> контроллер Saphir ACX34, приточная установка REMAK с блоком управления WBC
objaga
сообщение 10.11.2009, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



Здравствуйте, специалисты.
У меня есть приточная установка REMAK с блоком управления WBC на базе контроллера Saphir ACX34.
Проблема в следующем: производители не предусмотрели (забыли или специально не поставили) контакты для подключения привода воздушной заслонки (на колодке внешних подключений), хотя НМI и управляющий компьютер показывает, что заслонка открыта. Релюшки (незадействованной) внутри блока я не нашел. Как я понимаю, контроллер подает команду на открытие заслонки, но провода (реле) к нужной клемме контроллера не подключены.
Вопрос:
К каким клеммам подключить реле управления заслонкой. Или как определить эти клеммы с помощью SaphirScope, подключенной к контроллеру через TCP/IP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- objaga   контроллер Saphir ACX34   10.11.2009, 10:37
- - Abysmo   Подключи заслонку к пускателю и не мучайся.   10.11.2009, 14:33
- - objaga   я бы с удовольствием, но пускателя нет, двигатель ...   10.11.2009, 15:09
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(objaga @ 10.11.2009, 15:09) я бы с...   10.11.2009, 16:06
- - objaga   частотник VLT2800, реле задействованы на подачу ав...   10.11.2009, 16:32
- - objaga   заслонка нужна только для перекрытия канала при ав...   10.11.2009, 17:33
- - Boris Blade   Да не только при аварии, зимой всю улицу греть что...   10.11.2009, 22:37
- - objaga   Производители молчат, поставщики ничего вразумител...   11.11.2009, 6:55
- - Boris Blade   Понятно, схемы есть? выложили бы , если есть. Може...   11.11.2009, 8:32
- - objaga   есть только схема внешних подключений (отсканирую ...   11.11.2009, 8:47
- - Boris Blade   Выхода контроллера не пробывали вызванивать, может...   11.11.2009, 8:55
- - airwave   А я всегда считал, что для запуска частотника испо...   11.11.2009, 9:30
- - Boris Blade   Интересно частотник может сформировать сигнал типа...   11.11.2009, 9:35
- - objaga   На частотник команда ПУСК подается, клеммы 12, 18....   11.11.2009, 15:35
|- - ganz72   Цитата(objaga @ 11.11.2009, 15:35) На час...   11.11.2009, 16:24
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(ganz72 @ 11.11.2009, 16:24) На вых...   11.11.2009, 16:50
- - objaga   может я неправильно выразился. Клемма 12 общая. А ...   11.11.2009, 16:28
|- - ganz72   Цитата(objaga @ 11.11.2009, 16:28) может ...   11.11.2009, 17:58
- - Boris Blade   Наверно можно и так, еще вопрос выход 18 клеммы ре...   11.11.2009, 17:22
- - airwave   В сервисе Ремака клоуны работают. Веселые ребята ...   12.11.2009, 23:48
- - Boris Blade   Фирму озвучьте , если можно. Фирму озвучьте , есл...   13.11.2009, 0:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных