Valerij84
сообщение 29.11.2009, 14:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.11.2009
Пользователь №: 41506



Приветствую, коллеги!

Приступил к разработке тепломеханики ИТП для промышленного здания с теплоносителем пар. Ризб=9бар, Т=270С. Система отопления (далее СО) независимая 0,9Гкал, система ГВС закрытая (0,5Гкал). С присоединением СО вроде понятно - 2 теплообменника, включенных параллельно на 100% нагрузки каждый. С ГВС возникли сомнения.

Согласно СНиП 41-101-95 требуется 2-х ступенчатая схема присоединения. В этом же СНиП в п.4.8 говорится о необходимости принятия не менее 2-х теплообменников для систем теплопотребления. Вот и получается, что на ГВС у меня 4 теплообмениика. Применительно к промышленным объектам можно принять 1-ступенчатую схему? Желательно со ссылкой на литературу.

Выкладываю свой вариант схемы ИТП. Жду ваших комментариев и советов.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИТП_ТМ.dwg ( 268,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Прикрепленный файл  ИТП_ТМ.pdf ( 48,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valerij84   Тепловой пункт (теплоноситель пар)   29.11.2009, 14:20
- - Ernestas   Комментировать количество теплообменников не берус...   29.11.2009, 15:15
- - Valerij84   Спасибо за ответ! Не смотрел еще по каталогам ...   29.11.2009, 18:12
- - gilepp   Рекомендую поставить предохранительные клапаны на ...   29.11.2009, 20:23
- - Valerij84   Не совсем понимаю необходимость установки пред. кл...   29.11.2009, 21:20
- - gilepp   ЦитатаНе совсем понимаю необходимость установки пр...   29.11.2009, 21:42
- - Valerij84   Понятно. Спасибо! Температура пара 180С, давл...   29.11.2009, 22:12
- - gilepp   ЦитатаТемпература пара 180С, давление 0,9бар, Тог...   29.11.2009, 22:44
- - jota   Цитата(Valerij84 @ 29.11.2009, 13:20) Риз...   29.11.2009, 22:47
- - gilepp   Думаю скорее 180, вряд ли кто решит перегретый пар...   30.11.2009, 8:22
- - Valerij84   jota, вы точно заметили. Я сперва опечатался (270С...   30.11.2009, 8:30
- - Valerij84   И еще я хотел уточнить по работе конденсатного бак...   30.11.2009, 9:27
- - Andru_   [Согласно СНиП 41-101-95 требуется 2-х ступенчатая...   30.11.2009, 11:39
- - Andru_   [Согласно СНиП 41-101-95 требуется 2-х ступенчатая...   30.11.2009, 11:40
- - gilepp   ЦитатаВозможно рассмотреть емкостной подогреватель...   30.11.2009, 12:53
|- - Andru_   Цитата(gilepp @ 30.11.2009, 12:53) Зачем ...   30.11.2009, 14:33
- - Valerij84   Andru: Не совсем удачно то, что объединены конденс...   30.11.2009, 16:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных