Проблема в следующем:
шеф хочет сделать систему отопления с помощью теплового насоса и проложить по всей площади склада в земле на глубине максимум 40 см металлопластиковую трубу для использования низкопотенциального источника тепла, ну и собственно для того чтобы сам тепловой насос функционировал. Вопрос вероятность промерзания грунта на такой глубине по всем зонам при наличии утеплённых полов и отапливаемого склада позволит выйти в средней полосе на температуру грунта хотя бы +2...+3 или это всё нереально??? |
|
|
|
TGVshnik ОЦЕНКА работоспособности ТЕПЛОВОГО НАСОСА 10.11.2009, 21:33
Alex_ Идея Вашего шефа сродни вечному двигателю: тепло ... 10.11.2009, 23:30
kord Кажется такое решение называется "вечный двиг... 11.11.2009, 10:19
TGVshnik Насчёт "вечного двигателя второго рода" ... 11.11.2009, 13:01
Alex_ Цитата(TGVshnik @ 11.11.2009, 13:01) Насч... 11.11.2009, 13:46
Бойко Вечный двигатель второго рода невозможен!?
А... 11.11.2009, 13:15
Бойко Неудержался. Попробую еще раз.
Alex_! Слишком ... 12.11.2009, 13:44
SOV2009 Цитата(Alex_ @ 11.11.2009, 13:46) Здесь в... 12.11.2009, 15:00
Alex_ Цитата(SOV2009 @ 12.11.2009, 15:00) Колле... 12.11.2009, 20:22
kord коллеги!
Есть еще одна деталь: помещение - скл... 12.11.2009, 22:33
jota Цитата(TGVshnik @ 10.11.2009, 20:33) шеф ... 12.11.2009, 22:56
Boris Blade сделайте раз шеф хочит. 13.11.2009, 0:27
SOV2009 Цитата(Alex_ @ 12.11.2009, 21:22) Ничем. ... 14.11.2009, 13:11
Alex_ Цитата(SOV2009 @ 14.11.2009, 13:11) Приме... 14.11.2009, 15:12
SOV2009 Цитата(Alex_ @ 14.11.2009, 15:12) Це ж дв... 15.11.2009, 20:51
Alex_ Если не вдаваться в тонкости, все просто, как 5 ко... 15.11.2009, 23:58
Бойко Цитата(SOV2009 @ 15.11.2009, 20:51) Давай... 16.11.2009, 12:47
Alex_ Q1 надо стремиться минимизировать при любом раскла... 17.11.2009, 14:09
SOV2009 Для Тюмени продолжительность отопительного периода... 17.11.2009, 18:57
Alex_ Идея вполне работоспособная и, можно сказать, крас... 17.11.2009, 21:50
SOV2009 Бланк ТЗ пришлю завтра, ещё через неделю демонстра... 18.11.2009, 9:15
Бойко Технических проблем выполнить такое устройство нет... 18.11.2009, 14:12
SOV2009 Цитата(Бойко @ 18.11.2009, 15:12) Скорее ... 23.11.2009, 21:56
SOV2009 Засылаю ТЗ.
Учту критические замечания и дополнени... 23.11.2009, 22:21![]() ![]() |
|
|
|