Гость_tip_*
сообщение 16.11.2009, 15:26
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте коллеги! Недавно кинули на наладку котельной с котлами КСВ 3 Мвт и температурой воды на выходе 115 градусов, а так как этот объект прошёл через кучу разных фирм, то документацию на него не возможно найти. Вопрос такой ПРИ РАБОТЕ КОТЛА НА НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ (3 Мвт) ПРОПАДАЕТ РАЗРЯЖЕНИЕ В ТОПКЕ, ПРИ НАГРУЗКЕ (МАЛОЕ ПЛАМЯ 500 Квт) РАЗРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ НО ОЧЕНЬ НЕ СТАБИЛЬНОЕ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ТАКИХ КОТЛОВ? посмотрите инструкцию подробную к этим котла и по возможности выложите её. А то уже 3 дня как слепой котёнок барахтаюсь, а заказчик говорит что и в глаза не видел инструкцию на эти котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tip   Работа котлов КСВ-3-115   16.11.2009, 15:26
- - ruben   Уважаемый! Котлы КСВ - жаротрубные, топки - по...   17.11.2009, 14:22
- - alexius_sev   http://www.generation-eo.ru посмотри тут   17.11.2009, 16:24
- - ruben   Да, спасибо, прочел. действительно горелки могут р...   17.11.2009, 16:28
- - alexius_sev   Цитата(ruben @ 17.11.2009, 16:28) Да, спа...   17.11.2009, 16:57
|- - ruben   To alexius_sev Да нет, вроде бы смотрел Вашу ссылк...   17.11.2009, 18:53
- - tiptop   Цитата(tip @ 16.11.2009, 15:26) ПРИ РАБОТ...   17.11.2009, 17:06
- - tiptop   Люди! Специалисты!!! Вы, что же, д...   17.11.2009, 19:18
- - alexius_sev   нет))) не требуется спец горелка, просто привык к ...   17.11.2009, 20:55
- - tip   ситуация в том что разряжение на номинальной нагру...   18.11.2009, 7:58
|- - ruben   Цитата(tip @ 18.11.2009, 8:58) ситуация в...   18.11.2009, 15:01
- - alexius_sev   Цитата(tip @ 18.11.2009, 7:58) ситуация в...   18.11.2009, 9:19
- - tip   переходит с круглого на прямоугольный, с Ду=400 тр...   19.11.2009, 8:47
- - alexius_sev   нормально сделано, площадь сечений одинакова, и сд...   19.11.2009, 8:50
- - tip   буду говорить с конструкторами. Просто в ПЗ к прое...   19.11.2009, 8:52
|- - ruben   Цитата(tip @ 19.11.2009, 8:52) буду говор...   19.11.2009, 18:14
- - vaka66   Так если есть датчик по давлению в газоходе, выста...   19.11.2009, 15:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 12:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных