> Шайбирование счетчика учета тепловой энергии MULTICAL 601.
sterroid
сообщение 26.11.2009, 22:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



В нашем городе, очень распространено шайбирование тепловых счетчиков, как отражается на показаниях счетчиков установка шайб?

Счетчик MULTICAL 601
Устанавливается на вводе в дом, на подающем трубопроводе.

Прикрепленный файл  MULTICAL_601.jpg ( 24,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Возникло подозрение, что при установке шайбы, скорость протекания теплоносителя через счетчик увеличивается, что оказывает отрицательное воздействие на измерения прибора, так ли это?

Сообщение отредактировал sterroid - 26.11.2009, 22:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sterroid   Шайбирование счетчика учета тепловой энергии MULTICAL 601.   26.11.2009, 22:28
- - seva1965   может это шайбируют не счетчик,а дом?просто шайбы ...   27.11.2009, 11:16
|- - sterroid   Цитата(seva1965 @ 27.11.2009, 10:16) може...   28.11.2009, 11:01
- - Рыбы   В пределах прямых участков (до и после) ничего ста...   28.11.2009, 0:17
|- - sterroid   Цитата(Рыбы @ 27.11.2009, 23:17) В предел...   28.11.2009, 11:07
|- - Vict   Цитата(sterroid @ 28.11.2009, 10:07) из-з...   28.11.2009, 15:03
- - coverart   +1? полюбому   28.11.2009, 0:22
- - sterroid   Врать? В пользу кого, теплосети или потребителя?   28.11.2009, 10:56
- - инж323   Викт,но ведь шайбы для снижения напора имеют почти...   28.11.2009, 17:38
- - Vict   видимо я неправильно написал, или Вы неправильно п...   28.11.2009, 18:02
- - jota   Я предполагаю, что в Эстонии не ставят 2 счётчика ...   28.11.2009, 18:04
- - инж323   Тады уточню.Шайба перед абонентским узлом тепловым...   28.11.2009, 18:04
- - Kult_Ra   "И вот тут её и ставят непосредственно перед ...   29.11.2009, 9:29
- - Vict   Цитата(jota @ 28.11.2009, 17:04) а или на...   29.11.2009, 12:28
|- - jota   Цитата(Vict @ 29.11.2009, 11:28) не должн...   29.11.2009, 13:42
|- - Vict   Цитата(jota @ 29.11.2009, 12:42) Н.п. в В...   29.11.2009, 18:51
|- - jota   Цитата(Vict @ 29.11.2009, 17:51) больные ...   29.11.2009, 19:45
- - pavelP2009   ЦитатаВ нашем городе, очень распространено шайбиро...   29.11.2009, 16:12
- - инж323   Ну и посчитали все и замечательно. Но тут приходи...   29.11.2009, 18:09
- - инж323   Но в сообщении 10 вы писали о 30 и 70% сохранении ...   29.11.2009, 19:17
|- - Vict   Цитата(инж323 @ 29.11.2009, 18:17) Но в с...   29.11.2009, 19:37
- - инж323   Таким образом получается звучит следуещее: 1....   29.11.2009, 19:49
- - Vict   Цитата(jota @ 29.11.2009, 18:45) А в стол...   29.11.2009, 20:17
|- - jota   Цитата(Vict @ 29.11.2009, 19:17) Т.е. у в...   29.11.2009, 21:20
- - инж323   Поправьте же тогда текст, Викт.Не односложным и бо...   29.11.2009, 20:26
- - Vict   Цитата(инж323 @ 29.11.2009, 19:26) Не одн...   30.11.2009, 5:19
|- - jota   Цитата(Vict @ 30.11.2009, 4:19) если не т...   30.11.2009, 11:31
|- - Vict   Цитата(jota @ 30.11.2009, 10:31) и подкл...   30.11.2009, 11:54
- - инж323   А что есть места где можно не двухпоточный счетчик...   30.11.2009, 11:56
- - jota   Цитата(Vict @ 30.11.2009, 10:54) и подклю...   30.11.2009, 14:31
- - Vict   Цитата(jota @ 30.11.2009, 13:31) Воровать...   30.11.2009, 15:11
|- - jota   Цитата(Vict @ 30.11.2009, 14:11) "на...   30.11.2009, 15:14
|- - Kult_Ra   Цитата(jota @ 30.11.2009, 15:14) Счётчики...   30.11.2009, 22:14
- - KGP   Добрый день! Может быть я не внимательно прочи...   1.12.2009, 8:31
- - ibogush   Шайба врет в пользу теплосети за счет увелучения с...   3.12.2009, 8:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 9:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных