Гость_LocK_*
сообщение 24.11.2009, 9:26
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Уважаемые господа подскажите пожалуйста у меня такая проблема посчитал элеватор по СП 41-101-95 при тепловой нагрузке на отопление 199кВт Т1=150, Т11=95, Т21=70 потери напора в системе 0,5м Р1=4,8кгс/см2 Р2=3,7кгс/см2
Получается Элеватор №3 с диаметром сопла 5мм и диаметр горловины 27 мм
А если забить все это в ПОТОК, но с системой отопления, то он выдает Элеватор №4 с диаметром сопла 9мм и диаметром камеры смешивания 30 мм.
ИТП уже смонтировали с Элеватором №3. Интересно будет ли работать система, а если будет то будет ли проходить нагрузка необходимая для системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LocK   Выбор элеватора водоструйного   24.11.2009, 9:26
- - HeatServ   Цитата(LocK @ 24.11.2009, 9:26) Интересно...   24.11.2009, 9:37
|- - lostvision   Цитата(HeatServ @ 24.11.2009, 9:37) Будет...   25.11.2009, 18:02
|- - HeatServ   Цитата(lostvision @ 25.11.2009, 18:02) Мо...   26.11.2009, 8:08
|- - HeatServ   Цитата(lostvision @ 25.11.2009, 18:02) Во...   26.11.2009, 8:14
- - zr84   Здравствуйте У меня по Вашим данным получилось: но...   24.11.2009, 13:23
- - инж323   А что №0 уже канул в Лету?   26.11.2009, 8:20
- - lostvision   по поводу нулевого я в инете нашел, позвонил, на в...   29.11.2009, 21:54
- - инж323   Это отверстие ф3 мм. является направляющим для пос...   29.11.2009, 22:02
- - POMAH   А кто-нибудь знает, до какого диаметра можно раста...   4.12.2009, 17:07
- - lostvision   может тоже глупый вопрос, но я что-то запутался......   6.12.2009, 21:48
- - Kult_Ra   Давление в прямой ветке тепловой сети - 47 м.в.ст,...   6.12.2009, 22:01
- - lostvision   аааа, блин, вот ступил то)) спасибо))   6.12.2009, 22:41
- - lostvision   Я тут сейчас всех достану, но не дается мне выбор ...   7.12.2009, 3:37
- - HeatServ   Вам нужно повышать располагаемый перепад. Если это...   7.12.2009, 8:33
- - Kult_Ra   HeatServ! Да ему и не надо 2.2, у него же Т1=...   7.12.2009, 9:44
|- - HeatServ   Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 9:44) HeatSer...   7.12.2009, 10:46
|- - HeatServ   Цитата(HeatServ @ 7.12.2009, 10:46) Тогда...   7.12.2009, 11:15
|- - Хоттабыч   Цитата(HeatServ @ 7.12.2009, 11:46) Т1=10...   24.10.2012, 9:22
|- - HeatServ   Цитата(Хоттабыч @ 24.10.2012, 9:22) HeatS...   24.10.2012, 9:37
- - jota   RE: Выбор элеватора водоструйного   7.12.2009, 9:45
- - Kult_Ra   ВТИ Мосэнерго - Элеватор с электронным приводом ...   7.12.2009, 10:50
- - Kult_Ra   Как красиво работает Элеватор!   7.12.2009, 11:28
|- - HeatServ   Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 11:28) http:/...   7.12.2009, 11:32
- - Kult_Ra   Это был/есть "Энергосберегающий элеватор ВАР...   7.12.2009, 11:45
|- - HeatServ   Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 11:45) * Арха...   7.12.2009, 11:50
|- - Kult_Ra   Цитата(HeatServ @ 7.12.2009, 11:50) Уже х...   7.12.2009, 13:16
|- - HeatServ   Цитата(Kult_Ra @ 7.12.2009, 13:16) Хапнул...   7.12.2009, 13:35
- - HeatServ   Ещё хочется добавить, что в условиях централизован...   7.12.2009, 14:17
- - Kult_Ra   Понятно. "Комментировать" детально слова...   7.12.2009, 14:47
- - Бойко   К посту 21. Апочему нет изоляции? Вот так и бывает...   9.12.2009, 13:55
|- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 9.12.2009, 13:55) Вот так ...   9.12.2009, 14:07
- - Kult_Ra   Апочему нет изоляции? - А как тогда фото пореальне...   9.12.2009, 14:16
- - aleksa-saz   "Понятно, я, значит, неправильно изначально б...   24.11.2010, 10:13
- - aleksa-saz   Подскажите пожалуйста, у меня график до элеватора ...   24.11.2010, 15:31
- - Артем Самара   Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 12:1...   24.11.2010, 16:15
- - aleksa-saz   Артем, спасибо вам большое. Получается, что к флан...   24.11.2010, 16:57
|- - zr84   Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 19:5...   24.11.2010, 18:22
- - Артем Самара   Цитата(aleksa-saz @ 24.11.2010, 17:5...   24.11.2010, 19:43
|- - aleksa-saz   На подмесе,как и на выходе фланцы ДУ80. Ду 65 толь...   25.11.2010, 14:45
- - aleksa-saz   Прямой участок на фланцах перед элеватором-получае...   25.11.2010, 12:24
- - old_iva   Цитата(aleksa-saz @ 25.11.2010, 17:4...   25.11.2010, 15:28
- - aleksa-saz   В системе отопления. Я просто не знаю, будет ли ра...   25.11.2010, 15:55
- - Артем Самара   Посмотрите внимательно еще раз чертежи элеватора. ...   25.11.2010, 16:06
- - aleksa-saz   Артем, вы посмотрели мой чертеж? Дело в том, что с...   25.11.2010, 16:41
- - aleksa-saz   Что касается элеватора-я смотрела элеваторы ОАО...   25.11.2010, 17:06
- - Артем Самара   Чертеж двг открыть счас не могу, не автокада. Оста...   25.11.2010, 17:32
- - aleksa-saz   В этом здании стальные трубы. Артем, подскажите по...   25.11.2010, 17:47
- - Артем Самара   Когда я писАл заменить 4 на 3, то подразумевал, чт...   26.11.2010, 7:17
- - aleksa-saz   Спасибо. Вроде все стало понятно, разберусь.   28.11.2010, 16:10
- - ВлаВас   День добрый. Сталкнулся с такой проблемой. Есть уз...   1.12.2010, 7:47
|- - HeatServ   Цитата(ВлаВас @ 1.12.2010, 7:47) День доб...   2.12.2010, 20:28
- - KGP1   Вы не указали давления перед элеватором,не указали...   1.12.2010, 8:12
|- - ВлаВас   Цитата(KGP1 @ 1.12.2010, 8:12) Вы не указ...   1.12.2010, 10:49
- - zr84   ЦитатаВот по такой схеме работает данный ИТП. Давл...   1.12.2010, 16:34
- - Артем Самара   Ну на сопротивление системы грешить не приходится,...   1.12.2010, 22:21
- - ВлаВас   По нагрузке пока сказать ни чего не могу, т.к. тол...   2.12.2010, 11:59
- - Артем Самара   Не, на элеваторе ничего нет. Различаются они длино...   2.12.2010, 19:31
- - инж323   Если вы не знаете отличия, то не пишите так больше...   2.12.2010, 19:47
- - Артем Самара   Цитата(инж323 @ 2.12.2010, 21:47) Если вы...   3.12.2010, 7:00
- - испытатель   Цитата(Артем Самара @ 2.12.2010, 17:31) Н...   5.12.2010, 2:48
- - инж323   Эт неграмотные вскрывают элеватор что б № его опре...   5.12.2010, 4:15
- - OYL   Если манометр на обратке стоит как показано н а эс...   6.12.2010, 0:16
- - инж323   С учетом класса точности манометра. Если он на 1.0...   6.12.2010, 0:35
- - lst   Здравствуйте, знатоки подскажите, пожалуйста, по п...   21.4.2011, 15:38
|- - HeatServ   Цитата(lst @ 21.4.2011, 16:38) как изменя...   21.4.2011, 15:54
- - lst   Спасибо. Я еще поинтересуюсь, если можно Есть ст...   23.4.2011, 16:34
|- - Serg_11   Цитата(lst @ 23.4.2011, 16:34) Спасибо. Я...   14.8.2012, 14:18
- - HeatServ   Корректнее и лучше из методик та, которая нужные у...   23.4.2011, 17:52
- - jota   Не знаю как у вас сейчас, но мы, в стародавние вре...   23.4.2011, 19:31
- - MIRR   коллеги, прошу подсказать на сколько должно ...   8.7.2011, 21:25
|- - HeatServ   Цитата(MIRR @ 8.7.2011, 22:25) коллеги, п...   8.7.2011, 21:51
- - MIRR   Цитата(HeatServ @ 9.7.2011, 0:51) Веерные...   8.7.2011, 22:10
|- - HeatServ   Цитата(MIRR @ 8.7.2011, 23:10) а в нормат...   8.7.2011, 22:47
- - MIRR   спор возник с эксплуатацией. 1) ставят длинное соп...   9.7.2011, 8:46
|- - g40in   Цитата(MIRR @ 9.7.2011, 9:46) спор возник...   18.7.2011, 23:42
- - MIRR   Итого: длина сопла зависит от марки конкретного эл...   19.7.2011, 22:06
- - Jenny555   Подскажите пожалуйста, у меня при расчете элеватор...   14.9.2011, 9:50
|- - HeatServ   Цитата(Jenny555 @ 14.9.2011, 10:50) Подск...   14.9.2011, 10:27
- - MARINA-VER   См. вложенный файл.   14.9.2011, 10:41
- - Jenny555   Спасибо!   16.9.2011, 8:20
- - MARINA-VER   Прошу прощения, что у выложенного мной файла исчез...   16.9.2011, 11:14
- - валерич   Всем участнткам беседы,Здравствуйте! Очень инт...   28.10.2012, 11:55
|- - zr84   Цитата(валерич @ 28.10.2012, 14:55) ...Ка...   29.10.2012, 14:28
|- - zr84   Цитата(zr84 @ 29.10.2012, 17:28) По моим ...   29.10.2012, 16:14
- - Хоттабыч   У Вас напор 7м.в.ст. после элеватора, и система не...   28.10.2012, 20:21
- - валерич   Вот и я думаю, что "МАЛОВАТО!!!...   29.10.2012, 3:38
- - Хоттабыч   А расчет показывает более 5м3/час при дельтеТ 30гр...   29.10.2012, 7:04
- - Хоттабыч   5500м3 - объем здания. Примем, в первом приближени...   29.10.2012, 14:51
- - Хоттабыч   Ну ежели Т1-Т2=80гр.С тогда да! В систему ото...   29.10.2012, 16:22
|- - zr84   Цитата(Хоттабыч @ 29.10.2012, 19:22) Ну е...   29.10.2012, 16:30
- - валерич   Уважаемый zr84! Я считаю по этой же формуле, т...   30.10.2012, 2:29
- - валерич   И еще. Уважаемый zr84. Поделитесь" по соседск...   30.10.2012, 2:48
|- - zr84   Цитата(валерич @ 30.10.2012, 5:48) И еще....   31.10.2012, 15:32
- - Хоттабыч   Никакую. Магистраль должна быть изолирована, темпе...   30.10.2012, 10:35
- - Марина Sh   Валерич, увеличьте диаметр сопла и не мучайтесь. Е...   30.10.2012, 13:18
- - валерич   Думаю, что так и сделаю!!! И пусть ПЛА...   30.10.2012, 13:52
- - Хоттабыч   При +12?   30.10.2012, 20:18
- - валерич   Нет. Уважаемый Хотабыч. С Вами очень интересно вес...   31.10.2012, 2:31
- - Composter   добый день. подскажите правильно ли я выбрад элева...   12.9.2017, 18:25
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных