ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Насос может не соответствовать заявленной характеристике?, UPS 25-55
HeatServ
сообщение 11.11.2009, 20:44
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50413
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Ситуёвина, коллеги, такая. Есть контур системы отопления. В контуре системы стоит циркуляционник Grundfos UPS 25-55. Характеристика системы на рисунке, характеристика насоса из каталога и тоже на рисунке. Теперь проблема. Совместная работа насоса и системы должна быть в районе семи тонн в час, а по факту циркуляция находится в районе 3,5-4 т/ч. Ещё в контуре есть балансировочник, Баллорекс Ду 25 (открыт полностью) и небольшой участок (метра полтора трубы) Ду 32, и собственно всё, дальше сама система.
А вопрос, собственно, сабж, может ли характеристика насоса от именитого производителя так мощно не соответствовать каталожной?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Насос может не соответствовать заявленной характеристике?   11.11.2009, 20:44
- - Ernestas   Характеристика системы отопления? Уверены в ней на...   11.11.2009, 20:53
|- - HeatServ   Цитата(Ernestas @ 11.11.2009, 20:53) Увер...   11.11.2009, 20:56
- - Ernestas   Да на расходомер я бы не грешил. Сопротивление сис...   11.11.2009, 21:01
- - zr84   Перепад на насосе какой? ЦитатаСовместная работа н...   11.11.2009, 21:02
|- - HeatServ   Цитата(zr84 @ 11.11.2009, 21:02) характер...   11.11.2009, 21:12
- - zr84   Что-то у меня ощущение, что сопротивление системы ...   11.11.2009, 21:19
|- - HeatServ   Цитата(zr84 @ 11.11.2009, 21:19) Что-то у...   11.11.2009, 21:21
- - alsem   Этот насос не предназначен для прокачивания 7т/час...   11.11.2009, 21:38
|- - HeatServ   Цитата(alsem @ 11.11.2009, 21:38) Этот на...   11.11.2009, 21:41
- - zr84   7 тонн и такое dP- что за СО?   11.11.2009, 21:44
|- - HeatServ   Цитата(zr84 @ 11.11.2009, 21:44) 7 тонн и...   11.11.2009, 21:49
- - LordN   ЦитатаЕщё в контуре есть балансировочник, Баллорек...   11.11.2009, 21:48
|- - HeatServ   Цитата(LordN @ 11.11.2009, 21:48) мне каж...   11.11.2009, 22:00
- - HeatServ   Балансировочник приговорён к полке. Не ожидал от н...   11.11.2009, 22:17
- - alsem   При замене клапана, что необходимо, может не хвати...   11.11.2009, 22:28
|- - HeatServ   Цитата(alsem @ 11.11.2009, 22:28) При зам...   11.11.2009, 22:31
- - timmy   Может просто насос на закольцовку работает? Изолир...   11.11.2009, 22:56
|- - HeatServ   Цитата(timmy @ 11.11.2009, 22:56) Изолиро...   11.11.2009, 23:35
- - timmy   Ну я ж схему подключения в глаза не видел, поэтому...   12.11.2009, 12:10
|- - HeatServ   Цитата(timmy @ 12.11.2009, 12:10) Допусти...   12.11.2009, 18:09
|- - timmy   Цитата(HeatServ @ 12.11.2009, 18:09) Это ...   13.11.2009, 15:52
- - Притык   Чаще всего насосы подбирал примерно, и все работал...   13.11.2009, 0:48
- - HeatServ   Дело в сумме потерь на участках. Приблизительно 0,...   13.11.2009, 16:05
- - Машинист   Отклонение по расходу в пределах +/- 9% допускаетс...   13.11.2009, 16:21
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 13.11.2009, 16:21) А чт...   13.11.2009, 21:57
- - LordN   ЦитатаНо как показывает практика, в небольшом диап...   13.11.2009, 22:33
|- - HeatServ   Цитата(LordN @ 13.11.2009, 22:33) вот та...   13.11.2009, 22:39
- - Машинист   ЦитатаСуеверия Ну, вы ведь на своей "десятке...   14.11.2009, 23:39
- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 14.11.2009, 23:39) Ну, ...   15.11.2009, 0:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных