> отапление подвала. Надо или не надо???
Vasiatka
сообщение 12.4.2006, 15:22
Сообщение #1


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Проектирую отопление в жилом доме с индивидуальными газовыми тероблоками. В доме есть подвал, в котором проходят трубы водоснабжения и канализации и соответственно должна быть температура не менее +2 градусов. Заказчик не хочет делать в подвале какое либо отопление, говорит "...и так все нормально будет, надо тока стенки утеплить и все...". Вопрос вот в чем: действительно ли "...все будет нормально..." и как это доказать расчетами??? Заранее спасибо большое!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vasiatka   отапление подвала. Надо или не надо???   12.4.2006, 15:22
- - Sanych   Не слышал про отопление подвалов. А если проблема ...   12.4.2006, 15:34
- - Styx   А откуда теплоноситель брать будете?   12.4.2006, 16:22
- - Paul   мдя.... ну для начала хоть теплопотери посчитайте ...   12.4.2006, 17:11
- - ГОСТЬ   Ну, если подвал не отапливать, а утеплить, как хоч...   13.4.2006, 9:53
- - Nazar   Трубопровод холодной воды в любом случае надо бы з...   13.4.2006, 10:36
- - ТГВК   Температуру в подвале можно подсчитать из уравнени...   13.4.2006, 12:17
- - Sanych   Никогда нигде не встречал проблематику отопления п...   13.4.2006, 20:19
- - римский папа   Цитата(Sanych @ Apr 13 2006, 21:19 )Зачем нов...   13.4.2006, 21:56
- - Paul   Опять двадцать пять. Проблематики нет. Vasiatka, ...   13.4.2006, 23:11
- - alem   Если подвал находится ниже уровня земли, чего след...   14.4.2006, 4:31
- - Eter   Уважаемый Alem, простите за наивный вопрос - и с ч...   14.4.2006, 9:47
- - Vasiatka   спасибо за ответы...а в подвале нужно ли делать ка...   14.4.2006, 9:59
- - Paul   а в цоколе окна есть ? Думаю лучше предусмотреть в...   14.4.2006, 13:01
- - Vasiatka   окна есть, стклопакеты. Если учесть еще 0,5 крата ...   14.4.2006, 13:19
- - Paul   Скупой заказчик платит дважды Предполагается же ...   14.4.2006, 14:03
- - Vasiatka   Заказчик утверждает, что в цоколе ничего не планир...   14.4.2006, 14:39
- - ТГВК   Расчеты температуры воздуха на лестничной клетке в...   14.4.2006, 16:55
- - Sanych   Цитата(ТГВК @ Apr 14 2006, 15:55 )Встречаются...   14.4.2006, 18:04
- - alem   Думаю, что вопрошающий о теплопотерях коллега уже...   15.4.2006, 5:50
- - Sanych   Я бы добавил, что зачастую отход от методики, или ...   15.4.2006, 12:39
- - Paul   to Vasiatka: Если заказчику на экономию плевать, т...   15.4.2006, 13:10
- - alem   > А трубы в цоколе 100% замерзнут Рекомендую в...   15.4.2006, 16:09
- - Paul   Цитата(alem @ Apr 15 2006, 17:09 )Рекомендую ...   15.4.2006, 16:19
- - alem   По случаю вечера субботы отвечу в том-же духе: Да...   15.4.2006, 16:45
- - Paul   Цитата(alem @ Apr 15 2006, 17:45 )Теплопоступ...   15.4.2006, 20:02
- - IVA   Если есть возможность проложите трубопровод спутни...   16.4.2006, 13:59
- - Vasiatka   с отоплением пока вот что получается: Без дополнит...   17.4.2006, 13:09
- - Nazar   Насчет нестыковочки: стыковка будет всегда, только...   17.4.2006, 13:21
- - Vasiatka   получилась -6.6 град...как ни крути замерзнет все...   17.4.2006, 13:43
- - Nazar   Позволь с тобой не согласиться. Даже если грунт пр...   17.4.2006, 13:53
- - Vasiatka   какая тут может быть ошибка: Считаем теплопотери 1...   17.4.2006, 14:17
- - Paul   Цитата(Nazar @ Apr 17 2006, 14:53 )Позволь с ...   17.4.2006, 14:54
- - Karrin   Разве все стены подвала граничат с открытым воздух...   17.4.2006, 14:56
- - Paul   Karrin, я оговорился - это цоколь. (читайте тему с...   17.4.2006, 15:26
- - Dimur   2 alem: поддерживаю, особенно понравилась мораль:...   17.4.2006, 15:30
- - Vasiatka   так а какую температуру снаружи принимать когда сч...   17.4.2006, 15:33
- - Karrin   Я думаю спрашиваюшему надо конкретизировать вопрос...   17.4.2006, 15:39
- - Paul   Цитата(Dimur @ Apr 17 2006, 16:30 )З.ы. всю э...   17.4.2006, 15:39
- - Karrin   To Vasiatka Вообще то подвал и цоколь - две разные...   17.4.2006, 15:41
- - Eter   Разве мы не читаем то, что было написанно ранее? 1...   17.4.2006, 15:45
- - Paul   Цитата(Karrin)Вообще то подвал и цоколь - две разн...   17.4.2006, 15:45
- - Vasiatka   извиняюсь за неточность...у меня цоколь-этаж, загл...   17.4.2006, 15:49
- - ТГВК   Цитата(Sanych @ Apr 14 2006, 19:04 )А если от...   19.4.2006, 11:37
- - Sanych   Супер 3 страницы сообщений на тему "Нужно или...   19.4.2006, 20:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных