Подпор воздуха в лифтовые шахты при пожаре, автономные системы |
|
|
|
9.11.2009, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406

|
Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть 18-и эт. здание, имеются два лифта, один из которых, во время пожара переходит в режим перевозки пожарных подразделений. Второй лифт, соответственно отключается. Предусмотрена подача воздуха в лифтовые шахты от одной приточной установки. Подразумевается, что во время пожара, когда один из лифтов перестает работать, а второй переходит в режим перевозки пожарн. подразд., воздух начинает поступать только в один из лифтом. Было получено замечание от экспертизы: лифты для перевозки пп должны быть оснащены автономными системами противодымной вентиляции, ссылка на НПБ 250-97 п. 5.2.6 " Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре..." Я понимаю, что этот пункт распространяется только на лифты, обслуживающие вместе с надземной частью здания еще и подземную. Как быть?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Anhen Подпор воздуха в лифтовые шахты при пожаре 9.11.2009, 16:23 Pitya А с какой системой ПД вы хотитет обьединять пож.ли... 9.11.2009, 17:26 Anhen В моем случае два лифта объединены одной системой ... 9.11.2009, 19:46 Wiz Цитатакогда один из лифтов перестает работать,
Лиф... 9.11.2009, 18:21 Anhen Спасибо за мнение! 9.11.2009, 19:51 EJIEHA Anhen
С чего Вы взяли, что в шахту второго лифта н... 9.11.2009, 18:25 Wiz Цитатаодин из лифтов не совсем пожарный он во вре... 9.11.2009, 19:48 Anhen я предположила , что возможно к таким лифтам сущ. ... 9.11.2009, 20:00 EJIEHA У Вас классический случай. Расчёт подпора в обе ша... 9.11.2009, 21:15 Anhen Если ли бы Вы более внимательно прочитали мой вопр... 11.11.2009, 19:11 DOG Ватсон, элементарно, надо делать 2 автономные сист... 26.11.2009, 8:41 Anhen спасибо! но все же непонятно, почему нужно дел... 29.11.2009, 18:01 Ир4кеее Подскажите какова скорость воздуха в лифтовую шахт... 19.4.2011, 19:58 Kks ну ведь четко же написано в НПБ 250-97 п. 5.2.6 ... 20.4.2011, 7:42 l-nikolaev Что-б не плодить темы, спрошу здесь.
1. Столкнулс... 13.10.2011, 16:37 EJIEHA 1. Категорически нет.
2. Допускается при условии ... 15.10.2011, 16:12 l-nikolaev Цитата(EJIEHA @ 15.10.2011, 17:12) 1. Кат... 15.10.2011, 19:34 EJIEHA Первое, что в голову приходит - это Мосгосэксперти... 17.10.2011, 17:24 Дрозд Уважаемые специалисты, помогите разобраться - у ме... 30.10.2011, 10:20 Дрозд Господа, а почему никто не высказался по заданному... 26.12.2011, 19:02 Konstantin T. Цитата(Дрозд @ 26.12.2011, 19:02) Господа... 29.12.2011, 16:58 Norb Я вот проектировал систему подачи воздуха в лифт д... 3.1.2012, 12:15 OlegG Цитата(Norb @ 3.1.2012, 13:15) Я вот прое... 3.1.2012, 16:51 клавдий Господа подскажите можно ли делать подпор в лифтов... 28.4.2012, 18:45 EJIEHA Глупо делать подпор снизу. Но запретов нет. Встреч... 28.4.2012, 21:48 клавдий прошу прощения, ошибочно. Спасибо. Хотя во всех ре... 29.4.2012, 6:02 bernata Уважаемые коллеги, хочу задать вопос по поводу воз... 10.5.2012, 16:05 exe.34 Не совсем понятно каким образом вентиляторы устано... 11.5.2012, 9:18 alexershik вентиляторы подпора на кровлю а потом воздуховодам... 11.5.2012, 14:25 bernata Вентиляторы подпора воздуха разместить на кровле н... 12.5.2012, 8:07 l-nikolaev Где-то проскакивала фраза что "вент. установк... 12.5.2012, 10:12 alexershik не где то а в сп и в любом случае обычно в машинно... 12.5.2012, 17:22 bernata Экспертиза проект пропустила. Будем ждать результ... 15.5.2012, 9:13 alexershik если честно первый раз так вижу и к томуж у вас на... 16.5.2012, 6:32 bernata Геометрически всё вмещается с учётом зазоров для д... 16.5.2012, 9:01 bernata Монтаж/наладка завершены. Ждём комиссию:
http://ho... 23.10.2012, 14:16 aal1201 На первой странице какая то путаница, там человек ... 22.8.2014, 15:51 ИОВ Цитата(aal1201 @ 22.8.2014, 15:51) На пер... 22.8.2014, 16:58 aal1201 Вот смотрите:
из СП 7.13130.2013:
Цитата"7.... 25.8.2014, 9:12 ИОВ Цитата(aal1201 @ 25.8.2014, 9:12) Получае... 25.8.2014, 10:22 aal1201 Цитата1. Шахта лифта с лифтовыми холлами на каждом... 25.8.2014, 12:07 ИОВ Если это тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре... 25.8.2014, 12:54 aal1201 Вот видите, разобрались Чертеж я привел из раздел... 25.8.2014, 13:49 ИОВ Цитата(Anhen @ 9.11.2009, 16:23) Здравств... 25.8.2014, 14:23 aal1201 ЦитатаКстати, по чертежу: эвакуация в лестничную к... 25.8.2014, 15:18 ИОВ Цитата(aal1201 @ 25.8.2014, 15:18) ... 25.8.2014, 15:33 aal1201 я делаю раздел КЖ, меня интересуют отверстия, возм... 27.8.2014, 10:26 ИОВ Цитата(aal1201 @ 27.8.2014, 11:26) я дела... 27.8.2014, 22:49 pashik У меня случай, с которым сталкиваюсь впервые:
Жил... 27.11.2014, 23:47 alexershik как таковой подпор серавно прийдется делать потому... 28.11.2014, 20:51 Adrew Как раз тот случай, когда надо использовать СП7.13... 11.3.2015, 11:19 colius ЦитатаКак раз тот случай, когда надо использовать ... 11.3.2015, 13:20 PshOlga Здравствуте. Помогите разобраться. Почему расход в... 27.3.2015, 10:31 OlegG Цитата(PshOlga @ 27.3.2015, 10:31) Здравс... 27.3.2015, 11:05 colius ЦитатаКак раз тот случай, когда надо использовать ... 27.4.2015, 9:42 OlegG Цитата(colius @ 27.4.2015, 9:42) Как при ... 27.4.2015, 11:07 colius ЦитатаЗначит такой лифт без подпора воздуха не дол... 27.4.2015, 11:32 ИОВ Цитата(colius @ 27.4.2015, 12:32) Как я п... 27.4.2015, 11:52 keaton Цитата(colius @ 27.4.2015, 9:42) Как при ... 27.4.2015, 12:00 colius Цитатап. 7.14а СП7 общий случай, применяемый всегд... 27.4.2015, 12:04 ИОВ Цитата(colius @ 27.4.2015, 13:04) А как б... 27.4.2015, 12:48 keaton Цитата(ИОВ @ 27.4.2015, 11:52) п. 7.14а С... 27.4.2015, 12:07 keaton Цитата(ИОВ @ 27.4.2015, 12:48) Давайте ра... 27.4.2015, 13:08 ИОВ Цитата(keaton @ 27.4.2015, 14:08) Не поня... 27.4.2015, 13:32  Гульназ ОВК PS: Кстати, чаще всего зоны безопасности устраиваю... 13.11.2015, 8:30   ИОВ Вы вырываете конкретный ответ из контекста обсужде... 13.11.2015, 9:31   ИОВ Цитата(Гульназ ОВК @ 13.11.2015, 8:30) В ... 13.11.2015, 10:46    Гульназ ОВК [quote name='ИОВ' date='13.11.2015, 10... 13.11.2015, 10:55 colius Цитатаcolius говорит о том, что есть противоречие:... 27.4.2015, 13:10 colius ЦитатаЕсли есть возможность, следует на начальном ... 27.4.2015, 13:42 ИОВ Цитата(colius @ 27.4.2015, 14:42) У меня ... 27.4.2015, 13:45 colius ЦитатаPS: Кстати, чаще всего зоны безопасности уст... 27.4.2015, 15:17 ИОВ Цитата(colius @ 27.4.2015, 16:17) Вопрос ... 27.4.2015, 16:03 colius ЦитатаНет, Вы не правы - ТШ 1-го типа с подпором м... 27.4.2015, 16:14 Гульназ ОВК Перечитала несколько раз, но не нашла ответа на св... 13.11.2015, 9:53 Злой Гульназ ОВК, у меня твой случай, пиши в личку, нет... 4.12.2015, 12:07 Владимир 2010 Коллеги. Верно я понимаю, что ДУ отдельно, ПД в ша... 9.2.2016, 15:10 Владимир 2010 Коллеги такая задачка встала... 7 этажей наверх - ... 3.5.2016, 19:41 ИОВ Неужели все 3 лифта предназначены для перевозки по... 3.5.2016, 20:56 Барабан А что Вас смущает? При расчете количества воздуха ... 4.5.2016, 1:41 Владимир 2010 Коллеги -а нет у кого проекта , прошедшего эксперт... 5.5.2016, 10:39 ИОВ Почитайте здесь 1-й печатный вопрос/ответ (после ... 6.5.2016, 9:18 Владимир 2010 Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
4.2.5.... 10.5.2016, 17:54 ИОВ К сожалению, у разработчиков МР 2013 г. полная чех... 10.5.2016, 19:45 Незнайка Цитата(ИОВ @ 10.5.2016, 20:45) Ф-лы для п... 10.5.2016, 21:38 ИОВ Да, в этих ф-лах для подз. этажей все высоты прини... 10.5.2016, 22:01 Владимир 2010 4.2.6. При устройстве лифтовых шахт, сообщающихся ... 11.5.2016, 10:23 ИОВ Цитата(Владимир 2010 @ 11.5.2016, 10:23) ... 11.5.2016, 16:31 Владимир 2010 ИОВ Спасибо...Я тут вот чего придумал...
4.2.5. Дл... 11.5.2016, 19:05 ИОВ Извините, даже не считаю для себя возможным разбир... 11.5.2016, 19:18 Владимир 2010 алгоритм такой:
а)расчет подземной части
1.фор-ла... 11.5.2016, 19:31 ИОВ По алгоритму, вроде, так и должно быть.
А вот по р... 11.5.2016, 19:48 Незнайка Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 20:48) По алгорит... 20.5.2016, 10:18 ИОВ Цитата(Незнайка @ 20.5.2016, 10:18) ИОВ, ... 20.5.2016, 10:47 Незнайка Ещё глупый вопрос. Ф-ла 43 для Pl2 полностью повто... 20.5.2016, 16:05 zlatan Можно задать глупый вопрос? считал первый раз дымо... 24.5.2016, 12:21 ИОВ Что-то меня тоже последнее время глупые вопросы б... 24.5.2016, 16:18 cormorano Здравствуйте, перечитал много тем на форуме но не ... 18.10.2016, 18:53 alexershik можно читайте сп 7.131 расчеты по ВНИИ ПО
да и пр... 19.10.2016, 7:41 cormorano Спасибо за ответ. 19.10.2016, 10:41
3 страниц
1 2 3 >