Имеем крышную котельную для 3-х подъездного 9-этажного дома на котлах De Dietrich GT-309. Установленная мощность одного котла 280-330 кВт. Расчетная нагрузка на отопление 302,4 кВт, на отопление 319 кВт. Проектная организация задает температурный график 90-70. Максимальная расчетная температура в паспорте котла 100 С0. ГВС – 2 емкостных бойлера B-800 (800л каждый). В греющем контуре насос UPS50-120F, Q-12,5 м3/час, H – 7м. в.ст. Система отопления зависимая, три узла управления, располагаемый напор после сетевого насоса, перед узлами управления 10м (нижняя разводка,тупиковая, однотрубная), на стояках шаровые краны. Сетевой насос UPSD65-180F, сдвоенный, Q-25 м3/час, H – 11м. в.ст. На прямой стоит 3-хходовой регулирующий клапан DN50 16 бар Проблемы: Нестабильно работает система отопления. С перегревом идет блок под крышной котельной и полный бардак (недогрев) по другим блокам. По ГВС тоже не все в порядке. Отсюда вопросы: по ГВС 1. Почему бойлера начинают прилично шуметь, когда я прижимаю подачу на греющем контуре. Дело в том, что охлаждения теплоносителя в греющем контуре не происходит,температура на прямой и обратке одинакова. 2. Если я все же найду пограничное положение, при котором температура на выходе из бойлера будет номинальной (55С0), то не приведет ли это к перегрузке и преждевременному износу насос, установленный в греющем контуре. Опять же, как бороться с все увеличивающимся шумом? По отоплению: Читал в нормативных документах, название не под рукой следующее. 1. Уровень пола крышной котельной выше отметки 26 м надо дополнительно согласовывать. Реальная отметка в моем примере, 29, 6 м. Чем вызвано это ограничение? 2. Обычно крышные котельные проектируются под одноподъездные здания, допускается присоединение других блоков, если их суммарная нагрузка не превышает 100% нагрузки первого блока. В нашем случае подключены еще два блока (подъезда) примерно с одинаковой нагрузкой, т.е. чуть менее 200 %. Чем нарушение этого условия чревато с точки зрения стабильности работы теплосети? Извините за большой объем информации, с уважением, Евгений.
|