> Управление холодильных машин и сухих охладителей CIAT, у каждого своё или одно на всех?
Andrew771
сообщение 24.11.2009, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823



Добрый день!

Возник вопрос по управлению холодильным центром на базе оборудования фирмы CIAT. Технологическую схему прилагаю (см.файл).

Имеются две холодильные машины Hydrociat LWN и для каждой из них по два сухих охладителя (драйкулера) Europa2. При этом драйкулеры для разных холодильных машин находятся в одном гидравлическом контуре, т.е. как бы не связаны гидравлически со своей машиной.
Будет использоваться блок автоматики XTRA-Connect (инструкцию прилагаю в файле). По его описанию понял, что он может управлять сразу двумя холодильными машинами.

Вопросы:

1. Драйкулеры управляются тоже от XTRA-Connect или только со своих шкафов?
2. Как конкретный драйкулер "поймет", когда ему включаться? При этом еще нужно их рабочее/резервное переключение.
3. Пуск насосов контуров предусмотрен в XTRA-Connect. А вот необходимый расход как определять и задавать, по датчику перепада давления и частотнику? И если не хватает мощности одного насоса, подхватывать второй?

Цитата(Andrew771 @ 24.11.2009, 12:27) *
1. Драйкулеры управляются тоже от XTRA-Connect или только со своих шкафов?

Ответ на этот вопрос нашел на стр.54:

13.2 УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ АГРЕГАТОВ РАЗДЕЛЬНОГО ТИПА
Выход для управления нагревателем гидромодуля используется для подачи сигнала на регулирование
конденсатора EUROPA.
* Если (Р2=Воздух/Вода и Р24=НЕТ) или Р2=Вода/Вода
Выход предназначается для управления работой выносного конденсатора; выход активируется в состоянии ПУСК и если контакты входов автоматического управления агрегатом и насосом замкнуты или, если устройство зимней защиты включено в режиме нагрева.
--
Теперь как бы организовать их подключение/переключение по мощности...

Ха-ха, для подключения/переключения по мощности нескольких холодильных машин оказывается есть блок управления Multiconnect, недавно стали выпускать, наткнулся случайно. Соответственно, драйкулер каждой машины включается/отключается вместе с машиной. Но у меня-то по два драйкулера на каждую машину, осталось сочинить их резервное переключение, и вуаля. smile.gif
Кто-нибудь сталкивался с резервным переключением драйкулеров? В инете ничего не нашел, а сам пока не сообразил как.

Сообщение отредактировал LordN - 27.11.2009, 20:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_ХЦ.rar ( 34,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  XtraConnect.pdf ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 208
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных