maos
сообщение 27.11.2009, 18:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Уважаемые специалисты, подскажите. Пришли как всегда запаздавшие техусловия. Рподающей=0,9 МПа, Робр.=0,3 МПа от котельной.
На вводе в здание Р1=82 м Подбор ИТП. Здание 3-х эт. Потери сист отопления здания 21 кПа. Что делать с перепадом 60м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maos   ИТП   27.11.2009, 18:43
- - К.Д.   Гасить регулятором на подаче, иначе при закрытии р...   27.11.2009, 21:14
- - инж323   РДПС рулит,но и ему столько погасить много(этот гу...   27.11.2009, 22:25
- - tolant   Температур подющей/обратной в сети , и в системе о...   28.11.2009, 12:11
- - maos   130-70, в систему отопления 95-70   28.11.2009, 15:13
- - К.Д.   Если ТСО даст возможность гасить только то что вам...   28.11.2009, 21:12
- - Andru_   Есть реализованные проекты с системами рекуперации...   30.11.2009, 14:46
- - KGP   Поставьте теплообменник с расчетными потерями в пе...   1.12.2009, 11:59
- - tolant   Если ТСО даст возможность гасить только то что вам...   1.12.2009, 13:35
- - KGP   При регулировнии во вторичном контуре не нужны РПД...   1.12.2009, 14:03
- - К.Д.   Есть только один ньюанс: стоимость теплообменника ...   1.12.2009, 20:05
- - KGP   Возможно это так, если отбросить надежность работы...   2.12.2009, 8:11
- - инж323   раздавить не раздавят, достаточное колво приборов ...   2.12.2009, 8:51
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 2.12.2009, 8:51) Вопрос т...   2.12.2009, 9:45
|- - KGP   Цитата(инж323 @ 2.12.2009, 9:51) раздавит...   2.12.2009, 10:09
- - К.Д.   Один вопрос: при наличии РДПС кто будет давить ото...   2.12.2009, 14:31
- - KGP   Когда с перепугу задвижка обратки ввода закроют, а...   2.12.2009, 15:05
- - maos   Спасибо всем откликнувшимся. Всегда интересно узна...   2.12.2009, 20:40
- - инж323   и с перепугу РДПС сразу работать не будет и конвек...   2.12.2009, 21:04
- - jota   Ну демагоги, развели дмскуссию.....ясно почему фор...   2.12.2009, 21:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных