> Вытяжка из котельной, Эксперт достала (((
vladis
сообщение 23.11.2009, 15:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Проект ОВ блочно-модульной котельной. Вентиляция естественная, 3-х кратный воздухообмен. На вытяжку требуется 605 куб.м/ч. По расчету получается дефлектор Ду 315.
Вопрос эксперта звучит так:
"В проекте занижено сечение дефлектора (расчётная скорость на дефлекторе 2,16 м/с при необходимой скорости 1 м/с)"
Про необходимую скорость в вытяжных воздуховодах 1 м/с нигде не слышал и не видел.
Вопрос мой звучит так: ПРАВ ЛИ ЭТОТ ЭКСПЕРТ?
З.Ы. И есть ли у кого-нибудь нормальный расчет дефлектора, который не стыдно предоставить эксперту или ссылку дайте на источник, очень нужно плиииз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 15:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных