Гость_G_A_*
сообщение 20.11.2009, 14:04
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Имеем помещение котельной 15 м. куб., естественная вытяжка, принятая контролирующим органом, сечением в половину кирпича, типа 125 Х 125, высота порядка 7 м, ниже конька, но правило 1:3 по высоте выполнено,
газовый котел 42 Квт, про который всей информации, что потребление газа 5 куб в час, и проект котельной, в котором написано требование трехкратного обмена воздуха в помещении котельной в час.
Дверь плотно закрывается, стены из профлиста в углах имеют некоторое сообщение со смежным помещением гаража, но убрать все щели проблем не составит, если это надо. Из гаража вытяжки нет, но приток хороший через неплотности в воротах.
Вопросы:
1. Как посчитать к-во воздуха, нужное для горения 5 куб м газа в течении часа?
2. Хватает ли имеющейся вытяжки, как это проверить, и надо ли это проверять?)))
3. И какое же отверстие мне надо иметь в уличной стене для обеспечения притока нужного к-ва воздуха.
4. Герметизировать щели в стене между котельной и гаражом надо или нет?
5. Как правильно оформить отверстие в стене, чтобы и мухи не летели, и не перемерзало зимой? стены брус, снаружи 100 утеплитель с вент фасадом.
6. Истинно ли утверждение, что летом естественная вытяжка перестает работать, и без вентилятора не обойтись?
7. Можно ли в вытяжку котельной добавить вытяжку из гаража. Как правильно это сделать?
8. Есть здесь специалисты, способные дать чайнику совет по организации вентиляции по всему дому, и подобрать нужную комплектацию? в Санкт-Петербурге.
Спасибо!!! Огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- G_A   Приток воздуха в котельную   20.11.2009, 14:04
- - demon185   За ваши деньги любая вентиляция))))))))   20.11.2009, 16:45
- - jota   Дано 1. Мощность котельной (кВт) 42 2. КПД % 92...   20.11.2009, 18:49
|- - Heater   Цитата(jota @ 20.11.2009, 17:49) Дано 1....   22.11.2009, 20:15
|- - G_A   Цитата(jota @ 20.11.2009, 18:49) Дано .....   22.11.2009, 22:57
|- - Alex_   Цитата(G_A @ 22.11.2009, 22:57) вопрос ка...   29.11.2009, 12:38
- - tolant   Прав Jota. Делал по такому же алгоритму. Эксперты ...   25.11.2009, 14:18
- - G_A   А допустимо ли организовать приток через смежное п...   29.11.2009, 12:21
- - G_A   Цитата(Alex_ @ 29.11.2009, 12:38) Легко ...   2.12.2009, 22:52
- - -=|RastA|=-   ЦитатаА допустимо ли организовать приток через сме...   17.12.2009, 8:44
|- - G_A   Цитата(-=|RastA|=- @ 17.12.2009, 8...   17.12.2009, 12:32
- - StalkerS   Может немного не в тему, но все чтоб не создавать ...   13.5.2011, 15:56
|- - G_A   Цитата(StalkerS @ 13.5.2011, 15:56) Может...   14.5.2011, 23:22
|- - StalkerS   Цитата(G_A @ 14.5.2011, 23:22) У меня име...   16.5.2011, 15:42
- - StalkerS   Значит в газовом проекте дверь в гараж не нарисова...   20.5.2011, 19:45
- - StalkerS   Видимо считается что пары бензина могут в котельну...   27.5.2011, 22:28
- - StalkerS   Видимо считается что пары бензина могут в котельну...   27.5.2011, 22:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных