ulii
сообщение 27.11.2009, 6:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.11.2008
Пользователь №: 24832



Всем доброго времени суток!

Уважаемые специалисты, заказчик поставил задачу: котельная с настенным котлом+накопительный бойлер+возможность электрического подогрева горячей воды и чтоб дешево было, максимально! Получилось следующее: во вложении. Работоспособна ли эта система? Надежна ли?

Заранее спасибо за Ваше мнение!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Котельная_Сав.Слоб.pdf ( 36,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ulii   Бюджетная котельная для коттеджа   27.11.2009, 6:00
- - даниил01   что то перемудрили   27.11.2009, 6:09
- - даниил01   котел у вас двухконтурный. один контур на отоплен...   27.11.2009, 9:38
- - arch_artem   Небудет. На что работает система? Куда так много 3...   27.11.2009, 11:46
- - leosha   Куда уж бюджетней - при наличии газа впендюрить 30...   27.11.2009, 12:24
- - barikinboxru   ТАКОГО ЕЩЕ НЕ ВИДЫВАЛ)))))))))))) ИМХО: чем проще ...   27.11.2009, 16:33
- - ulii   barikinboxru, ни одного балансового крана на схеме...   27.11.2009, 22:58
|- - Alex_   Цитата(ulii @ 27.11.2009, 22:58) По стоим...   27.11.2009, 23:56
- - leosha   "Электрический бойлер работает как накопитель...   27.11.2009, 23:51
- - leosha   Расчет ваш тоже не очень понятен, кстати. Оставля...   28.11.2009, 0:02
- - andrey24   ulii, все будет работать! Единственный вопрос ...   30.11.2009, 9:47
|- - Alex_   Цитата(andrey24 @ 30.11.2009, 9:47) Для т...   30.11.2009, 22:04
|- - andrey24   Цитата(Alex_ @ 1.12.2009, 2:04) Для тех, ...   1.12.2009, 8:39
|- - Alex_   Цитата(andrey24 @ 1.12.2009, 8:39) Вывод:...   1.12.2009, 19:20
- - zeman   Вполне рабочая схема. 300 литров - это пожалуй пе...   1.12.2009, 11:05
- - arch_artem   ЦитатаУ всех настенников, которые я знаю, переключ...   2.12.2009, 10:08
- - Ermalex   Если все таки оставить схему с электробойлером, то...   2.12.2009, 10:42
- - Rysl   если я правильно понял - после первичного теплообм...   2.12.2009, 14:56
- - arch_artem   Цитатаесли я правильно понял вы неправильно поняли...   2.12.2009, 17:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных