> Как избавиться от шума от ЦТП в биметаллических радиаторах?
Горемыка
сообщение 5.11.2009, 2:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40441



Рядом с 14 этажным домом П46М стоит ЦТП, из которого подаётся вода для отопления. Система однотрубная, с нижней раздачей. По проекту в квартирах стояли конвекторы, которые плохо грели, вследствие чего народ менял их в основном на биметалл. Я же поменял на чугунные радиаторы ЧМ-2-500 Чебоксарского завода. Рабочее давление до 12 атмосфер, опрессовочное кажется 18. Простояли они 10 лет, проблем не было с ними, были проблемы рядом-подтекали стыки подводки, сделанные на резьбовых соединениях. Ну и жарили они очень сильно, а шаровыми кранами много не нарегулируешь.
И вот решил я себе поменять радиаторы на более красивый биметалл, поставить терморегуляторы и заодно избавиться от черноты, прущей из стыков подводки (перекрутить их). Сантехники из ЖЭКа смонтировали новые радиаторы, начался отопительный сезон и.....
Пришла беда откуда не ждали! Как только дали тепло, все батареи дружно зашумели. Негромко, но очень противно. Белый шум, действующий на нервы моим детям (реально стали хуже себя вести после месяца в такой квартирке) и мне. После долгих выяснений источника шума было обнаружено, что шум не исчезает и даже не меняет тона и интенсивности при полном отключении радиатора шаровым краном (то есть шумит не сам радиатор и не клапан терморегулятора), а идёт из ЦТП вместе с потоком воды. В подвале тихо, т.к. все трубы обмотаны теплоизоляцией и никакого активного доп. оборудования нет. Но на задвижке слышен такой же шум, только сильнее. Поход к ЦТП выявил такой же шум, доносящийся изнутри. Но т.к. там никого не было, проникнуть туда и локализовать источник шума не удалось. Однако очевидно, что шумит циркуляционный насос. Вода доводит этот звук до квартирного радиатора. Раньше чугун гасил этот шум, а теперь лёгкие рёбра биметаллического радиатора выступают излучателями шума в помещения. Да, в подвале манометр показывает 5 атмосфер на подаче, на обратке чуть меньше, но тоже около 5, дом 14 этажей, нигде никаких утечек, сопровождающихся шумом, нет, воздуха в системе тоже нет. То есть шум точно от ЦТП.

Теперь у меня только 2 варианта:
1. Поменять радиаторы обратно на чугунные (потратив снова около 30тр)
2. Заставить владельца ЦТП устранить источник шума.
Конечно, мне хотелось бы пойти по 2 варианту. Но сначала надо бы узнать у специалистов-вообще в принципе проблема с ЦТП разрешима? Может, это нормально, когда так шумят насосы, что звук передаётся в квартиры? Как выяснить, кто должен исправлять насосы? Что надо сделать, чтобы они не шумели? Будет проще добиваться своего, если я буду знать, что и как надо сделать для исправления. Кто может быть владельцем ЦТП (Москва, ЮВАО), к кому обращаться?
Ну а если это неисправимо, тогда мне хотелось бы узнать, какие чугунные радиаторы можно ставить на 2 этаже 14 этажного дома? Какое должно быть рабочее и опрессовочное давления? Сантехники утверждают, что опрессовка идёт 10 атм, а работа на 5, но я сомневаюсь в их компетентности: мне пришлось объяснять им, что при нижней раздаче терморегулятор ставится внизу, чтобы теплоноситель шёл по стрелке. Правда, убедить их поставить байпас меньшего размера (1/2" вместо 3/4") мне так и не удалось. Сказали, не положено. В результате отнесённый от стояка на полметра радиатор работает на ЕЦ - давление в верхней и нижней ветвях одинаковое, поэтому водичка остывает и опускается вниз вместо того, чтобы подниматься по радиатору. А байпас расположен по оси стояка в полуметре от радиатора. В результате горячий только верх радиатора. Будут переделывать, убедил. Да и стыки снова подтекают чёрным после закрашивания. Но к шуму это не относится.
Спасибо тем, кто дочитал до конца. Знаю что много, но больше мне посоветоваться не с кем. Не оставьте горемычного без ответов...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  батареи.wav ( 651,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Горемыка   Как избавиться от шума от ЦТП в биметаллических радиаторах?   5.11.2009, 2:11
- - Aal   Шум дело мутное, где конкретно в системе шумит лег...   5.11.2009, 9:48
- - Горемыка   Неожиданный поворот событий-ЦТП реабилитирован. Се...   11.11.2009, 0:56
|- - den.mgn   Цитата(Горемыка @ 11.11.2009, 2:56) В под...   11.11.2009, 2:33
- - Горемыка   Попробую вечером добраться до подвала и сфотографи...   11.11.2009, 13:05
|- - den.mgn   Цитата(Горемыка @ 11.11.2009, 15:05) Попр...   11.11.2009, 17:56
|- - Горемыка   Цитата(den.mgn @ 11.11.2009, 17:56) Элева...   11.11.2009, 21:29
- - Aal   В элеваторе стоит сопло, перед соплом обычно еще и...   15.11.2009, 16:17
- - sterroid   Горемыка, меняите радиатор, ничем не получится уст...   16.11.2009, 0:43
- - den.mgn   Был недавно в подобном элеваторном узле – тоже эле...   16.11.2009, 1:52
- - Горемыка   В моём случае перепад гораздо меньший: Манометры ...   18.11.2009, 0:29
|- - sterroid   Цитата(Горемыка @ 17.11.2009, 23:29) В мо...   18.11.2009, 1:48
- - Горемыка   А там только 2 манометра из 4х: правый верхний и л...   18.11.2009, 10:27
|- - sterroid   Цитата(Горемыка @ 18.11.2009, 9:27) А там...   18.11.2009, 15:21
- - птичка   чтобы элеватор гудел с такой силой что передовалос...   19.11.2009, 15:41
|- - sterroid   Цитата(птичка @ 19.11.2009, 14:41) чтобы ...   19.11.2009, 20:06
|- - птичка   Цитата(sterroid @ 19.11.2009, 22:06) Вы э...   20.11.2009, 12:40
- - Горемыка   Тогда как объяснить прекращение шума при закрытии ...   19.11.2009, 16:37
- - Горемыка   А какой НОРМАЛЬНЫЙ перепад давления может быть на ...   20.11.2009, 11:22
|- - sterroid   Цитата(Горемыка @ 20.11.2009, 10:22) А ка...   20.11.2009, 11:46
|- - птичка   Цитата(Горемыка @ 20.11.2009, 13:22) слиш...   20.11.2009, 12:46
- - sterroid   Цитата(Горемыка @ 5.11.2009, 1:11) Ну а е...   20.11.2009, 12:01
- - Горемыка   1 атмосфера = 0.1 МПа на всякий случай   20.11.2009, 13:32
- - Горемыка   Вот фото подключения радиаторов, схема однотипная,...   20.11.2009, 13:49
- - sterroid   Красиво и добротно, сделано на метал, просто песня...   20.11.2009, 18:48
- - Горемыка   согласно инструкции к клапану Danfoss, его надо ус...   21.11.2009, 16:00
- - Горемыка   Вчера была авария. В квартире напротив протекла ба...   24.12.2009, 0:36
- - alexius_sev   не най что и сказать, не большой спец, но расходы ...   24.12.2009, 1:11
- - alexius_sev   пишите жалобы, это единственное, скорее всего либо...   24.12.2009, 1:22
- - volk35-72   Я так думаю что вибрация идет по металлу а не по в...   24.12.2009, 4:22
|- - Горемыка   Цитата(volk35-72 @ 24.12.2009, 4:22)...   24.12.2009, 11:58
- - Горемыка   А главное, где? Перед каждым радиатором или одну н...   24.12.2009, 12:23
- - alexius_sev   да вас ничего не спасет, что вы там собираетесь ка...   24.12.2009, 14:00
- - sg172   Приветствую, так в итоге проблема решена ? тоже ...   18.12.2011, 18:14
- - Горемыка   Купил чугунные радиаторы Konner Хит, пригласил при...   18.12.2011, 19:15
- - sg172   У меня шум очень сильный был уже при заселении в к...   18.12.2011, 19:45
- - sg172   Горемыка, а какого межосевое расстояние у твоих но...   18.12.2011, 22:28
- - sterroid   У вас, замена старой чугунины на новую, не исправи...   23.12.2011, 21:31
- - sg172   Сегодня поменяли батареи на новые чугунные Корнер ...   27.12.2011, 16:04
- - Altelega   ЦитатаКупил чугунные радиаторы, пригласил прилично...   27.12.2011, 16:32
- - sg172   Масса батарей пофигу, резонанс как физическое явле...   27.12.2011, 16:42
- - sg172   на фото элеватора нет железяки одной, ее снимали, ...   27.12.2011, 16:47
- - sg172   На этой фото видно сварные соединения. Верхнюю тру...   27.12.2011, 17:01
- - sg172   И еще на старых батареях у меня не было перемычки ...   27.12.2011, 17:06
- - Altelega   Двухтрубка значить, нижний розлив?.. не мой вариан...   27.12.2011, 17:12
- - sg172   На перемычке у меня армированный пластик, но к шум...   27.12.2011, 17:18
- - sg172   Что такое балансировочники и термоголовки ?   27.12.2011, 17:31
- - Altelega   балансировочники и термоголовки - это типа регулир...   27.12.2011, 17:57
- - Altelega   ЦитатаИ еще на старых батареях у меня не было пере...   27.12.2011, 18:31
- - sg172   Давление при включенной системе отопления, после т...   27.12.2011, 19:09
- - sg172   Почему не должно быть перемычки при двухтрубной сх...   27.12.2011, 19:16
- - Altelega   Уточнили бы всетаки у мастера, двухтрубка или одно...   28.12.2011, 1:49
- - sg172   По просьбам в личке выкладываю еще немного инфы. Ф...   28.12.2011, 18:22
- - Altelega   Вот уже точно проясняется, что у вас всетаки однот...   28.12.2011, 18:46
- - sg172   Краны пробовал открывать во всевозможных комбинаци...   29.12.2011, 9:40
- - Altelega   Скоро новогодняя ночь, а мы так ничего не придумал...   31.12.2011, 7:16
- - Горемыка   На правах топикстартера завершу свою историю: Ник...   6.1.2016, 20:43


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных