ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подпор воздуха в лифтовые шахты при пожаре, автономные системы
Anhen
сообщение 9.11.2009, 16:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406



Здравствуйте!
Помогите разобраться. Есть 18-и эт. здание, имеются два лифта, один из которых, во время пожара переходит в режим перевозки пожарных подразделений. Второй лифт, соответственно отключается. Предусмотрена подача воздуха в лифтовые шахты от одной приточной установки. Подразумевается, что во время пожара, когда один из лифтов перестает работать, а второй переходит в режим перевозки пожарн. подразд., воздух начинает поступать только в один из лифтом.
Было получено замечание от экспертизы: лифты для перевозки пп должны быть оснащены автономными системами противодымной вентиляции, ссылка на НПБ 250-97 п. 5.2.6 " Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре..." Я понимаю, что этот пункт распространяется только на лифты, обслуживающие вместе с надземной частью здания еще и подземную. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anhen   Подпор воздуха в лифтовые шахты при пожаре   9.11.2009, 16:23
- - Pitya   А с какой системой ПД вы хотитет обьединять пож.ли...   9.11.2009, 17:26
|- - Anhen   В моем случае два лифта объединены одной системой ...   9.11.2009, 19:46
- - Wiz   Цитатакогда один из лифтов перестает работать, Лиф...   9.11.2009, 18:21
|- - Anhen   Спасибо за мнение!   9.11.2009, 19:51
- - EJIEHA   Anhen С чего Вы взяли, что в шахту второго лифта н...   9.11.2009, 18:25
- - Wiz   Цитатаодин из лифтов не совсем пожарный он во вре...   9.11.2009, 19:48
|- - Anhen   я предположила , что возможно к таким лифтам сущ. ...   9.11.2009, 20:00
- - EJIEHA   У Вас классический случай. Расчёт подпора в обе ша...   9.11.2009, 21:15
|- - Anhen   Если ли бы Вы более внимательно прочитали мой вопр...   11.11.2009, 19:11
- - DOG   Ватсон, элементарно, надо делать 2 автономные сист...   26.11.2009, 8:41
|- - Anhen   спасибо! но все же непонятно, почему нужно дел...   29.11.2009, 18:01
- - Ир4кеее   Подскажите какова скорость воздуха в лифтовую шахт...   19.4.2011, 19:58
- - Kks   ну ведь четко же написано в НПБ 250-97 п. 5.2.6 ...   20.4.2011, 7:42
- - l-nikolaev   Что-б не плодить темы, спрошу здесь. 1. Столкнулс...   13.10.2011, 16:37
- - EJIEHA   1. Категорически нет. 2. Допускается при условии ...   15.10.2011, 16:12
- - l-nikolaev   Цитата(EJIEHA @ 15.10.2011, 17:12) 1. Кат...   15.10.2011, 19:34
- - EJIEHA   Первое, что в голову приходит - это Мосгосэксперти...   17.10.2011, 17:24
- - Дрозд   Уважаемые специалисты, помогите разобраться - у ме...   30.10.2011, 10:20
- - Дрозд   Господа, а почему никто не высказался по заданному...   26.12.2011, 19:02
- - Konstantin T.   Цитата(Дрозд @ 26.12.2011, 19:02) Господа...   29.12.2011, 16:58
- - Norb   Я вот проектировал систему подачи воздуха в лифт д...   3.1.2012, 12:15
|- - OlegG   Цитата(Norb @ 3.1.2012, 13:15) Я вот прое...   3.1.2012, 16:51
- - клавдий   Господа подскажите можно ли делать подпор в лифтов...   28.4.2012, 18:45
- - EJIEHA   Глупо делать подпор снизу. Но запретов нет. Встреч...   28.4.2012, 21:48
- - клавдий   прошу прощения, ошибочно. Спасибо. Хотя во всех ре...   29.4.2012, 6:02
- - bernata   Уважаемые коллеги, хочу задать вопос по поводу воз...   10.5.2012, 16:05
- - exe.34   Не совсем понятно каким образом вентиляторы устано...   11.5.2012, 9:18
- - alexershik   вентиляторы подпора на кровлю а потом воздуховодам...   11.5.2012, 14:25
- - bernata   Вентиляторы подпора воздуха разместить на кровле н...   12.5.2012, 8:07
- - l-nikolaev   Где-то проскакивала фраза что "вент. установк...   12.5.2012, 10:12
- - alexershik   не где то а в сп и в любом случае обычно в машинно...   12.5.2012, 17:22
- - bernata   Экспертиза проект пропустила. Будем ждать результ...   15.5.2012, 9:13
- - alexershik   если честно первый раз так вижу и к томуж у вас на...   16.5.2012, 6:32
- - bernata   Геометрически всё вмещается с учётом зазоров для д...   16.5.2012, 9:01
- - bernata   Монтаж/наладка завершены. Ждём комиссию: http://ho...   23.10.2012, 14:16
- - aal1201   На первой странице какая то путаница, там человек ...   22.8.2014, 15:51
|- - ИОВ   Цитата(aal1201 @ 22.8.2014, 15:51) На пер...   22.8.2014, 16:58
- - aal1201   Вот смотрите: из СП 7.13130.2013: Цитата"7....   25.8.2014, 9:12
|- - ИОВ   Цитата(aal1201 @ 25.8.2014, 9:12) Получае...   25.8.2014, 10:22
- - aal1201   Цитата1. Шахта лифта с лифтовыми холлами на каждом...   25.8.2014, 12:07
- - ИОВ   Если это тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре...   25.8.2014, 12:54
- - aal1201   Вот видите, разобрались Чертеж я привел из раздел...   25.8.2014, 13:49
- - ИОВ   Цитата(Anhen @ 9.11.2009, 16:23) Здравств...   25.8.2014, 14:23
- - aal1201   ЦитатаКстати, по чертежу: эвакуация в лестничную к...   25.8.2014, 15:18
|- - ИОВ   Цитата(aal1201 @ 25.8.2014, 15:18) ...   25.8.2014, 15:33
- - aal1201   я делаю раздел КЖ, меня интересуют отверстия, возм...   27.8.2014, 10:26
|- - ИОВ   Цитата(aal1201 @ 27.8.2014, 11:26) я дела...   27.8.2014, 22:49
- - pashik   У меня случай, с которым сталкиваюсь впервые: Жил...   27.11.2014, 23:47
- - alexershik   как таковой подпор серавно прийдется делать потому...   28.11.2014, 20:51
- - Adrew   Как раз тот случай, когда надо использовать СП7.13...   11.3.2015, 11:19
- - colius   ЦитатаКак раз тот случай, когда надо использовать ...   11.3.2015, 13:20
- - PshOlga   Здравствуте. Помогите разобраться. Почему расход в...   27.3.2015, 10:31
|- - OlegG   Цитата(PshOlga @ 27.3.2015, 10:31) Здравс...   27.3.2015, 11:05
- - colius   ЦитатаКак раз тот случай, когда надо использовать ...   27.4.2015, 9:42
|- - OlegG   Цитата(colius @ 27.4.2015, 9:42) Как при ...   27.4.2015, 11:07
- - colius   ЦитатаЗначит такой лифт без подпора воздуха не дол...   27.4.2015, 11:32
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 27.4.2015, 12:32) Как я п...   27.4.2015, 11:52
- - keaton   Цитата(colius @ 27.4.2015, 9:42) Как при ...   27.4.2015, 12:00
- - colius   Цитатап. 7.14а СП7 общий случай, применяемый всегд...   27.4.2015, 12:04
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 27.4.2015, 13:04) А как б...   27.4.2015, 12:48
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 27.4.2015, 11:52) п. 7.14а С...   27.4.2015, 12:07
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 27.4.2015, 12:48) Давайте ра...   27.4.2015, 13:08
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 27.4.2015, 14:08) Не поня...   27.4.2015, 13:32
|- - Гульназ ОВК   PS: Кстати, чаще всего зоны безопасности устраиваю...   13.11.2015, 8:30
|- - ИОВ   Вы вырываете конкретный ответ из контекста обсужде...   13.11.2015, 9:31
|- - ИОВ   Цитата(Гульназ ОВК @ 13.11.2015, 8:30) В ...   13.11.2015, 10:46
|- - Гульназ ОВК   [quote name='ИОВ' date='13.11.2015, 10...   13.11.2015, 10:55
- - colius   Цитатаcolius говорит о том, что есть противоречие:...   27.4.2015, 13:10
- - colius   ЦитатаЕсли есть возможность, следует на начальном ...   27.4.2015, 13:42
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 27.4.2015, 14:42) У меня ...   27.4.2015, 13:45
- - colius   ЦитатаPS: Кстати, чаще всего зоны безопасности уст...   27.4.2015, 15:17
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 27.4.2015, 16:17) Вопрос ...   27.4.2015, 16:03
- - colius   ЦитатаНет, Вы не правы - ТШ 1-го типа с подпором м...   27.4.2015, 16:14
- - Гульназ ОВК   Перечитала несколько раз, но не нашла ответа на св...   13.11.2015, 9:53
- - Злой   Гульназ ОВК, у меня твой случай, пиши в личку, нет...   4.12.2015, 12:07
- - Владимир 2010   Коллеги. Верно я понимаю, что ДУ отдельно, ПД в ша...   9.2.2016, 15:10
- - Владимир 2010   Коллеги такая задачка встала... 7 этажей наверх - ...   3.5.2016, 19:41
- - ИОВ   Неужели все 3 лифта предназначены для перевозки по...   3.5.2016, 20:56
- - Барабан   А что Вас смущает? При расчете количества воздуха ...   4.5.2016, 1:41
- - Владимир 2010   Коллеги -а нет у кого проекта , прошедшего эксперт...   5.5.2016, 10:39
- - ИОВ   Почитайте здесь 1-й печатный вопрос/ответ (после ...   6.5.2016, 9:18
- - Владимир 2010   Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 4.2.5....   10.5.2016, 17:54
- - ИОВ   К сожалению, у разработчиков МР 2013 г. полная чех...   10.5.2016, 19:45
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 10.5.2016, 20:45) Ф-лы для п...   10.5.2016, 21:38
- - ИОВ   Да, в этих ф-лах для подз. этажей все высоты прини...   10.5.2016, 22:01
- - Владимир 2010   4.2.6. При устройстве лифтовых шахт, сообщающихся ...   11.5.2016, 10:23
|- - ИОВ   Цитата(Владимир 2010 @ 11.5.2016, 10:23) ...   11.5.2016, 16:31
- - Владимир 2010   ИОВ Спасибо...Я тут вот чего придумал... 4.2.5. Дл...   11.5.2016, 19:05
- - ИОВ   Извините, даже не считаю для себя возможным разбир...   11.5.2016, 19:18
- - Владимир 2010   алгоритм такой: а)расчет подземной части 1.фор-ла...   11.5.2016, 19:31
- - ИОВ   По алгоритму, вроде, так и должно быть. А вот по р...   11.5.2016, 19:48
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 20:48) По алгорит...   20.5.2016, 10:18
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 20.5.2016, 10:18) ИОВ, ...   20.5.2016, 10:47
|- - Незнайка   Ещё глупый вопрос. Ф-ла 43 для Pl2 полностью повто...   20.5.2016, 16:05
- - zlatan   Можно задать глупый вопрос? считал первый раз дымо...   24.5.2016, 12:21
|- - ИОВ   Что-то меня тоже последнее время глупые вопросы б...   24.5.2016, 16:18
- - cormorano   Здравствуйте, перечитал много тем на форуме но не ...   18.10.2016, 18:53
- - alexershik   можно читайте сп 7.131 расчеты по ВНИИ ПО да и пр...   19.10.2016, 7:41
- - cormorano   Спасибо за ответ.   19.10.2016, 10:41
3 страниц V   1 2 3 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных