Вот тоже интересный вопрос:
В цехе установлена термическая печь для обжига деталей ВПК. Делаем ввод газопровода в цех и тянем к печи. Делаем полную обвязку печи согласно норм и правил. На вводе в цех устанавливаем термозапорный и ВНку вот тут заказчик говорит - нафиг этот электромагнитный, типа если он сработает по СО и СН как и должен он сработать то просто отрубит печь, а в печи в этот момент например происходил обжиг детали на миллионы рублей и в результате произойдет искажение процессе обжига, деталь окажется испорченной.
Заказчик в общем против установки электромагнитного клапана на вводе по СО и СН, предлагается просто по загазованности сделать визуальную сигнализацию, но без ВНки.

Вот читаю нормы ПБ и там не могу найти ответ на этот вопрос, можно ли так делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Scarp   Установка клапана электромагнитного на вводе в цех   9.11.2009, 7:57
- - GASPAR   Конешна нельзя. Объясни своему заказчику, что в сл...   9.11.2009, 9:08
- - Patorok   Конешна можно. Клапана необходимо устанавливать то...   9.11.2009, 10:58
|- - LevaK   Цитата(Patorok @ 9.11.2009, 9:58) ... не ...   9.11.2009, 11:12
||- - Patorok   Цитата(LevaK @ 9.11.2009, 11:12) Это по н...   9.11.2009, 11:14
||- - GASPAR   Цитата(Patorok @ 9.11.2009, 10:14) В Росс...   9.11.2009, 20:57
||- - Patorok   Цитата(GASPAR @ 9.11.2009, 21:57) Дружище...   10.11.2009, 10:38
||- - GASPAR   Цитата(Patorok @ 10.11.2009, 9:38) ...Кот...   10.11.2009, 20:42
||- - Patorok   Цитата(GASPAR @ 10.11.2009, 20:42) Поройс...   11.11.2009, 12:23
|- - GASPAR   Цитата(Patorok @ 9.11.2009, 9:58) Клапана...   9.11.2009, 21:26
|- - LevaK   Цитата(GASPAR @ 9.11.2009, 20:26) ... 3. ...   11.11.2009, 3:59
|- - GASPAR   Цитата(LevaK @ 11.11.2009, 2:59) И на как...   11.11.2009, 8:45
- - den.mgn   Звонок громкого боя без возможности его отключения...   9.11.2009, 11:41
- - LevaK   Просто в украинских газовых нормах я не нашел треб...   11.11.2009, 12:26
|- - dimapkg   Цитата(LevaK @ 11.11.2009, 13:26) Просто ...   11.11.2009, 18:41
- - Patorok   СНиП 42-01-2002 действует у старшого брата.   11.11.2009, 18:47
- - Scarp   к сожалению вопрос все еще актуален. Я уже переры...   11.11.2009, 22:12
|- - Patorok   Цитата(Scarp @ 11.11.2009, 22:12) к сожал...   11.11.2009, 22:38
- - Scarp   Уважаемый Паторок, спасиб конечно что 100 раз пиши...   15.11.2009, 9:44
|- - GASPAR   Цитата(Scarp @ 15.11.2009, 8:44) ...я и з...   15.11.2009, 10:33
|- - LevaK   Цитата(Scarp @ 15.11.2009, 9:44) ... Они...   10.4.2010, 13:45
|- - Patorok   Цитата(LevaK @ 10.4.2010, 13:45) (ДБН В.2...   11.4.2010, 17:52
|- - спец   Цитата(Patorok @ 11.4.2010, 17:52) Я ни р...   12.4.2010, 23:18
- - viktor104   Коллега! Аналогичная картина была у меня на хл...   10.4.2010, 0:13
- - LevaK   Значит, мне не повезло. Приточные решетки - да, в...   11.4.2010, 20:37
- - Роман5000   сигнализатор загазаованности ставитьпридется, а то...   12.4.2010, 9:50
- - Внутренний голос   ЦитатаВот читаю нормы ПБ и там не могу найти ответ...   20.4.2010, 21:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 18:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных