Гость_eia_*
сообщение 23.11.2009, 13:33
Сообщение #1





Guest Forum






Имеем многоквартирный дом. Один подъезд арендуется и используется как общежитие. Горячая вода для всего дома подогревается в тепловом пункте, расположенном рядом с домом. Как раздается вода по дому информации нет, но в наш подъезд заходит прямая с бойлера ГВС, раздается по стоякам, через полотенцесушители «собирается» на чердаке и обраткой через подвал уходит на циркуляцию в бойлерную. Подпитка холодной тоже в бойлерной.
Запроектировали и смонтировали узел учета ГВС, согласовали с теплоснабжающей организацией и, уже год не можем начать расчет по счетчикам т.к. показания на конец месяца могут быть нормальными, либо около 0, либо вообще отрицательные.
Схема стандартная – на входе шаровой кран, фильтр, водомер, еще кран и на потребителей. На обратке на циркуляцию все то же самое плюс обратный клапан.
Организация, смонтировавшая оборудования не новичок в этом деле, обслуживают пол города. На нашем узле учета поменяли уже все по второму разу – результат «0».
Пробовали делать замеры потребления ежедневно, пол месяца нормально, один день 4 куба в минус????

Дата____________Прямая______Обратка__Разница прямой_Разница обратки_Расход
06.11.2009________9491_________2720
07.11.2009________9546_________2773________55________53______________2
08.11.2009________9593_________2818________47________45______________2
09.11.2009________9647_________2869________54________51______________3
10.11.2009________9697_________2917________50________48______________2
11.11.2009________9741_________2960________44________43______________1
12.11.2009________9793_________3012________52________52______________0
13.11.2009________9844_________3063________51________51______________0
14.11.2009________9885_________3103________41________40______________1
15.11.2009________9929_________3146________44________43______________1
16.11.2009________9977_________3198________48________52_____________-4
17.11.2009________10024________3243________47________45______________2
18.11.2009________10071________3289________47________46______________1
19.11.1009________10115________3332________44________43______________1
20.11.2009________10160________3375________45________43______________2
23.11.2009________10295________3507_______135________132_____________3
________Сумма по столбцам________________804________787_____________17

Расход воды не постоянный, т.к. проживают спортсмены и мотаются по соревнованиям.
Есть подозрения на:
1. Передавливание холодной воды в сеть ГВС через картриджи «одноруких» кранов, но как вычислить 1 их 40 установленных, тем более, что -4 куба в сутки многовато.
2. Работа водомеров в пределах погрешности (по паспорту плюс-минус 2%), от 50 кубов протока (циркуляция) около 2 кубов, но почему опять не постоянно по времени?

Может кто сталкивался с подобным, подскажите.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eia   узел учета расхода ГВС   23.11.2009, 13:33
- - Vict   так и не понятно - что конкретно вас беспокоит?   23.11.2009, 13:59
- - eia   Меня, а вернее контору которая конторолирует расхо...   23.11.2009, 14:16
- - Сергей Гутман   Скорее всего, у тебя холодная вода в обратку посту...   23.11.2009, 14:45
- - Vict   какие у вас приборы... тип, марка? сьем показаний ...   23.11.2009, 14:45
- - eia   Приборы учета - водомеры (счетчики холодной и горя...   23.11.2009, 15:09
|- - jota   Цитата(eia @ 23.11.2009, 14:09) А по пово...   23.11.2009, 16:23
- - Vict   Цитата(eia @ 23.11.2009, 13:16) Меня, а в...   23.11.2009, 15:38
- - eia   К сожалению утвердили то они и они же контролируют...   23.11.2009, 16:19
|- - Vict   Цитата(eia @ 23.11.2009, 15:19) Расход но...   23.11.2009, 16:39
- - Сергей Гутман   Как найти неиспраный смеситель (если дело в этом)?...   23.11.2009, 16:35
- - jota   Имею подозрение, что неправильно подобранные водом...   23.11.2009, 16:43
- - eia   Обидно однако, когда не зная человека к нему так о...   23.11.2009, 17:09
|- - Vict   Цитата(eia @ 23.11.2009, 16:09) . Вы попр...   23.11.2009, 17:30
- - Сергей Гутман   А накопитльных водонагревателей больших после узла...   24.11.2009, 15:09
- - Сергей Гутман   Я так понимаю нет. Тогда остаётся только рассказат...   26.11.2009, 16:41
- - Булька   У меня подобная проблема, только таким вышеописанн...   22.6.2010, 9:11
- - nick2   ЦитатаРасход максимальный___3,0 куб.м./час. получа...   22.6.2010, 10:28
- - Артём84   Добрый день! Я работаю в энергоснабжающей орг...   9.7.2013, 11:06
|- - magnat888   Цитата(Артём84 @ 9.7.2013, 11:06) Добрый ...   15.7.2013, 14:32
- - ВадимН   По этой теме тоже возник вопрос: аналогично счетчи...   9.9.2016, 15:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 8:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных