Гость_Vladimir8482_*
сообщение 24.11.2009, 16:17
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго дня! Борюсь с этой проблемой уже 2 недели. У меня установлен смесительный узел "КОРФ" с 3-х ходовым клапаном. По идее в выключеном состоянии вент. установки он должен перекрыть подачу и запустить циркуляцию по малому кругу. Но как только установка остановлена. ТО визуально видно что клапан закрывается, и температура на обратке сравниваеться с температурой на подаче. Может имеет смысл убрать перемычку где установлен байпас с обр.клаппаном. Либо поставит смес. узел с 2-х ходовым???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladimir8482   Перегрев по обратке   24.11.2009, 16:17
- - Cesare   Если я все правильно понимаю, то установка останав...   24.11.2009, 17:24
- - Boris Blade   1. Если узел с приводом 0... 10В, то он может у ва...   24.11.2009, 22:40
- - ArFey   Абсолютно "та же фигня, Джульетта" (с) н...   25.11.2009, 11:07
- - Boris Blade   1. В описаниии на узел НЕД, расчетный перепад давл...   25.11.2009, 11:14
- - Vladimir8482   Байпас перекрыл вчера. Но пока не смотрел как подк...   25.11.2009, 11:18
- - ArFey   Цитата(Boris Blade @ 25.11.2009, 10:14) В...   25.11.2009, 11:29
- - Igor Barishpolets   Если желаете "бороться" с высокой темпер...   25.11.2009, 11:38
- - Boris Blade   Нормальный перепад на узле, я тоже так принимаю по...   25.11.2009, 11:41
- - Sergey Plotnikov   поддерживаю Igor Barishpolets. мое мнение - если т...   25.11.2009, 20:20
- - eVgenic   Sergey Plotnikov А если поставить 2-х ходовой и ос...   25.11.2009, 20:58
- - Boris Blade   Че то я не понял, какая принципиальная разница меж...   25.11.2009, 21:04
- - eVgenic   фонтан и так есть когда теплоноситель остывает ...   25.11.2009, 21:13
- - Boris Blade   а че вы взяли что перетоп? это только температура,...   25.11.2009, 21:23
- - eVgenic   этот узелок непосредственно на общем узле (их 2 та...   25.11.2009, 21:31
- - Boris Blade   Ладно, можно ведь эксперимет провести. типа откру...   25.11.2009, 21:37
- - Boris Blade   А может быть ваще по смешному 3хходик не те порты ...   25.11.2009, 21:44
- - jota   Если обратка высокая значит слишком высокая скорос...   25.11.2009, 22:01
- - Boris Blade   У товарища проблема с обраткой в деж. режиме.   25.11.2009, 22:05
- - eVgenic   клапан Danfoss HRE3 а привод WOLF, расход около 3 ...   25.11.2009, 22:12
- - Boris Blade   че такое СТД и о какой инерции речь идет.   25.11.2009, 22:14
- - eVgenic   СТД это теплосчетчик инерциионность системы я име...   26.11.2009, 7:53
- - Boris Blade   все равно не понял. поподробнее можно?   26.11.2009, 9:57
- - Adic   Дабы не плодить темы... Как бороться с перегревом ...   25.10.2011, 20:29
|- - HeatServ   Цитата(Adic @ 25.10.2011, 21:29) Дабы не ...   25.10.2011, 20:42
- - v-david   Если вернуться немного назад к началу обсуждения и...   27.10.2011, 10:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 22:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных