.2009, 12:13
- - volk35-72   120Вт*14м2=1680Вт 1,1*1680/4190*(дТ)10=0,044кг/с*...   3.11.2009, 8:53
- - jota   Вы ж писали, что dT=5*C, а посчитали на 10*С   3.11.2009, 9:24
- - arch_artem   +- правильно, вот только нагрузка не будет там 120...   3.11.2009, 9:42
- - volk35-72   Всё работает на насосе 5м всем спасибо!!...   3.11.2009, 21:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 12:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных