Доброго времени суток уважаемые специалисты !!!

При расчете холодоснабжения многофункционального центра, встал вопрос о необходимости предотвратить образование конденсата на местно-центральных воздухоохладителях эжекционных доводчиках ДЭ (аналог фанкоилов, только без вентиляторов).
Было принято решение подавать на теплообменник ДЭ воду с температурой +14С. Обратка, согласно расчету, получается 19С. Следовательно режим работы холодильной машины будет не 7/12 С, как указанно в технических характеристиках, а 7/19 С, при той же производительности ХМ по холоду, НО с ПОНИЖЕННЫМ РАСХОДОМ воды.

Например:

Производительность ХМ Q= 86.8 кВт, при (дельта) t=5С(7/12), расход воды через испаритель G =14.93 т/ч.

В моем случае Q=86.8 кВт, (дельта) t = 12С(7/21), тогда расход воды через испаритель составит G = 6.2 т/ч.

В принципе, теоретически, возможно. Вопрос, будет ли работать на практике?

С уважением, Вячеслав.

Для наглядности прилагаю упрощенную принципиальную схему.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Обвязка_Термоэкос_Model.pdf ( 9,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Slava1   Нестационарный режим работы ХМ   10.11.2009, 20:23
- - daddym   1 С чего Вы взяли что в обратке 21? По схеме, темп...   10.11.2009, 20:39
- - Slava1   Спасибо за ответ! 1 С чего Вы взяли что в обр...   10.11.2009, 21:07
- - daddym   Меняется эффективность работы телообменника. Так ч...   10.11.2009, 22:07
- - Slava1   "Давление избыточно в холодной линии, поэтому...   10.11.2009, 22:30
- - Boris Blade   че то все в кучу смешали и гидравлику и температур...   10.11.2009, 22:42
- - daddym   400 штук, ого! Может 40? А то на каждый по 200...   10.11.2009, 22:46
- - Slava1   "че то все в кучу смешали и гидравлику и темп...   10.11.2009, 22:52
- - Slava1   "А просто выставить чиллер в 12-17? Впрочем и...   10.11.2009, 23:00
- - daddym   Ну теперь все части сложились Ничего особого дела...   11.11.2009, 0:16
- - daddym   Вот картинка   11.11.2009, 0:40
- - Slava1   Все бы хорошо, но теплообменник ДЭ нужно, не 12С, ...   11.11.2009, 1:05
- - Станислав   Автоматика чиллера работает по температуре в обрат...   11.11.2009, 10:24
- - sergey'd   Я бы сделал две машины - на приточки своя, на дово...   11.11.2009, 12:21
- - Slava1   "Я бы сделал две машины - на приточки своя, н...   11.11.2009, 12:59
- - Vik   Не насилуйте ХМ! ставьте промежуточный т/о от ...   11.11.2009, 14:48
|- - Konstantin T.   Цитата(Vik @ 11.11.2009, 14:48) Не насилу...   11.11.2009, 17:10
- - daddym   И чего все суетятся? Будет нормальные 7\12 ...   11.11.2009, 15:10
- - Slava1   Господа инженеры, не ужели никто так и не может с...   11.11.2009, 19:51
|- - Vik   Цитата(Slava1 @ 11.11.2009, 19:51) Господ...   12.11.2009, 14:04
- - narkom   Автоматика чиллера, в виде реле протока (дифференц...   11.11.2009, 20:42
- - Slava1   "Автоматика чиллера, в виде реле протока (диф...   11.11.2009, 23:36
- - sergey'd   1) Реле протока не поддерживает постоянный расход ...   12.11.2009, 11:25
- - Slava1   Спасибо за комментарии... В ответе техподдержки,...   12.11.2009, 17:20
- - sergey'd   Программы подбора есть у всех нормальных производи...   12.11.2009, 19:51
- - asm   Цитата(Slava1 @ 10.11.2009, 20:23) Доброг...   14.11.2009, 20:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных