Подскажите кто в курсе? Во всей документации на Panasonic, что мне удалось найти, указан нижний предел наружной температуры для работы на обогрев инверторных настенных моделей сплит-систем (-5 градусов). Не слишком ли жиденько? Ведь даже китайцы дают -10...-15? Поставщики оборудования утверждают, что все нормально работает до -15, но никаких подтверждающих документов дать не могут. С чем связано столь высокое ограничение?
|
|
|
|
DmB Инверторный Panasonic, работа на обогрев 11.11.2009, 16:25
Boris Blade Встречал минетжеров которые писали +60*С... -60*С ... 11.11.2009, 21:07
Александр Васильев Цитата(Boris Blade @ 11.11.2009, 21:07) В... 15.11.2009, 22:19
tuguzak ..."высокое ограничение" скорее всего ... 11.11.2009, 23:15
Сергей В. Цитата(tuguzak @ 11.11.2009, 22:15) ...... 12.11.2009, 12:25
daddym 2 tuguzak
Спасибо за интересную ссылку. Но все эти... 11.11.2009, 23:54
tuguzak Цитата(daddym @ 11.11.2009, 23:54) 2 tugu... 12.11.2009, 0:46
DmB Даже китайская Midea (инвертор) работает на обогре... 12.11.2009, 10:28
Boris Blade На обогрев до -15*С работаеют кондиционеры с обычн... 12.11.2009, 12:07
DmB "На обогрев до -15*С работаеют кондиционеры с... 12.11.2009, 14:30
Boris Blade а какие дополнительные устройства для бытовых конд... 16.11.2009, 0:59
Boris Blade Ведь даже китайцы дают -10...-15?
Это что нижняя в... 16.11.2009, 1:10
DmB Борис, под специальными устройствами я имел ввиду ... 16.11.2009, 11:42
Boris Blade ну я и не против, мне в общем тоже интересно про п... 16.11.2009, 13:58
ArFey Попробую ответить. Господа спорщики, на мой взгляд... 16.11.2009, 14:54
timska Температура кипения фреонов величина постоянная и ... 4.1.2010, 15:24
DeJIoBou Так и есть, ниже -5, нет смысла греть помещение ко... 4.1.2010, 15:43
Рекуператор Если простыми словами Кондиционер не греет !... 8.1.2010, 1:57
asm Для меня вообще загадка, как кондиционеры/чиллеры ... 8.1.2010, 12:32
Рекуператор Цитата(asm @ 8.1.2010, 12:32) Для меня во... 8.1.2010, 16:51
инж323 Стоит у меня зимний этот комплект. работает при ми... 8.1.2010, 17:07
Рекуператор А, чтоб не замёрз мы его подогреваем!!... 8.1.2010, 17:12
инж323 назовите альтернативу с такой же Т греющей поверхн... 8.1.2010, 17:15
asm Цитата(инж323 @ 8.1.2010, 17:15) назовите... 8.1.2010, 23:03
Рекуператор Цитата(asm @ 8.1.2010, 23:03) Знаю, что д... 9.1.2010, 1:51
Рекуператор электрообогреватели разные ,не все они с открытой ... 8.1.2010, 17:25
инж323 с такой же Т греющей поверхности? 8.1.2010, 17:27
Рекуператор масленый около 60 ,воздушный 40,а конденсация врод... 8.1.2010, 20:09
инж323 Так у Саши лучше и поворим тогда? А ? 8.1.2010, 23:17
smouse для борьбы с обледенинием используется цикл оттайк... 25.10.2011, 16:15![]() ![]() |
|
|
|