Скажите,пожалуйста,какая кратность конференц-зала для поликлиник,есть книга по ЛПУ,но что-то не могу найти. Объем конференц-зала 164 м3.спасибо Скажите,пожалуйста,могу ли я взять 30 м3/ч на 1 чел. в конференц-зале(как в залах совещания)?
Сообщение отредактировал Mifune - 13.4.2006, 18:23
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Кэт Кратность воздухообмена? 13.4.2006, 14:53 Странная Белка Обычно в таких помещениях воздухообмен считают по ... 13.4.2006, 15:17 ss.23 С временным пребыванием минимум 20 м3/ч на человек... 13.4.2006, 20:41 Кэт Спасибо большое,у меня есть АВОК стандарт Здания ж... 14.4.2006, 7:42 cebane Предлагаю к вниманию Пособие к СНиП 2.08.02-89 По ... 14.4.2006, 10:47 Кэт Да,спасибо,у меня оно есть и книга есть по ЛПУ,кот... 14.4.2006, 13:02 ss.23 Если это настоящее пособие, то не трудитесь, там т... 14.4.2006, 19:51 andrey_kol Господа! Не подскажите пожалуйста, какова крат... 5.5.2006, 16:47 Vano Цитата(andrey_kol @ May 5 2006, 17:47 )Господ... 5.5.2006, 17:15 Юлечик Здравстуйте! Помогите кто чем сможет. Нео... 18.10.2006, 8:23 Vano Цитата(Юлечик @ Oct 18 2006, 09:23 )Здравстуй... 18.10.2006, 8:38 Guest Спасибо конечно, а как или на основании чего аргум... 18.10.2006, 9:48 Vano Цитата(Guest @ Oct 18 2006, 10:48 )Спасибо ко... 18.10.2006, 9:55 TGVшник Поясни по кратности воздухообмена в жилом здании, ... 19.10.2006, 21:58 Litvinov Цитата(TGVшник @ Oct 19 2006, 22:58 )... из к... 20.10.2006, 8:05 Странная Белка Про цех. В СНиПе 41-01-2003 (п.7.5.2) написано, чт... 20.10.2006, 9:12 Guest Насчет этажей, все рульно, кухни- с электроплитами... 20.10.2006, 9:21 Guest Че за пособие такое, поясни. 20.10.2006, 9:23 TGVшник Сори, забыл активизироваться. Плиз поясните насчет... 20.10.2006, 9:51 Litvinov Цитата(Guest @ Oct 20 2006, 10:21 )... не мог... 20.10.2006, 9:57 Странная Белка Пособие старенькое к СНиП Жилые здания. Я им польз... 20.10.2006, 10:02 Litvinov Цитата(Guest @ Oct 20 2006, 10:23 )Че за посо... 20.10.2006, 10:05 TGVшник Поясните какое ваше мнение насчет конструкции сами... 20.10.2006, 10:41 TGVшник И как при этом брать коэффициенты местного сопроти... 20.10.2006, 10:54 Litvinov «Поясните… расскажите…
Нарисуйте… рассчитайте…»
(С... 20.10.2006, 14:40 TGVшник Венткалькулятор у меня есть, я не пойму причом тут... 20.10.2006, 16:49 Litvinov Площадь живого сечения основного канала (за вычето... 23.10.2006, 8:27 TGVшник Большое спасибо,
Маленький вопрос-уточнение, почем... 23.10.2006, 10:40 Litvinov Это из старых (советских) норм. Меньше скорость – ... 23.10.2006, 10:46 TGVшник Просто огромное СПАСИБО! 23.10.2006, 11:39 Litvinov 2 TGVшник
У вас шахта во внутрестенном канале несу... 23.10.2006, 11:45 TGVшник Приставная из кирпича, т.к дом монолитный
Добав... 23.10.2006, 11:51 Litvinov Те, что подешевле (отечественные и металлические) ... 23.10.2006, 12:04 TGVшник Ну марку может быть укажешь, чтобы каталоги не пер... 23.10.2006, 12:15 Litvinov Сходи на www.arktika.ru или www.astrovent.ru (АВР1... 23.10.2006, 12:23 TGVшник А какой уних КМС, я хотел поставить обыкновенные р... 23.10.2006, 12:43 Litvinov В отечественных каталогах КМС нет, там только габа... 23.10.2006, 12:57 TGVшник Большое спасибо!!!!!!... 23.10.2006, 14:07 Litvinov У климатвентмаша (www.cvm.ru) есть программа ... 23.10.2006, 14:26 TGVшник Этой прогой считал, не понравилось 23.10.2006, 14:40 Matrix Я в вентиляции ничего не понимаю, разве что на уро... 27.12.2006, 23:43 ZOLGA Подскажите, пожалусйста!!!!
Возник... 18.5.2007, 7:32 Litvinov Про венткалькулятор есть отдельная тема
http://for... 18.5.2007, 7:42 Bueva Я думаю, что если есть на что опереться, можно и 2... 18.5.2007, 7:54 Litvinov Цитата(Matrix @ 27.12.2006, 23:43) Я в ве... 18.5.2007, 8:33 Elena Danilova Господа уважаемые! Подскажите, что такое теплы... 23.6.2008, 14:54 Elena Danilova И еще параллельно - 9 жилых этажей + цоколь (офисы... 23.6.2008, 15:00 zakrya Всем ПРИВЕТ. Подскажите, кто-нибудь встречал кратн... 21.2.2011, 18:11 Litvinov Цитатакратность воздухообмена в РБУ (растворобетон... 22.2.2011, 5:03 zakrya влаго- и теплопоступлений у нас нет, если только п... 23.2.2011, 18:30 Lisichka Здравствуйте! Подскажите кратность воздухообме... 1.3.2011, 20:01 msi Цитата(Lisichka @ 1.3.2011, 20:01) Здравс... 1.3.2011, 20:46  Lisichka Цитата(msi @ 1.3.2011, 22:46) Если везде ... 2.3.2011, 19:09   msi Цитата(Lisichka @ 2.3.2011, 19:09) Спасиб... 3.3.2011, 1:33   zaharov63 Цитата(Lisichka @ 2.3.2011, 19:09) Спасиб... 3.3.2011, 17:48    msi Цитата(zaharov63 @ 3.3.2011, 17:48) Дело ... 3.3.2011, 20:39     zaharov63 Цитата(msi @ 3.3.2011, 21:39) Я так завед... 3.3.2011, 22:40      Lisichka Цитата(zaharov63 @ 4.3.2011, 0:40) Думаю,... 5.3.2011, 20:07 maxxxvelll Здравствуйте! подскажите пожалуйста кратность ... 12.3.2013, 9:48 Gruz1709 Я так понимаю, что поиск совсем отключился на фору... 12.3.2013, 11:29 maxxxvelll Цитата(Gruz1709 @ 12.3.2013, 12:29) Я так... 12.3.2013, 14:33 Kult_Ra тут уж не поиск кратности нужен, а составление теп... 12.3.2013, 11:48